ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2017 в 09:46:56

_gan написал: MrGalaxy, спасибо, но можете сказать как зависит?

Могу сказать ,что в вашем случаи при УЗО 25А под ним может находиться два АВ16А (как пример),те в сумме не более 32А

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.08.2017 в 09:57:56

MrGalaxy, именно это и предлагает, например, Сименс в своих брошюрках про УЗО - коэффициент. Итон в каталоге указывает конкретные значения номиналов резервной защиты УЗО отдельно для случаев КЗ и перегрузки. И только какие-то итальянцы из АББ пишут письма московским электрикам про сумму номиналов.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.08.2017 в 10:09:46

Abrikos написал: Первое "мнение" будет справедливо разве что на 20-градусном морозе. Нормальные автоматы в домашнем щите отключают 1,45 In менее чем за 10 минут.

Чем это подтверждено?

Abrikos написал: Сумма номиналов автоматов установленных под УЗО не может быть больше номинала УЗО.

Это рекомендация практически всех известных производителей.Вы считаете их "заблудшими"?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2017 в 10:21:01

СтранникXXI написал: Это рекомендация практически всех известных производителей.Вы считаете их "заблудшими"?

Ответ же есть выше

MrGalaxy написал: При подсчёте суммарного тока применять коэффициенты одновременности (см. ветку про УЗО в шапке раздела).

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.08.2017 в 10:55:52

СтранникXXI, купите автомат 3А и включите через него обогреватель 1000 Вт. Вам же не жалко небольшой суммы денег для выяснения объективной истины, правда? Если он отключится через 59 минут, значит что-то одно из двух: или я лох, или автомат неправильный. :) Никогда не встречал рекомендаций известных производителей насчёт суммы номиналов. Я имею ввиду каталоги, а не эти электротехнические "комиксы" (как их называет Алексей СПб), которые обычно лежат на прилавках в магазине.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.08.2017 в 11:16:04

_gan, если у какого-то производителя нет УЗО 25А/10мА, Вы можете его сделать сами у себя дома на кухне из дифф. блока 25/0,01 и 2-полюсного автомата 25А этого же производителя. И получится настоящий, не компактный, а большой и серьёзный дифф. автомат 25/0,01. :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

29.08.2017 в 11:31:22

А можно поставить УЗО 25 А 10 мА + АВ 16 А на общую линию стиралки и дополнительной розетки + АВ 6 А на свет. И вообще по фен-шую будет!

0

Вечный студент

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.08.2017 в 11:43:01

Abrikos, я тоже в свое время проводил разные эксперименты... Понятно, что все ВТХ АВ приведены для "холодного" состояния (т.е. не "прогретого" током) и предусматривают наихудший случай. Реальное время отключения при сверхтоке зависит от ряда факторов, и предсказать его заранее более-менее точно не представляется возможным. Вы или я или кто-то еще можем проводить разные эксперименты, но их ценность с точки зрения достоверности нулевая. А в вопросах безопасности, на мой взгляд, лучше "перебдеть", "береженого Бог бережет", как сказала монашка, надевая презерватив на свечку. Поэтому я (и не только) всегда стараюсь исходить как раз из "предельных" значений. Насчет соотношения номиналов ВДТ и АВ сломано немало копий и здесь, и на форумхаусе. Кто-то из форумчан (сейчас уже не помню, кто) даже связывался с технарями из ABB и приводил выдержки из документации (опять же не помню, какой именно).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2017 в 11:50:03

СтранникXXI написал: Кто-то из форумчан (сейчас уже не помню, кто) даже связывался с технарями из ABB и приводил выдержки из документации (опять же не помню, какой именно).

А вы откройте каталоги АВВ ,да и посмотрите и копья ломать не надо :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.08.2017 в 11:55:18

СтранникXXI, это французы ... они лягушек едят, чего от них можно ждать. И книжка типа "Сделай сам", статуса документа не имеет. :)

Alexiy работал со Шнайдером и рассказал как-то на этом форуме один случай. У него возник технический вопрос и он связался с "технарями" из российского офиса SE. Они прогнали ему какую-то пургу, и у Алексея возникли сомнения. Тогда он отправил официальный письменный запрос и реакция была уже совсем другая. То есть, по телефону болтать с какими-то технарями (а может и не с технарями, а с уборщиком, который там убирал пока технари вышли пообедать) - это одно, а официальный запрос, когда "за базар отвечаешь" - это совсем другое. :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.08.2017 в 13:11:00

Abrikos написал: Итон в каталоге указывает конкретные значения номиналов резервной защиты УЗО отдельно для случаев КЗ и перегрузки

Если Вы заметили, то там номинал аппарата защиты вообще на ступень ниже номинала ВДТ. А применять какой-либо коэффициент (спроса, одновременности и т. д.) или не применять - это, как написал уважаемый MrGalaxy, всего лишь

MrGalaxy написал: ещё более другое мнение

т.е. личное дело каждого. Пы.Сы. так и не понял, в чем криминал равенства номинала ВДТ сумме номиналов АВ снизу или номиналу АВ сверху. Пы.Пы.Сы.

Abrikos написал: Сименс в своих брошюрках про УЗО - коэффициент

Очень давно не использовал изделия Сименс. Если не затруднит, просветите, что там за коэффициент.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу