Благодарю за ответы.
Vadim 161, На счет стиралки и посудомойки понял. Нашел УЗО от АВВ FH202 AC 25А 10мА, его можно поставить на санузел + стиралка? Котел 98 Вт. Нужно отдельный диф. автомат на котел или можно сунуть под какое-то УЗО?
megrad написал:
_gan написал:
Нужно, чтобы занимало не больше 30 позиций.
Про групповые нули в курсе? Как будете реализовывать. Реле напряжения, аквасторож, сигналку,
индикацию напряжения\тока планируете? Посудомой 16 А кабель 3х2,5, стиралка аналогично.
Хватит 3 х УЗО на 63 А.
megrad, не вкурсе... Реле напряжения планирую, отсальное нет. Еще читал о рубильнике и вводном автомате. Не разобрался в разнице и нужно ли это в квартире?
Ок, посудомойку и стиралку так сделаю.
Можно сократить и группы "Освещение + розетки в коридоре и спальне" и "Подогрев по квартире + кондиционер" поставить на одно УЗО 63А 30мА вместо двух УЗО 40А 30мА? Но санузел хотелось бы защитить более чуствительным УЗО. Повторю вопросы: можно поставить УЗО 25А 10мА на санузел + стиралка? Котел 98 Вт. Нужно отдельный диф. автомат на котел или можно сунуть под какое-то УЗО?
MaSeVi, планирую щиток на 36 модулей. По схеме уже используеться 29 + 2 места (на будущее) для гидрованны + 2 реле напряжения. Еще 2 места остаеться. Хочу узнать о рубильнике и вводном автомате, нужно ли. Если да - то как раз под него.
Не хочу ставить много приборов под одно УЗО, так как боюсь ложных срабатываний.
Еще раз всем спасибо.