_gan
_gan
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Киев

Сообщений: 29

27.08.2017 в 19:17:12

Снова вернусь к схеме. Я ошибся, нету УЗО 25А 10мА. Есть только на 16А 10мА - подойтет оно для санузла (розетки и освещение) + стиралка? Сумма номиналов автоматов подключенных к УЗО может превышать номинал самого УЗО?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.08.2017 в 19:23:33

_gan написал: Сумма номиналов автоматов подключенных к УЗО может превышать номинал самого УЗО?

Может

_gan написал: Я ошибся, нету УЗО 25А 10мА.

Такое УЗО есть у Хагера CCC225A

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.08.2017 в 19:23:59

Alexey_Spb написал: можно было сделать или ровный срез, а не "розочку" (видимо, у радио просто нет нужного инструмента) или закатать срез изоляции в бесклеевую термоусадку. Тогда было бы "перфекто".

:net: :) ...еще там тряпочкой не протерто и бантиком не украшено. 🎀 🍬

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

27.08.2017 в 19:39:08

_gan написал: Я ошибся, нету УЗО 25А 10мА. Есть только на 16А 10мА

_gan, :eek:
Ещё как есть. ссылка

0

Вечный студент

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.08.2017 в 19:45:46

Radio написал: .еще тряпочкой не протерто и бантиком не украшено.

радио, не мечите бисер...
похоже, что, все-таки, не стОит он того и этого :) / / Admin, м.б. уже давно пора обратить внимание модераторов раздела на постоянные подобные лайки, накручивающие непонятный виртуальный рейтинг, от одного-единственного юзера почти под каждым глубоким комментом Alexey_Spb, ?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

27.08.2017 в 19:52:43

ZooZoo, Вот Вы ястреб!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.08.2017 в 20:00:06

MaSeVi написал: ZooZoo, Вот Вы ястреб!)))

MaSeVi, не расслабляйтесь. Скоро я буду "дятел", враг не дремлет :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

_gan
_gan
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Киев

Сообщений: 29

27.08.2017 в 20:36:28

ebf, спасибо. Хм, хотел собирать автоматику от АВВ. Вроде нежелательно использовать разыне бренды в щитке.
MrGalaxy, и Вам спасибо. Но в приведенной теме говориться, что лучьше чтобы номинал УЗО превышал сумму номиналов автоматов под УЗО. А у меня получаеться автоматы 42А, а УЗО на 16А...

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

27.08.2017 в 22:05:17

_gan написал: Вроде нежелательно использовать разыне бренды в щитке.

Кто Вам такое сказал? :eek: Удобнее просто в плане закупок приобретать модули одной фирмы. И ещё если гребёнки и контакты будете использовать фирменные, то желательно да, от той же фирмы брать.

Но в приведенной теме говориться, что лучьше чтобы номинал УЗО превышал сумму номиналов автоматов под УЗО. А у меня получаеться автоматы 42А, а УЗО на 16А...

_gan, Так и не превышайте. 16 А УЗО + 16 А автомат. Или до УЗО автомат поставьте на 16 А. Т.е. вы решили не ставить 25 А узо?

0

Вечный студент

_gan
_gan
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Киев

Сообщений: 29

28.08.2017 в 01:20:57

MrGalaxy, Где-то читал, что производители "подгоняють" свою технику друг под друга, но да, в целом проблем быть не должно. Опыт не мой, начитался статей\форумов. Под УЗО хотел 16А розетки санузла + 10А освещение санузла + 16А стиралка. Так вот не знаю есть ли связь с номиналом УЗО и суммой номиналов автоматов под ним? Если нужно будет, тогда поставлю от другого бренда на 25А (н-р, предложеные выше). Но хотелось бы все от АВВ, если нет разницы.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

28.08.2017 в 01:29:45

_gan, Поставьте УЗО 25А и 10 мА и все у Вас в порядке...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу