_gan
_gan
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Киев

Сообщений: 29

25.08.2017 в 02:19:22

Всем привет. Делаю ремонт в новостройке и нужно сделать эелектрику. Сам в этой теме не разбираюсь, но немного почитав спланировал электрику так:

*Сокращение АВ - автоматический выключатель.

Нужно, чтобы занимало не больше 30 позиций. Подскажите, пожалуйста, хорошая схема или плохая? И еще вопросы: 1) нормально ли будет поставить стиралку и весь санузел (раздельный) на одно УЗО 10мА? 2) духовой шкаф, варочную панель и посудомойку на одно УЗО? Заранее спасибо за помощь.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

25.08.2017 в 07:03:19

нужно больше узо

0

человек-электрик

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.08.2017 в 08:50:13

УЗО 40А10мА не бывает. На стиралку и посудамойку кабель 3х2,5 и АВ на 16А. Какой мощности Ваш котел ?

0

Грубый, но справедливый

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.08.2017 в 09:05:39

jaja написал: нужно больше узо

jaja, Вы ошибаетесь. Нужно все поменять на дифавтоматы))

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.08.2017 в 10:21:52

_gan написал: Нужно, чтобы занимало не больше 30 позиций.

Про групповые нули в курсе? Как будете реализовывать. Реле напряжения, аквасторож, сигналку, индикацию напряжения\тока планируете? Посудомой 16 А кабель 3х2,5, стиралка аналогично. Хватит 3 х УЗО на 63 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

25.08.2017 в 11:59:03

_gan написал: Нужно, чтобы занимало не больше 30 позиций.

Почему?

_gan написал: АВ - автоматический выключатель

Спасибо, КЭП!))) Отдельный АВ на коридор - лишний. Из под одного УЗО под варку, ДШ и ПММ можно все раскидать по другим УЗО....

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

_gan
_gan
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Киев

Сообщений: 29

25.08.2017 в 16:26:45

Благодарю за ответы. Vadim 161, На счет стиралки и посудомойки понял. Нашел УЗО от АВВ FH202 AC 25А 10мА, его можно поставить на санузел + стиралка? Котел 98 Вт. Нужно отдельный диф. автомат на котел или можно сунуть под какое-то УЗО?

megrad написал:

_gan написал: Нужно, чтобы занимало не больше 30 позиций.

Про групповые нули в курсе? Как будете реализовывать. Реле напряжения, аквасторож, сигналку, индикацию напряжения\тока планируете? Посудомой 16 А кабель 3х2,5, стиралка аналогично. Хватит 3 х УЗО на 63 А.

megrad, не вкурсе... Реле напряжения планирую, отсальное нет. Еще читал о рубильнике и вводном автомате. Не разобрался в разнице и нужно ли это в квартире? Ок, посудомойку и стиралку так сделаю. Можно сократить и группы "Освещение + розетки в коридоре и спальне" и "Подогрев по квартире + кондиционер" поставить на одно УЗО 63А 30мА вместо двух УЗО 40А 30мА? Но санузел хотелось бы защитить более чуствительным УЗО. Повторю вопросы: можно поставить УЗО 25А 10мА на санузел + стиралка? Котел 98 Вт. Нужно отдельный диф. автомат на котел или можно сунуть под какое-то УЗО?
MaSeVi, планирую щиток на 36 модулей. По схеме уже используеться 29 + 2 места (на будущее) для гидрованны + 2 реле напряжения. Еще 2 места остаеться. Хочу узнать о рубильнике и вводном автомате, нужно ли. Если да - то как раз под него. Не хочу ставить много приборов под одно УЗО, так как боюсь ложных срабатываний. Еще раз всем спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

25.08.2017 в 16:33:54

_gan написал: Не хочу ставить много приборов под одно УЗО

При исправных проводке, оборудовании, нормальном кабеле Вы этих срабатываний будете ждать десятилетиями. 3-х УЗО Вам достаточно.

_gan написал: Хочу узнать о рубильнике

Рубильник - это отключать всю сеть. когда уезжаете надолго. Вводной АВ в этажном щите...

_gan написал: планирую щиток на 36 модулей

Мало. Вам уже писали про групповые нули. По всё это, плюс приходящие проводники кабелей надо будет подключать, а щиток тесный - замучаетесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.08.2017 в 16:34:57

_gan написал: можно поставить УЗО 25А 10мА на санузел + стиралка

Можно.

_gan написал: Еще читал о рубильнике и вводном автомате. Не разобрался в разнице и нужно ли это в квартире?

Вводной как правило на площадке, а рубильник ставят чтобы при работах в квартире каждый раз не бегать на площадку.

_gan написал: не вкурсе.

Для каждого УЗО свой ноль. Реализуют либо шинками на дин рейке (не Ваш случай), либо шинками на штатных местах,но это щиты конкретных производителей. Типа

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

_gan
_gan
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Киев

Сообщений: 29

25.08.2017 в 16:42:32

Еще о монтаже кабелей. Соединение планирую делать с помощю WAGO 222. Вопрос о соединении рядом стоящих розеток: читал, что шлейфом, вроде нельзя, чтобы не разрывать заземление. Вижу, что много споров на эту тему. Можно фазу и ноль с розетки в розетку, а заземление в клемник (в глубоком подрозетнике первой розетки из группы) и от него на каждую розетку, правильно понял? Так же думаю, есть ли смысл в гофре или прокладывать без нее? Реально протянуть и заменить кабель в гофре в "случае чего"? Проводка в стенах скрытая, по потолку под подвесным потолком (там же распред. коробки).

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.08.2017 в 16:49:26

_gan написал: Так же думаю, есть ли смысл в гофре или прокладывать без нее?

За потолком - в ПВХ-гофре. Если в стенах в штрабе, то в штрабе - без гофры. Если стены из ГКЛ - то в ПВХ-гофре.

_gan написал: Реально протянуть и заменить кабель в гофре в "случае чего"?

Нет.

_gan написал: под подвесным потолком (там же распред. коробки).

Тогда соединение в распред. коробках нужно выполнять с помощью опрессовки или сварки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.