Добрый день. Есть вопрос по электрике в однушке. Что есть: панельная однушка, готовая электрика в технологических "полостях" (внутри потолков и стен). Ввод по паспорту 7кВт, свет проложен 1.5 кв.мм, розетки 2.5 (распаечные коробки - в месте стыка стены и потолка в полости ), в кухню отдельный кабель 6 кв.мм, выходит из потолка, идет вместе с розеточным кабелем (розетки фартука) до уровня примерно один метр и там дыра в панели под розетки (нарощен, т.к. был короткий, гильзами с пайкой, вниз по штробе и протянут вбок в гофре на электроплиту, розетка РВШ32-002).
Кухня: добавили духовой шкаф 3кВт, заменил плиту - панель домино 3.5 кВт (4 конфорочную мощную не планируем), посудомойка 1.8кВт, вытяжка 120Вт. Ванная: в нее заходит только свет от общего света, розеток внутри нет. у душевой кабинки транформатор (никуда не подключен). В ванной планируется накопительный водогрей 1.5/2.5 кВт (пару недель в году), стиралка будет в 3зоне. проход кабеля через смежную с кухней стену?
Кабель 2.5 понятное перекидываем в диф, как и должно быть (подарок электриков, может вышибало пока дом сырой был), на свет ставим АВ 6-10А? А вот что сделать на кухне? С кабеля 6 кв.мм поставить под цоколем кухни небольшой щиток (высота цоколя 14см, у одного из шкафов можно уменьшить глубину чтобы от стены было 10-14 см), там УЗО 40А/30мА, с него отдельные автоматы на духовой 16А, варочную 16А, посудомойку 10А и вверх на розетка фартука 16А? Кабель 2.5 с потолка разорвать (он получается под дифом), опять же щиток, поставить АВ на вытяжку 6А, и АВ на холодильник 10-16А (по верху, потом спуск вниз до розетки сбоку от фартука).
Отвод в ванную взять с верху? Поставить щиток, АВ на водогрей 16А, АВ на стиралку 16А. Холодильник можно подключить с "нижнего" щитка, кинув кабель под мойкой в гофре? Или лучше с верхнего кинув кабель в кабель-канале под потолком в обход фартука (туда же как в ванную), потом спуск вниз (при отъездах просто отключать полностью кухню и проверить розетки). Возможно у холодильника будет телевизор или микроволновка (кого с кем можно объединить). Отвод на балкон взять с верхнего "щитка" (свет и/или розетка)? Аквасторож, измельчитель не планируем. Теплый пол если только в прихожей у входа, сейчас не планируем.
Или в этажном щите поставить общее УЗО 63А/30мА, перебросить 16А на розетки, добавить 6-10А на свет (останется 2 слота), а в кухонных щитках только АВ? Соседние темы многие перечитал. Какие еще варианты есть в данном случае? Если так не совсем понятно могу накидать схему кухни и предполагаемых щитков.
Еще в этажном щитке остается 3 слота. Может быть добавить реле напряжения? На 10мА УЗО так просто в магазина нет.
380 - двойной АВ - счетчик - квартирные автоматы
общий вид этажного щита
наши автоматы
соседкие автоматы
кабеля на кухню
"распаечная" коробка в комнате :(