ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2017 в 13:14:33

СтранникXXI написал: А применять какой-либо коэффициент (спроса, одновременности и т. д.) или не применять - это, как написал уважаемый MrGalaxy, всего лишь

MrGalaxy написал: ещё более другое мнение

т.е. личное дело каждого.

Вообще то ГОСТ и МЭК :) А уж следовать ему или нет, то это точно

СтранникXXI написал: личное дело каждого.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.08.2017 в 13:29:50

ebf написал:

СтранникXXI написал: А применять какой-либо коэффициент (спроса, одновременности и т. д.) или не применять - это, как написал уважаемый MrGalaxy, всего лишь

MrGalaxy написал: ещё более другое мнение

т.е. личное дело каждого.

Вообще то ГОСТ и МЭК :) А уж следовать ему или нет, то это точно

СтранникXXI написал: личное дело каждого.

ebf, если не трудно, процитируйте ГОСТ, в котором говориться о применении какого-либо коэффициента (спроса, использования, одновременности, не важно) при расчете номинала ВДТ.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

29.08.2017 в 13:35:19

Ужесточение стандарта не есть криминал. :nо: Если сумма номиналов АВ не превышает номинал УЗО - так же надёжнее, чем когда коэффициенты применять. :a

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2017 в 13:53:54

СтранникXXI написал: ebf, если не трудно, процитируйте ГОСТ, в котором говориться о применении какого-либо коэффициента (спроса, использования, одновременности, не важно) при расчете номинала ВДТ.

Стандартом предусматривается применение в щитках автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (АВДТ) по [3] и без встроенной защиты от сверхтока ВДТ по [4], а также наличие приборов и аппаратов для дистанционного съема данных и/или дистанционного контроля и/или дистанционного (автоматического) управления режимом электропотребления и введена соответствующая классификация щитков по наличию или отсутствию таких приборов и аппаратов. В настоящем стандарте учтены требования, установленные [2] к распределительным устройствам, используемым в местах, к которым возможен доступ неквалифицированному персоналу. Предусмотрены два способа защиты от поражения электрическим током, определяемые классами I и 11 по ГОСТ 12. 2. 007. Стандарт не устанавливает требований к проверке щитков на воздействие тока короткого замыкания, поскольку ожидаемое его значение не превосходит 1О кА по [1] и указанная проверка не требуется. Настоящий стандарт (приложение Б) содержит методику определения рабочих токов вводных и защитных аппаратов, исходя из допустимых норм нагрева аппаратов и других элементов щитков, установленных в [1]. Методика использует значения коэффициентов одновременности, соответствующие [2].

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2017 в 14:03:59

MrGalaxy написал: УЗО - так же надёжнее, чем когда коэффициенты применять. :a

Одинаково ,а вот по деньгам ,если например использовать УЗО типа А, ой как существенно :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.08.2017 в 14:21:00

ebf написал:

СтранникXXI написал: ebf, если не трудно, процитируйте ГОСТ, в котором говориться о применении какого-либо коэффициента (спроса, использования, одновременности, не важно) при расчете номинала ВДТ.

Стандартом предусматривается применение в щитках автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (АВДТ) по [3] и без встроенной защиты от сверхтока ВДТ по [4], а также наличие приборов и аппаратов для дистанционного съема данных и/или дистанционного контроля и/или дистанционного (автоматического) управления режимом электропотребления и введена соответствующая классификация щитков по наличию или отсутствию таких приборов и аппаратов. В настоящем стандарте учтены требования, установленные [2] к распределительным устройствам, используемым в местах, к которым возможен доступ неквалифицированному персоналу. Предусмотрены два способа защиты от поражения электрическим током, определяемые классами I и 11 по ГОСТ 12. 2. 007. Стандарт не устанавливает требований к проверке щитков на воздействие тока короткого замыкания, поскольку ожидаемое его значение не превосходит 1О кА по [1] и указанная проверка не требуется. Настоящий стандарт (приложение Б) содержит методику определения рабочих токов вводных и защитных аппаратов, исходя из допустимых норм нагрева аппаратов и других элементов щитков, установленных в [1]. Методика использует значения коэффициентов одновременности, соответствующие [2].

ebf, а где же номер ГОСТ?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

29.08.2017 в 14:28:43

СтранникXXI написал: номер ГОСТ?

Если не ошибаюсь, то Р 51628. Но там строго про ВДТ не сказано.

ЗЫ. Кстати, пытался в техбиблиотеке нашей конторы найти ПУЭ и СП31. Ну, чтобы не Интернетным вариантом пользоваться, а официальным. Нет ни того, ни другого. :(

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2017 в 14:52:53

СтранникXXI написал: ebf, а где же номер ГОСТ?

гост 32395-2013 ,гост IEC 60439-3-2012

MrGalaxy написал: Но там строго про ВДТ не сказано.

А надо обязательно строго :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.08.2017 в 15:03:42

СтранникXXI написал: Пы.Сы. так и не понял, в чем криминал равенства номинала ВДТ сумме номиналов АВ снизу или номиналу АВ сверху.

Я писал уже неоднократно (и кажется, даже в этой теме) о преимуществах выбора УЗО по АВ сверху.

При подключении АВ снизу, если это допускает мануал производителя, криминал, наверное, может быть лишь один - КЗ между УЗО и нижестоящим автоматом. Но на практике это событие имеет нулевые шансы в домашних щитах, но я наверное слишком привык к надежным и выверенным промышленным решениям.

P.S. Эта тема неоднократно мусолилась на форуме. Зачем поднимать ее еще раз?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18603

29.08.2017 в 15:06:46

Alexey_Spb написал: КЗ между УЗО и нижестоящим автоматом

Кстати, да, интересный момент, но это, мне кажется, для любого номинала УЗО будет вредно, что на 25, что на 40, что на 63А, ведь на оно и КЗ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

29.08.2017 в 15:11:50

Alexey_Spb написал: Эта тема неоднократно мусолилась на форуме. Зачем поднимать ее еще раз?

Единое мнение так и не выработано.

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу