Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.08.2017 в 16:43:39

Азат Д написал: Alexey_Spb, Если его поджечь, поднести спичку, он не будет гореть. А если в квартире пожар, то уже без разницы, поддерживает он горение или нет.

Азат Д,

Я не знаю что вы там собрались подносить, ВВГнг горит, но не распространяет горение дальше (все это в условиях испытания на соответствие категории нг).

Горит даже от зажигалки, и от спички тоже загорится (от охотничьей точно, от бытовой - не проверял, да это и не важно).

Честно говоря, вам еще не надоело писать чушь на этом форуме?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

30.08.2017 в 17:01:33

Alexey_Spb написал: все это в условиях испытания на соответствие категории нг

Поделитесь пожалуйста

0
Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

30.08.2017 в 18:47:09

Чет вас далеко понесло. Темы по кабелям нету отдельной? :) Лучше скажите как проверить 6 квадратов, что они действительно 6, а не 4 (кабель без маркировки). Померять штангеном? А если его нет?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.08.2017 в 18:57:43

Штангеном померить или микрометром. Если есть нормальная линейка и нормальное зрение, то можно и ей померить.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.08.2017 в 05:54:42

Понь написал: А если его нет?

Ну типа найти гарантированные 6 мм и сравнить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

31.08.2017 в 12:20:28

Понь написал: Чет вас далеко понесло. Темы по кабелям нету отдельной? :) Лучше скажите как проверить 6 квадратов, что они действительно 6, а не 4 (кабель без маркировки). Померять штангеном? А если его нет?

Понь, грубые проверки: моножилу я обычно проверяю неавтоматической зачищалкой с фиксированными прорезями под разные сечения. Должна прорезать изоляцию практически полностью, на хорошей моножиле -- может слегка царапать жилу.
Многопроволочную жилу -- смотрю, насколько туго надеваются и сидят НШВ/НШВИ, нельзя ли надеть их сечением меньше. Как правило, этого достаточно. Моножилу еще очень грубо можно померять гильзами на сечение меньше (т.е. шестерку -- гильзой-четверкой, должна надеваться и сидеть довольно плотно, зазоры не должны давать видимых перекосов).

0
Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

02.09.2017 в 12:05:25

2е УЗО взять на 40/0.03 как по схеме или 63/0.03 и не париться? Хотя вроде великовато. Подключать сегодня-завтра буду.

0
Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

02.09.2017 в 13:52:20

Кабель вышел диамеиром около 2.5, это типа недошестерка. Под АВ 40А оставить или я так понимаю лучше 32А?

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

02.09.2017 в 16:01:18

Понь написал: Под АВ 40А оставить или я так понимаю лучше 32А?

Норм 6ку под 32,недо 6ку под 25.

0
Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

02.09.2017 в 16:24:04

Почему под 25? 5 квадратов, 8 ампер на квадрат, 40А. 32x1,13=36А держит нормально.

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

02.09.2017 в 18:25:10

Понь написал: Почему под 25? 5 квадратов, 8 ампер на квадрат, 40А. 32x1,13=36А держит нормально.

Есть таблички пуэ,а есть здравый смысл. 40А при открытом способе прокладки на бумаге,на практике вероятно будет меньше и зависит от разных условий. Так вот при больших нагрузках(близких к максимальным) кабель ваш будет неплохо греться под ав 32а,в то время как под ав 25а работать без напряга. Другое дело,что возможно максимальных нагрузок и не будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу