IndigoDin написал:
На площадке небольшой щиток в котором умещается два автомата лампочка на дверце ну и еще немного места, счетчик там ставить просто некуда.
А вы берите счётчик НЕВА 102 или 105 он размером в один модуль.
Но в любом случае перенос счётчика в другое место требует согласования, но обычно сетевеки переносу счётчика из квартиры в места общего пользования только рады, т.к. наконец получают возможность контролировать прибор хоть каждый день, а не раз в 6 месяцев.
IndigoDin написал:
Знакомый электрик посоветовал молча перевесить щиток без согласования потом вызвать электрика на опломбировку и просто перевесить счетчик на новое место. Но я вот боюсь грозит это немалым штрафом да еще и заставят все вернуть на прежнее место.
Т.к. скорее всего электрик не знает, где было его старое место в квартире, то шансы такой переделки велики.
По постановлению 442 требуется согласование переноса, там же описана процедура переноса, пункты 147-148, там же чуть раньше значится необходимость установки приборов учёта как можно ближе к зоне балансового разделения коими являются первые автоматы, пункт 144.
И по закону получается на финише всего два варианта:
- сетевики отказывают вам, но при этом указывают где хотели бы видеть прибор и его схему подключения.
- сетевики ни как не реагируют в течении 15 дней и новое место считается автоматически согласованным.
Ну и третий вариант, что вам просто согласовывают новое место подключения.
Постановление 442, в конце пункт 148:
При этом сетевая организация обязана указать в своем отказе предложения о местах установки прибора учета, схемах подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, при соблюдении которых установка будет возможна, а также о метрологических характеристиках приборов учета, возможных к установке (замене) в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства).
Ответ о согласовании или об отказе в согласовании должен быть направлен лицу, направившему запрос, не позднее 15 рабочих дней со дня получения такого запроса гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), сетевой организацией. Согласование места установки, схемы подключения, а также метрологических характеристик прибора учета с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка не требуется в случае замены ранее установленного прибора учета, входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, если при этом не изменяется место установки прибора учета и если метрологические характеристики устанавливаемого прибора учета не хуже, чем у заменяемого прибора учета. При нарушении сетевой организацией или гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) установленных в настоящем пункте сроков направления собственнику энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) ответа на его запрос такой запрос считается согласованным на условиях, соответствующих установленным законодательством Российской Федерации требованиям к местам установки прибора учета, схемам подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, метрологическим характеристикам прибора учета.