11.08.2017 в 16:38:57
Рассматривал разные пироги тёплого пола.
У меня такая вещь не укладывается в голове: пишут что по слою утеплителя стяжка ЦПС должна быть не менее 5 см, причём ещё и армированная. Т.е. получается железобетонная плита толщиной 5 см. И с другой стороны, когда речь заходит о сборной стяжке, то оказывается что достаточно 2-х слоёв гвл (кнауф суперпол) проклееных и прошитых саморезами. 2.5 см ГВЛ по сути. Это чтоже получается, 2 слоя гвл имеет такую-же прочность на изгиб как и железобетонная плита 5 см?
Что не так в моей логике? Толщина не прочностью диктуется? Или ГВЛ гибкий и не потрещит при такой толщине а бетон менее гибкий?
11.08.2017 в 17:47:36
stuff4oleg, если утеплитель -мин плита -то 5см стяжки. если ппс то достаточно 3см. толщина стяжки на прямую зависит от жесткости основания. керамзит достаточно плотный(если все зделать грамотно) для 2,5см гвл
11.08.2017 в 18:20:12
если армировать плиту в 5 см- то арматуру натянет и поднимет края. та что 5 см достаточно армировать фиброй. спец смеси вроде форбо 975 допускают 3 см по разделительному слою определенной плотности. в принципе и на утеплитель можно просто положить два слоя гвл. сравнивать прочности не возьмусь...
11.08.2017 в 18:35:08
stuff4oleg написал: Рассматривал разные пироги тёплого пола.
У меня такая вещь не укладывается в голове: пишут что по слою утеплителя стяжка ЦПС должна быть не менее 5 см, причём ещё и армированная. Т.е. получается железобетонная плита толщиной 5 см. И с другой стороны, когда речь заходит о сборной стяжке, то оказывается что достаточно 2-х слоёв гвл (кнауф суперпол) проклееных и прошитых саморезами. 2.5 см ГВЛ по сути. Это чтоже получается, 2 слоя гвл имеет такую-же прочность на изгиб как и железобетонная плита 5 см?
Что не так в моей логике? Толщина не прочностью диктуется? Или ГВЛ гибкий и не потрещит при такой толщине а бетон менее гибкий?
stuff4oleg,вам для каких целей покрытие?
14.08.2017 в 12:39:40
Конечно, многое зависит от того, какое назначение у помещения, какую нагрузку будет испытывать пол. Бетон же сам по себе достаточно хрупкий, поэтому чаще всего и есть рекомендация - сетка армирующая и толщина в районе 5 см. Можно, конечно, уменьшить и до 3 см, но надо аккуратно смесь разводить, добавить специальной химии, есть добавки мастер, которые технониколь делает, чтобы прочность нормально стяжка набрала.
15.08.2017 в 10:14:41
Согласно СНиП 2.03.13-88 Полы Актуализированная редакция п. 8,2 наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки по тепло- и звукоизолирующему слою – 40 мм.Согласно п 8.11 В целях исключения мокрых процессов, ускорения производства работ, а также обеспечения нормируемого теплоусвоения пола следует применять сборные стяжки из гипсоволокнистых, древесно-стружечных и цементно-стружечных листов или фанеры. Так что что в данном случае удобней и экономически выгодней то и применяется. К сведению толщина элемента КНАУФ-суперпол составляет 20мм и 2 слоя имеют толщину 40мм как и у цементно-песчаной или бетонной стяжки.
15.08.2017 в 12:36:52
Игорь608675 написал: К сведению толщина элемента КНАУФ-суперпол составляет 20мм и 2 слоя имеют толщину 40мм как и у цементно-песчаной или бетонной стяжки.
Элементы "Кнауф- суперпол" собирают в один слой. Таким образом, сборная стяжка из этих элементов имеет толщину 20 мм. Когда ТС говорил про 2 слоя, он имел ввиду листы ГВЛ, и он только немного ошибся толщиной - при сборной стяжке из ГВЛ рекомендуется использовать листы не 12 , а 10 мм, и при укладке этих листов в 2 слоя, получается стяжка толщиной 20 мм. Конечно, можно брать и 12 мм, но даже 10мм -вполне допустимо.
15.08.2017 в 12:58:49
Схемы сборки разные, в зависимости от основания и материала верхнего покрытия, нагрузки.
15.08.2017 в 13:06:09
Игорь608675, так и толщины цементных стяжкек тоже разные. Вопрос был не про "разные", а про минимальные толщины.
15.08.2017 в 17:57:48
Игорь608675 написал: Согласно СНиП 2.03.13-88 Полы Актуализированная редакция п. 8,2 наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки по тепло- и звукоизолирующему слою – 40 мм.Согласно п 8.11 В целях исключения мокрых процессов, ускорения производства работ, а также обеспечения нормируемого теплоусвоения пола следует применять сборные стяжки из гипсоволокнистых, древесно-стружечных и цементно-стружечных листов или фанеры. Так что что в данном случае удобней и экономически выгодней то и применяется. К сведению толщина элемента КНАУФ-суперпол составляет 20мм и 2 слоя имеют толщину 40мм как и у цементно-песчаной или бетонной стяжки.
Игорь608675,у нас немецким компаниям везде преференции.WW,siemens итд.теперь кнауфу поблажку сделали.вписали в СНиП.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.