Че за заземление из шпилек?? Еще и с пайкой, термоусадкой и мастикой. Нормальное заземление все равно не получится, так для халтуры можно забить уголок, просверлить и подсоединить провод к нему. Или может я не допонял че))
27.09.2017 в 10:27:00
Че за заземление из шпилек?? Еще и с пайкой, термоусадкой и мастикой. Нормальное заземление все равно не получится, так для халтуры можно забить уголок, просверлить и подсоединить провод к нему. Или может я не допонял че))
27.09.2017 в 11:18:58
ds3l написал: Че за заземление из шпилек??
Читаем ПУЭ (ПУЭ, табл.1.7.4), вот комплект заземления
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.09.2017 в 15:44:29
megrad написал: вот комплект заземления
Да уж... Ну и цены... Из уголка 50x50x4 и полосы 4x40 выходит во много раз дешевле, а качество еще и лучше будет.
Грубый, но справедливый
27.09.2017 в 18:01:38
Vadim 161 написал: Из уголка 50x50x4 и полосы 4x40 выходит во много раз дешевле,
Попробуйте посчитать в шпильках.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.09.2017 в 18:07:24
megrad написал:
ds3l написал: Че за заземление из шпилек??
Читаем ПУЭ (ПУЭ, табл.1.7.4), вот комплект заземления
megrad, зачем мне пункт ПУЭ про размеры заземлителей? И при чем тут ссылка на комплект заводского заземления?
AntiLL написал: Завтра еду вешать щиток на столб, пока будет доступна монтажная лента. Фотки выложу)
Все думаю насчет заземленя. Думаю взять шпильки 20 мм по метру и соединить их муфтами, забить штуки три недалеко от столба - как думаете норм вариант? Где бы купить графитовую смазку, чтобы соединения смазать.. И есть еще мысль взять олово и паяльную лампу соединения пропаять, как думаете есть смысл, так сказать для пущей надежности? В принципе соединение можно еще и в термоусадку посадить, поди не слезет пока буду в землю забивать...
Шпильки 20 мм по метру, соединить муфтами... По ходу что то самодельное, вот что меня интересует.
27.09.2017 в 19:41:13
ds3l написал: Нормальное заземление все равно не получится,
Это почему?
ds3l написал: И при чем тут ссылка на комплект заводского заземления?
А чем шпильки отличаются от готового комплекта?
ds3l написал: Шпильки 20 мм по метру, соединить муфтами...
Всё зависит от грунта, хотя минималка обычно 2 м. хотя можно увеличить количество штырей.
ds3l написал: По ходу что то самодельное, вот что меня интересует.
Типа уголков, арматуры или чего нибудь массивного. Как вариант металлическая обсадная труба в скважине.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.09.2017 в 12:23:30
Шпильки обычные в крепеже купленные, оцинкованные. Взял на 16 мм, так как больших муфт не было. В муфту запихивал кусочки олова и вворачивал до проминания олова. Далее прогревал паяльной лампой. Мазать ничем не стал, потому что по какой то причине графитовая смазка не проводила ток, проверил мультиметром в режиме прозвона, решил не заморачиваться, по сути да - все равно временное заземление, пока не сделаю контур полноценный возле дома. Изолентой замотал и все. Ну можно было лучше сделать, но я не успевал, а подключать электричество надо, участок далеко, не наездишься - кароче как там в мультиках - Итак сойдет)))
Грунт оооочень легкий, три метровые шпильки вошли в землю просто на ура. Я представлял как буду забивать кувалдой, а пофакту влетело на раз - два. Это хорошо или не очень для заземления? Как замерить сопротивление пока не знаю, не изучал.
30.09.2017 в 18:45:07
В инструкции к счётчику написано, что загонять жилу надо на 27 мм в клеммники счётчика. Вот как это выглядит с наконечником НШВИ. Что делать? Обжимать и скручивать, или обжать и пропаять? Не хватает длины НШВИ... Или лучше было не выдумывать, а вести моножилой обычной? Просто покуда пресс клещи есть, купил под наконечники... А получается длины не хватает.

30.09.2017 в 18:48:20
AntiLL написал: Не хватает длины НШВИ
Возьмите НВШИ, поставьте вертикально наконечником вверх, аккуратно, без усилий постучите молотком и наконечник освободится от юбки. Получится НШВ)))). Этот НШВ надеваете и обжимаете..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2017 в 19:08:25
СтранникXXI написал: дополнительно к НШВИ.
Да, Вы правы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу