07.08.2017 в 10:38:45
Добрый день. Прочитал много тем и статей по подключению однофазного генератора к трехфазной сети. Из полного непонимания как это сделать, после прочтения появилась примерная схема. Понятно, что делать это будет электрик и я у него ещё спрошу, но у него будет одно мнение, а хотелось бы ещё советов специалистов. Итак, в щиток в одном конце двора заходит 4 провода и идут на счетчик. К столбу идут четыре раздельных провода. Ни на столбе возле дома, ни на ближайших столбах я не вижу никакого заземления. Так вот, от этого щитка в одном конце двора идут 4 провода под землей в дом, а доме фазы уже раскиданы на группы УЗО+автоматы. Заземление сделано возле дома (закопаны штыри в земле) земля с (PE?)N от счетчика не соединяется. То есть, как я понимаю, система ТТ. Планирую сделать ещё одно заземление возле ввода на участок (где и будет стоять генератор). Соединить с существующим заземлением возможности нет, большое расстояние. Нарисовал схему, что думаете?
07.08.2017 в 11:14:23
GaZZeta, на генераторе то, что выходит из клеммы 2, не нужно соединять с клеммой заземления. Просто присоедините этот проводник на клемму N переключателя, а корпус генератора (болт 🔧 ) соедините с Землей (планетой 🌏 ).
07.08.2017 в 11:25:31
Radio написал: GaZZeta, на генераторе то, что выходит из клеммы 2, не нужно соединять с клеммой заземления. Просто присоедините этот проводник на клемму N переключателя, а корпус генератора (болт 🔧 ) соедините с Землей (планетой 🌏 ).
Radio, тогда между нейтральной шиной в доме и землёй будет 110v? Это не опасно? Может я чего-то недопонимаю. И будут ли правильно работать УЗО в доме?
07.08.2017 в 11:27:00
GaZZeta, всё ок, и узо работать будут.
GaZZeta написал: То есть, как я понимаю, система ТТ.
Можете и сейчас померить между ПЕ и Н. Чисто для прикола.
07.08.2017 в 11:29:07
GaZZeta написал: То есть, как я понимаю, система ТТ.
Можете и сейчас померить между ПЕ и Н. Чисто для прикола.
07.08.2017 в 13:40:16
Radio,ок, а реле напряжения(узм51м) в этой схеме будут работать или их надо до переключателя ставить?
07.08.2017 в 14:00:49
GaZZeta, будут.
07.08.2017 в 15:26:11
GaZZeta, а генератор соответствует потребляемой мощности?
GaZZeta написал: а реле напряжения(узм51м) в этой схеме будут работать
Всё будет зависеть от того какое качество электричества вырабатывает Ваш генератор. Я бы рубильник после вводного поставил. И как вариант генератор поставил бы только на необходимую нагрузку, типа освещение, котёл, насос ...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.08.2017 в 15:37:52
megrad написал: Я бы рубильник после вводного поставил.
Типа генератор перед счетчиком воткнуть? А что, светлая мысль. :a
07.08.2017 в 15:39:50
Radio написал: Типа генератор перед счетчиком воткнуть
Radio, был бы не Radio, если не прикололся. :applause:
Не, я предполагал поставить рубильник после АВ на 50 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.08.2017 в 15:44:34
megrad написал: я предполагал поставить рубильник после АВ на 50 А.
Отчего же непременно на 50? Возможно, в инструкции к генератору указано иное число, например 25.