Снова вернусь к схеме. Я ошибся, нету УЗО 25А 10мА. Есть только на 16А 10мА - подойтет оно для санузла (розетки и освещение) + стиралка? Сумма номиналов автоматов подключенных к УЗО может превышать номинал самого УЗО?
27.08.2017 в 19:17:12
Снова вернусь к схеме. Я ошибся, нету УЗО 25А 10мА. Есть только на 16А 10мА - подойтет оно для санузла (розетки и освещение) + стиралка? Сумма номиналов автоматов подключенных к УЗО может превышать номинал самого УЗО?
27.08.2017 в 19:23:59
Alexey_Spb написал: можно было сделать или ровный срез, а не "розочку" (видимо, у радио просто нет нужного инструмента) или закатать срез изоляции в бесклеевую термоусадку. Тогда было бы "перфекто".
:net: :) ...еще там тряпочкой не протерто и бантиком не украшено. 🎀 🍬
27.08.2017 в 19:39:08
_gan написал: Я ошибся, нету УЗО 25А 10мА. Есть только на 16А 10мА
_gan, :eek:
Ещё как есть.
Вечный студент
27.08.2017 в 19:45:46
Radio написал: .еще тряпочкой не протерто и бантиком не украшено.
радио, не мечите бисер...
похоже, что, все-таки, не стОит он того и этого :)
/ /
Admin,
м.б. уже давно пора обратить внимание модераторов раздела на постоянные подобные лайки, накручивающие непонятный виртуальный рейтинг, от одного-единственного юзера почти под каждым глубоким комментом Alexey_Spb, ?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.08.2017 в 19:52:43
ZooZoo, Вот Вы ястреб!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.08.2017 в 20:00:06
MaSeVi написал: ZooZoo, Вот Вы ястреб!)))
MaSeVi, не расслабляйтесь. Скоро я буду "дятел", враг не дремлет :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.08.2017 в 20:36:28
ebf, спасибо. Хм, хотел собирать автоматику от АВВ. Вроде нежелательно использовать разыне бренды в щитке.
MrGalaxy, и Вам спасибо. Но в приведенной теме говориться, что лучьше чтобы номинал УЗО превышал сумму номиналов автоматов под УЗО. А у меня получаеться автоматы 42А, а УЗО на 16А...
27.08.2017 в 22:05:17
_gan написал: Вроде нежелательно использовать разыне бренды в щитке.
Кто Вам такое сказал? :eek: Удобнее просто в плане закупок приобретать модули одной фирмы. И ещё если гребёнки и контакты будете использовать фирменные, то желательно да, от той же фирмы брать.
Но в приведенной теме говориться, что лучьше чтобы номинал УЗО превышал сумму номиналов автоматов под УЗО. А у меня получаеться автоматы 42А, а УЗО на 16А...
_gan, Так и не превышайте. 16 А УЗО + 16 А автомат. Или до УЗО автомат поставьте на 16 А. Т.е. вы решили не ставить 25 А узо?
Вечный студент
28.08.2017 в 01:20:57
MrGalaxy, Где-то читал, что производители "подгоняють" свою технику друг под друга, но да, в целом проблем быть не должно. Опыт не мой, начитался статей\форумов. Под УЗО хотел 16А розетки санузла + 10А освещение санузла + 16А стиралка. Так вот не знаю есть ли связь с номиналом УЗО и суммой номиналов автоматов под ним? Если нужно будет, тогда поставлю от другого бренда на 25А (н-р, предложеные выше). Но хотелось бы все от АВВ, если нет разницы.
28.08.2017 в 01:29:45
_gan, Поставьте УЗО 25А и 10 мА и все у Вас в порядке...