Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли устранить течь или следует менять клапан на новый?

Течь в разъемном соединении клапана Danfoss на радиаторе отопления. Само соединение из притертых друг к другу поверхностей и резиновых прокладок нет. Там, где с одной стороны вогнутая поверхность, а с другой выпуклая. На краю вогнутой 2 небольших следа удара. Видимо, нерадивый сантехник чем-то стукнул. Возникшие на краю буртики я чуть сошлифовал и течь стало меньше - еле сочится по капельке. Оставлял на сутки - все равно сочится. Возможно ли как-то устранить эту слабую течь? Может силиконом как-то обмазать вокруг фиксирующей гайки? Или все -равно давление будет капельки выдавливать? Сочится очень слабо. За сутки - ну может на треть рюмочки накапает))

0
Аватар пользователя
Ru

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Краснодар

Сообщений: 97

10.08.2017 в 05:30:45

Протекающее соединение на клапане вот такого типа. Для однотрубной системы отопления.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.08.2017 в 07:27:13

Ru, попробуйте американку подобрать, они есть с шаровые с резиновым кольцом. Все дешевле будет. Держит хорошо.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.08.2017 в 19:36:14

Ru написал: как-то устранить эту слабую течь?

Притереть. Раз уж Вы его пытались ремонтировать. значит система слита. Осталось купить в автолабазе питирочную пасту ( алмазную) для клапанов. 15 минут делов....

0
Аватар пользователя
Ru

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Краснодар

Сообщений: 97

10.08.2017 в 22:24:52

Hitgher, касимов , большое спасибо Вам за советы! Действительно, попробую сначала притереть, а если не получится, то буду подыскивать американку с резиновым кольцом!

0
Аватар пользователя
Ru

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Краснодар

Сообщений: 97

22.08.2017 в 20:51:54

Притереть получилось! Тер с пастой ГОИ. Вроде царапины и остались, но капать перестало.))