08.08.2017 в 16:56:36
Добрый день. Есть вопрос по электрике в однушке. Что есть: панельная однушка, готовая электрика в технологических "полостях" (внутри потолков и стен). Ввод по паспорту 7кВт, свет проложен 1.5 кв.мм, розетки 2.5 (распаечные коробки - в месте стыка стены и потолка в полости ), в кухню отдельный кабель 6 кв.мм, выходит из потолка, идет вместе с розеточным кабелем (розетки фартука) до уровня примерно один метр и там дыра в панели под розетки (нарощен, т.к. был короткий, гильзами с пайкой, вниз по штробе и протянут вбок в гофре на электроплиту, розетка РВШ32-002).
Кухня: добавили духовой шкаф 3кВт, заменил плиту - панель домино 3.5 кВт (4 конфорочную мощную не планируем), посудомойка 1.8кВт, вытяжка 120Вт. Ванная: в нее заходит только свет от общего света, розеток внутри нет. у душевой кабинки транформатор (никуда не подключен). В ванной планируется накопительный водогрей 1.5/2.5 кВт (пару недель в году), стиралка будет в 3зоне. проход кабеля через смежную с кухней стену?
Кабель 2.5 понятное перекидываем в диф, как и должно быть (подарок электриков, может вышибало пока дом сырой был), на свет ставим АВ 6-10А? А вот что сделать на кухне? С кабеля 6 кв.мм поставить под цоколем кухни небольшой щиток (высота цоколя 14см, у одного из шкафов можно уменьшить глубину чтобы от стены было 10-14 см), там УЗО 40А/30мА, с него отдельные автоматы на духовой 16А, варочную 16А, посудомойку 10А и вверх на розетка фартука 16А? Кабель 2.5 с потолка разорвать (он получается под дифом), опять же щиток, поставить АВ на вытяжку 6А, и АВ на холодильник 10-16А (по верху, потом спуск вниз до розетки сбоку от фартука).
Отвод в ванную взять с верху? Поставить щиток, АВ на водогрей 16А, АВ на стиралку 16А. Холодильник можно подключить с "нижнего" щитка, кинув кабель под мойкой в гофре? Или лучше с верхнего кинув кабель в кабель-канале под потолком в обход фартука (туда же как в ванную), потом спуск вниз (при отъездах просто отключать полностью кухню и проверить розетки). Возможно у холодильника будет телевизор или микроволновка (кого с кем можно объединить). Отвод на балкон взять с верхнего "щитка" (свет и/или розетка)? Аквасторож, измельчитель не планируем. Теплый пол если только в прихожей у входа, сейчас не планируем.
Или в этажном щите поставить общее УЗО 63А/30мА, перебросить 16А на розетки, добавить 6-10А на свет (останется 2 слота), а в кухонных щитках только АВ? Соседние темы многие перечитал. Какие еще варианты есть в данном случае? Если так не совсем понятно могу накидать схему кухни и предполагаемых щитков.
Еще в этажном щитке остается 3 слота. Может быть добавить реле напряжения? На 10мА УЗО так просто в магазина нет.
380 - двойной АВ - счетчик - квартирные автоматы общий вид этажного щита наши автоматы соседкие автоматы кабеля на кухню "распаечная" коробка в комнате :(
Рега была в 2013, потерялась, новая, админы говорят посмотрят в архивах посты.
11.08.2017 в 17:40:38
схема то что есть сейчас как-то так получится? куда правильнее деть холодильник и стиралку? Или заменить диф в этажном щитке на УЗО?
роутер пока на балконе через POE с кухни (комп). в прихожую бы его. от линии на свет запитывают через автомат 6А?
21.08.2017 в 18:33:51
Какие еще есть варианты? Хотелось бы обойтись парой УЗО (или лучше оставить в этажном диф 16А/30мА, как "аналог" узо типа А, которое только на заказ) Что с чем еще можно объединить? Эмм.. Слишком большая простыня?
21.08.2017 в 23:35:19
Прочитал и почти ничего не понял :confused: Щит будете ставить в квартире и ещё задействовать автоматы с этажного щита? Проводку в квартире переделывать не будете, просто добавите линии? Дом с газом?
22.08.2017 в 15:23:47
старался подробно писать, переборщил. Дом без газа, с электроплитой. Перекладывать проводку не планировали. Остается вариант модернизировать этажный щиток и добавить щиток на кухне в цоколе для кух. техники(туда идет 6 квадратов на плиту, заменили на домино). Что есть сейчас на 1 схеме выше, диф в воздухе. Можно переделать в такой вариант? В этажном щитке есть еще 5-6 слотов. И куда правильнее подключить холодильник, стиралку и балкон.
Проводку перекладывать смысла особо нет, она вся в каналах в стенах и потолке, распайки в полостях м/д стеной/потолком. Панель, штробить почти нельзя, слоя штукатурки под электрику нет. Если только полностью в кабель каналах делать и по стенам тоже. Еще как вариант можно попробовать затянуть 6-10 квадратов в квартиру (спросить жкх) и сделать щиток внутри квартиры, но тянуть по тем же полостям, а они не резиновые, 2-5 кабелей максимум. Немного странный вариант для этой панельки вообщем.
22.08.2017 в 17:56:15
Сейчас на "это место" идет кабель 6 квадратов под АВ 40А в этажном щитке. Плиту на выброс, панель домино (2 комфорки), 3,5кВт, вилка шуко. Мысль была поставить щиток именно на эти 6 квадратов и с него раскидать 3*2.5 на всю технику кухни.
Ванна: При последней схеме с 2 узо освобождается диф 16А/30мА - по идее его можно в кухню и от него можно кинуть на СМ+водогрей, но он электронный. Или же СМ+водогрей запитать от кухонного щитка под УЗО, при отключении по утечкам свет и розетки комнаты будут живы. Кухня: А вот духовой шкаф 3 кВт идет с клеммами + вилка. Можно конечно под него сделать 4-6 квадратов (от щитка под цоколем же) и клеммную колодку, чтобы в будущем был запас для варочной на 4 комфорки (а его в розетку варки домино), но менять варочную на 4 не планируем.
Какие комбинации еще можно применить? Допустим оставить диф на розетки и свет только на автомате (узо только на кухне)?
22.08.2017 в 22:30:28
Понь написал: Плиту на выброс, панель домино (2 комфорки), 3,5кВт, вилка шуко.
Тогда 3х2.5 хватит.
Понь написал: Мысль была поставить щиток именно на эти 6 квадратов и с него раскидать 3*2.5 на всю технику кухни.
Так вы ведь так и нарисовали, что там ставите щиток и с него разводите кухню?
Понь написал: Ванна: При последней схеме с 2 узо освобождается диф 16А/30мА - по идее его можно в кухню и от него можно кинуть на СМ+водогрей, но он электронный. Или же СМ+водогрей запитать от кухонного щитка под УЗО, при отключении по утечкам свет и розетки комнаты будут живы.
Пусть на санузел будет своя линия, на котором будет висеть водогреи и стиралка. Если линия проложена от этажного щита, пусть там и остаётся.
Понь написал: Какие комбинации еще можно применить?
Если вы переделывать проводку не хотите, то используйте существующие линии. На кухне явно было 2 линии, одна 3х6, вторая 3х2.5, этого должно и так под всё хватить. Если хотите, то ставьте щит на кабель 3х6 и разводите с него кухню. Тут просто непонятно чего вы хотите, без переделки проводки, сильно не разгонитесь.
23.08.2017 в 22:18:34
Что лучше (новострой, пятипроводка): Узо иэк 63/0,03 тип А, Узо легранд 403002 63/0,03 тип АС Узо абб F202 40/0,03 тип АС? Легранд и абб тип А понятно, просто дороже.
24.08.2017 в 01:23:28
Понь написал: Что лучше
Из брендов на любителя. Я ставлю Легран, так как АББ чаще подделывают. IEK тоже работает и дешевое, но тут дело религии и веры :). Ещё можно Хагер посмотреть, хороший производитель.
24.08.2017 в 02:07:17
Ну я типа имел в виду иэк типа А или абб/легран типа АС при пятипроводке.. :) Хотя вроде как А надо бы (даже иэк на заказ).
24.08.2017 в 02:10:28
Понь написал: Хотя вроде как А надо бы
Здорово, но вовсе необязательно. Нет возможности приобрести, ничего страшного!))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.08.2017 в 02:15:56
Ну иэк А на заказ-то привезут, 1200 примерно. Легран АС 63/0,03 просто в одном месте нашлось по 900 (вместо 1800), ликвидация походу. :)
24.08.2017 в 02:22:18
Понь написал: Легран АС 63/0,03 просто в одном месте нашлось по 900 (вместо 1800), ликвидация походу. :)
Смотря, что за место, уж больно цена "сладкая"))) Вы бы уточнили у вендора, является ли это "место" их дистрибьютором...
Понь написал: Ну иэк А на заказ-то привезут, 1200 примерно.
Ничего по поводу этого бренда не скажу, не работал и пока не планирую)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.08.2017 в 15:42:00
По последний схеме получается еще неплохо бы на кабель 6 квадратов поставить противопожарное УЗО 63А/100мА? Т.к. он идет от этажного щитка до щитка на кухне и защищен только АВ.. Хоть в квартиру щиток "переноси" :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу