Macki-Messer
Macki-Messer
Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

23.08.2017 в 21:34:41

Если в ходе монтажа вакуумирование делали недолго, насос работал меньше трех минут, можно ли делать эту процедуру после запуска и недельной экспоуатации повторно?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.08.2017 в 22:29:11

Macki-Messer написал: Если в ходе монтажа вакуумирование делали недолго, насос работал меньше трех минут, можно ли делать эту процедуру после запуска и недельной экспоуатации повторно?

Macki-Messer, а как Вы себе это представляете ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

24.08.2017 в 00:40:17

Macki-Messer, Сделать это можно, только сначала нужно спустить весь фреон и только потом вакумирование и потом заправка.

0
Macki-Messer
Macki-Messer
Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

24.08.2017 в 05:29:23

Бориска66, я никак не представляю, дошло дело до приемки работ, сделал монтажникам замечание, они предложили сделать еще раз. Поэтому и спрашиваю.

0
Macki-Messer
Macki-Messer
Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

24.08.2017 в 05:33:10

Вроде бы есть фильтровочно отделительные станции для фреона?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.08.2017 в 12:07:18

Macki-Messer написал: Вроде бы есть фильтровочно отделительные станции для фреона?

Macki-Messer, я так понимаю речь о ретрофите идет ? Это совсем иначе делается и на бытовухе боюсь не пройдет ...

Если Вы хотите убедится, в том, что в фреоне отсутствуют не конденсируемые газы (пары), это можно определить сопоставив точки насыщения с реальными условиями в которых находится оборудование ... Для этого вовсе не обязательно выкидывать в атмосферу фреон тем самым загрязняя ее, так делают только балбесы ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Pchola73
Pchola73
Резидент

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

24.08.2017 в 22:55:53

Мда уж... Заняться наверное больше нечем.

0
Macki-Messer
Macki-Messer
Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

27.08.2017 в 15:01:28

Да конечно не рады, набрали заказов, бегают в течение монтажа с объекта на объект, работают вдвоем, то одного по пол дня нет, то второго, а то и вдвоем уедут... Какое уж там вакуумирование!какие там точки насыщения... Мы, говорит, все правильно сделали, подпишитесь и оплатите.

0
Pchola73
Pchola73
Резидент

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

29.08.2017 в 08:16:15

Цена вопроса. Вы ведь не искали монтажников, а искали кондиционер. Поэтому так и вышло.

Открою страшную тайну. В тех случаях когда вакуумируют, это делают за то время пока расключают проводку. А это и есть - 3 минуты. И это везде на бытовухе в 95 % минимум.

И это абсолютно нормально. На фиг этим голову забивать.

Вчера ставил кондей GREЕ. (я альп) Тот вариант когда ищется бренд и ищется официальный его представитель, у которого на сайте расписано, что они самые при самые.

Монтажники колдырного типа. Лет от 45-ти. Работают первый сезон. Безобразно и не стараясь. От смотришь на них и понимаешь, что печаль печальная. И все... Когда они приехали толку мало учить, их как делать, ибо они по пояс деревянные. Надо понимать, что это вариант, где мало на саму технику внимание обращать и то кто её официально представляет.

0
Macki-Messer
Macki-Messer
Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

29.08.2017 в 13:59:37

Pchola73, эта статистика и формируется безапелляционной практикой и таким сформировавшимся "профессиональным мнением. Сливной шланг в штробе прижимают саморезами, раскладку труб делают непараллельно, крепежную ленту не ставят. Ведь так можно делать? С их точки зрения да, а по правилам - категорически нельзя. Низкий уровень производственной культуры. А потом турбины в гидростанциях выскакивают, спутники теряются в космосе, и прочая массовая гибель людей как в Хромой лошади. Вот лично меня это напрягает, потому что доводилось мне присутствовать при работах, когда вакуумируют по 15-30 минут, крепят правильно и т.д. А у тех, у кого вакуумник дымиться начал через минуту потом две недели сервис-центр поставщика переделывал... Это не гайки крутить, другой уровень профессиональной компетенции.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.08.2017 в 17:29:37

Macki-Messer написал: потому что доводилось мне присутствовать при работах, когда вакуумируют по 15-30 минут

А для чего ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу