04.08.2017 в 23:51:00

Требуется конструктивная и обоснованная критика моего проекта электрики для 2х комнатной панельной новостройки.

Не так давно приобрёл 2к квартиру в новостройке. При покупке, конечно, было найдено много мелких косяков, но острая необходимость в СВОЁМ жилье, имеющаяся сумма, расположение и планировка перевесили имеющиеся огрехи. Дом с пандусами, грузовым лифтом, лоджия, окна на 2 стороны, удобные подъездные пути с разных районов города...
Так отвлёкся я :)

Было так: Вся электрика разведена 3-мя линиями и кабелем в 1,5 кв.мм. Без логического разделения на зоны. Каждая линия под защитой ДИФа на 16А. Розетки и выключатели совсем не в тех местах, где нужно мне. Розеток катастрофически мало и они почти все внизу. Ну не люблю я розетки в 30 см от пола. Тем более, розетками будут пользоваться родители, которые уже в возрасте и лишний раз сгибаться нет никакого желания. Вот такая картина маслом была изначально:

Вот сам план квартиры:

Глядя на это всё было решено переделать абсолютно всю электрику. Ну, может только линии под освещение кое-где оставлю как есть. Кабель под освещение оставлю как и был - ВВГнг 3Х1,5. Под розетки буду делать ВВГнг-LS 3х2,5. На духовку (будет электро) хочу кинуть отдельную линию на 4мм. При разработке проекта хотелось сделать так, чтобы три двойных ячейки на DIN-рейке в щитке тамбура были заполнены. А всё остальное решил завести в щиток в квартиру (зелёный на плане). В результате у меня получились 2 разных схемы разводки. Схема 1:

Схема 2:

Лоджию посадил на отдельную линию. Свет так же будет на отдельном ДИФе сидеть.

Частично уже прикупился: щиток в квартиру на 12+12 ячеек Tekfor BVK 40-24-1 + 4шт АВ Schnaider C16. + 50м кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 + почти задаром досталось 12м ВВГнг 3х6,0.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

05.08.2017 в 00:21:28

GRM-MGL написал: На духовку (будет электро) хочу кинуть отдельную линию на 4мм.

зря , достаточно

GRM-MGL написал: ВВГнг-LS 3х2,5.

GRM-MGL написал: конструктивная и обоснованная

:cool: ну это , как сказать-то :o не очень получилось :( я бы сказал - никуда не годится , но человек же старался :sorry:

0

И это пройдёт ...

GRM-MGL
GRM-MGL
Новичок

Регистрация: 18.05.2017

Минск

Сообщений: 26

05.08.2017 в 00:39:25

Да, ещё забыл добавить: в ванной проходит шина заземления к которой присоединены трубы с водой и предусмотрен провод 10мм.кв для ванной.

serj12 написал:

GRM-MGL написал: На духовку (будет электро) хочу кинуть отдельную линию на 4мм.

зря , достаточно

GRM-MGL написал: ВВГнг-LS 3х2,5.

GRM-MGL написал: конструктивная и обоснованная

:cool: ну это , как сказать-то :o не очень получилось :( я бы сказал - никуда не годится , но человек же старался :sorry:

serj12, "я бы сказал - никуда не годится" это относится и к 1 и 2 схеме? По духовке посмотрю, какой ток потребления. Если будет достаточно 3х2,5, то буду тянуть 3х2,5. Вот для стиралки в ванную я как-то не уверен, что 2,5 хватит. Ещё не знаю, буду ли ставить водогрей, литров на 20-30. Думаю, может с запасом сделать линию к ванной?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21250

05.08.2017 в 09:09:25

GRM-MGL написал: для стиралки в ванную я как-то не уверен, что 2,5 хватит.

Что же вас натолкнуло на такую мысль?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2017 в 09:16:16

GRM-MGL, тёплый пол, кондей, аквасторож, реле напряжения, индикацию напряжения, сигналку, посудомой планируете? Почему дифы, если УЗО можно обойтись? Свет распихать под другие УЗО и поставить под 2 АВ на 10 А .На кухню две линии розеток: фартук и другие.

GRM-MGL написал: щиток в квартиру на 12+12 ячеек Tekfor BVK 40-24-1

Подумайте как будете реализовывать групповые нули.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.08.2017 в 09:28:53

GRM-MGL написал: чтобы три двойных ячейки на DIN-рейке в щитке тамбура были заполнены.

Зачем? Заглушку на пластрон поставьте и всё https://www.minimaks.ru/product/zaglushka_12_mod_belaja_ekf_proxima Вещать все линии освещения на одну линию - бред. Дифы от застройщика лучше выкинуть. Вместо дифов на 20А поставить УЗО на 40А, если бюджет небольшой, то ИЕК новой серии будет кстати, ну или шнайдер, чтобы вся автоматика были одной фирмы, ибо у Вас же есть 4 АВ шнайдеровских.

0

Грубый, но справедливый

GRM-MGL
GRM-MGL
Новичок

Регистрация: 18.05.2017

Минск

Сообщений: 26

05.08.2017 в 10:40:14

Radio написал:

GRM-MGL написал: для стиралки в ванную я как-то не уверен, что 2,5 хватит.

Что же вас натолкнуло на такую мысль?

Radio, В прошлом сообщении не в той форме сформулировал свою мыслю: вместе со стиралкой МОЖЕТ БЫТЬ будет и водогрей. Вот им одновременно может не хватить.

megrad, тёплый пол не планирую, посудомойку и кондей тоже нет. Про аквасторож задумывался, но у нас на него дикий ценник ломят. Думаю, может что-то своё сколхозить. Индикатор на DIN задумывался, но говорят что они особой точностью не отличаются, поэтому отказался. Реле... не знаю пока. Сигналка тоже под вопросом. ДИФы? Ну если перед УЗО нужно ещё свой автомат ставить, то лучше ДИФ, меньше места занимать будет. Да и по ценнику у нас ДИФ и УЗО одинаковы. На свет хочу поставить АВ категории B на 3-6 ампер (если найду :) ). На кухне хочу сделать 3 линии: Духовка, розетки фартука и розетки у стола + холодильник. Групповые нули буду делать из нулевых шинок типа таких, как на схеме нарисовано.

0
GRM-MGL
GRM-MGL
Новичок

Регистрация: 18.05.2017

Минск

Сообщений: 26

05.08.2017 в 10:54:04

Vadim 161 написал:

GRM-MGL написал: чтобы три двойных ячейки на DIN-рейке в щитке тамбура были заполнены.

Зачем? Заглушку на пластрон поставьте и всё https://www.minimaks.ru/product/zaglushka_12_mod_belaja_ekf_proxima Вещать все линии освещения на одну линию - бред. Дифы от застройщика лучше выкинуть. Вместо дифов на 20А поставить УЗО на 40А, если бюджет небольшой, то ИЕК новой серии будет кстати, ну или шнайдер, чтобы вся автоматика были одной фирмы, ибо у Вас же есть 4 АВ шнайдеровских.

Vadim 161, Заглушку поставить не проблема. Боюсь, как бы не пришлось в тамбур ещё что-то выносить :) Весь свет у меня под одним ДИФом (в тамбуре), но от него идут 4 линии, каждая со своим автоматом (в квартире). Не понимаю смысла замены ДИФ-20А на УЗО-40А. У меня вводной выключатель перед счётчиком на 40А. ДИФы, может быть, будут ИЕК, ибо на Шнайдеры и ABB у нас ценник завышен. Тут уже буду смотреть по финансам.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

05.08.2017 в 14:22:24

Свет желательно иметь на разных дифах (или узо). Зальют соседи, или по другой причине появится утечка, что бы не вылетел весь сразу

Номиналы автоматов на свет - Не более 10А, но и нет необходимости уходить вниз до 3А..6А

Розетка на DIN рейке в обеих схемах вообще не имеет никакой защиты, ни сверхтоков ни диф. Разумеется следует их иметь

Фаза на оголенной шинке в щите ? не по фэн шуй

  • Вводные фазу и ноль можно подключить на 1й диф (или узо) и развести на все гребенкой

  • Для нулей после дифов можно использовать кросс модуль на DIN рейку

Водогрей - Накопительный до ~3кВт можно подключить на 2.5 (автомат 16А). Проточный - вот тут и сойдет халявный кабель 6мм2, по хорошему до ~7кВт, по плохому и немного больше (автомат 32А)

0
GRM-MGL
GRM-MGL
Новичок

Регистрация: 18.05.2017

Минск

Сообщений: 26

05.08.2017 в 17:05:43

линк, Про свет я тоже изначально думал разнести хотя бы на 2 ДИФа, но потом подумал, если выбьет только свет - ничего страшного. Отключив один из АВ на свет можно легко вычислить, на какой ветке утечка. Следовательно, вырубив линию света с утечкой остальной свет будет работать. Розетку на DIN перенесу на любой из ДИФов. Она там всё равно нужна "на случай ядерной войны". Фазы оголённой не будет. Это я просто так изобразил. Про кросс-модули не слышал, спасибо за подсказку. Надо у нас поискать, есть ли такие в продаже. Действительно удобная штука.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2017 в 17:31:41

GRM-MGL написал: Ну если перед УЗО нужно ещё свой автомат ставить

Если это одно УЗО, то да. При Вашей схеме, УЗО стоит на группу АВ и её защищает вводной АВ.

GRM-MGL написал: категории B на 3-6 ампер

Экзотика.

GRM-MGL написал: Групповые нули буду делать из нулевых шинок типа таких, как на схеме нарисовано.

А место то хватит? У Вас по второй схеме занято, без вводного и счётчика, 21 ДИНа + розетка 2,5 ДИНа, для указанных Вами шинок надо как мин 2 ДИНа., чтобы места для проводов хватило.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.