dshadow
dshadow
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Киев

Сообщений: 6

21.08.2017 в 11:53:30

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста найти ошибки в щитке... Делаю для себя, но никогда не сталкивался с 3 фазами в квартирах...

Будут использованы автоматы/узо Schneider Electric и два щитка для 1 и 2 этажа... Реле напряжения - Zubr d32t.

P.S. Возможно получится договориться с ЖЭКом чтобы на вход поставили 32A вместо 25A...

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

21.08.2017 в 12:54:15

dshadow написал: Делаю для себя, но никогда не сталкивался с 3 фазами в квартирах...

Непохоже, что Вы и с одной фазой проектировали, грубейшая ошибка по разводке нулей. Посмотрите готовые схемы на форуме.

0

Вечный студент

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.08.2017 в 14:33:40

dshadow написал: автоматы/узо Schneider Electric

Серия какая? Хотя если типа бюджет, то еси. Сигналку, тёплый пол, посудомой планируете? На варочную поставить 3 Р АВ(диф) и проложить 5х2,5.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dshadow
dshadow
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Киев

Сообщений: 6

21.08.2017 в 14:44:49

megrad, Все верно, еси. Теплого пола нет, посудомойку планирую (забыл про нее совсем)... Провод будет 5x4 на варочную (нет в закромах 2.5)...

У меня будет индукционная варочная. Вроде на нее нельзя АВ ставить, только А... Или я ошибаюсь?

0
dshadow
dshadow
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Киев

Сообщений: 6

21.08.2017 в 14:49:46

MrGalaxy написал:

dshadow написал: Делаю для себя, но никогда не сталкивался с 3 фазами в квартирах...

Непохоже, что Вы и с одной фазой проектировали, грубейшая ошибка по разводке нулей. Посмотрите готовые схемы на форуме.

MrGalaxy, Уточните пожалуйста, где Вы увидели ошибку разводки нулей? На первом щитке 2 клемных группы с нулями. Кл1 и Кл2. Кл2 - после группы УЗО...

На втором щитке похожее разделение...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.08.2017 в 14:50:12

dshadow написал: На первом щитке 2 клемных группы с нулями. Кл1 и Кл2. Кл2 - после группы УЗО...

Не после группы узо, а после каждого узо должен быть свой отдельный ноль. У вас на схеме этого не наблюдается.

dshadow написал: еси.

Ничего хуже нет на российском рынке. Возьмите хотя бы иек: значительно надежнее, еще и денег сэкономите.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.08.2017 в 14:53:27

dshadow написал: На первом щитке 2 клемных группы с нулями. Кл1 и Кл2. Кл2 - после группы УЗО...

Не после группы узо, а после каждого узо должен быть свой отдельный ноль. У вас на схеме этого не наблюдается.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.08.2017 в 15:02:46

dshadow написал: Вроде на нее нельзя АВ ставить

Это где написано?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dshadow
dshadow
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Киев

Сообщений: 6

21.08.2017 в 15:03:24

Radio написал:

dshadow написал: На первом щитке 2 клемных группы с нулями. Кл1 и Кл2. Кл2 - после группы УЗО...

Не после группы узо, а после каждого узо должен быть свой отдельный ноль. У вас на схеме этого не наблюдается.

dshadow написал: еси.

Ничего хуже нет на российском рынке. Возьмите хотя бы иек: значительно надежнее, еще и денег сэкономите.

Radio, Спасибо, исправлю!

А что можете посоветовать из бюджетного кроме IEK? Hager, Legrand, ABB, Schneider Electric (другая серия) ?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

21.08.2017 в 15:06:10

РЕ не используют в качестве токонесущей шины а у вас вся двухпроводная нагрузка на РЕ

0
dshadow
dshadow
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Киев

Сообщений: 6

21.08.2017 в 15:13:58

megrad написал:

dshadow написал: Вроде на нее нельзя АВ ставить

Это где написано?

megrad, https://ru.wikipedia.org/wiki/Индукционная_плита

На сколько я понял, в индукционных плитах используется импульсный БП. Из этого следует что можем использовать только тип A или B, но не AC...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.