MaSeVi, Ну это я уже понял. Но все же: есть ли связь с номиналом УЗО и суммой номиналов автоматов под ним?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.08.2017 в 02:10:55

ZooZoo, вот интересно, так же ли вы внимательны в отношении одного местного провокатора, имеющего так же немалый рейтинг, причём, в отличие от меня, в основном от двух людей (ebf, jaja) и за короткие провокационные посты (в отличие от приведённого вами моего поста).

Кстати, в отличие от упомянутого выше человека, примерно половина моего рейтинга заработана в блогах.

Напишите тоже что-нибудь интересное читателям, и наверняка и за вас тоже проголосуют :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

28.08.2017 в 07:04:40

_gan написал: MaSeVi, Ну это я уже понял. Но все же: есть ли связь с номиналом УЗО и суммой номиналов автоматов под ним?

_gan, если перед узо не стоит автомат номиналом равным или меньшим номиналу узо, то зависит.

0

Вечный студент

_gan
_gan
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Киев

Сообщений: 29

29.08.2017 в 01:26:53

MrGalaxy, спасибо, но можете сказать как зависит? Почему нельзя ставить УЗО меньше, чем автоматы под ним?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18603

29.08.2017 в 01:32:57

_gan написал: MrGalaxy, спасибо, но можете сказать как зависит? Почему нельзя ставить УЗО меньше, чем автоматы под ним?

_gan, если у Вас, допустим, номинал УЗО 25А 10 мА, то что предполагается ставить под ним (в смысле нагрузок и номиналов АВ)?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

29.08.2017 в 01:38:01

_gan написал: 1) нормально ли будет поставить стиралку и весь санузел (раздельный) на одно УЗО 10мА? 2) духовой шкаф, варочную панель и посудомойку на одно УЗО?

Без учета не уместной электрической варочной панели в квартире с автономным газовым отоплением, ГВС и по проекту с газовой варочной панелю, нормально как бюджетный вариант. .

_gan написал: Нужно отдельный диф. автомат на котел или можно сунуть под какое-то УЗО?

Дифавтоматы не относятся к лучшим решениям и вдобавок могут обойтись дороже!

По умолчанию НУЖНО индивидуальную линию с защитой как в групповых линиях! .

_gan написал: Еще читал о рубильнике и вводном автомате. Не разобрался в разнице и нужно ли это в квартире?

ВН не относиться к лучшим решениям и помимо худшей надежности защитного отключения при сверхтоках может оказаться ещё и дороже чем с применением АВ!

При вводном АВ в этажном щите и двухступенчатой дифзащите на вводе в щите квартиры по умолчанию дублирующее общее отключение ненужно. .

_gan написал: Ок, посудомойку и стиралку так сделаю.

Не бюджетно, особенно с учетом номинала вводного АВ! .

_gan написал: Соединение планирую делать с помощю WAGO 222.

Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что уже давно подробней всех предупреждаю на просторах Русскоязычного интернета, например на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???!

В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!

Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке только не понимающие в электо/пожаро безопасности или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!

ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ БЕЗ ВИНТОВЫЕ, САМОЗАЖИМНЫЕ, ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!! .

_gan написал: Вопрос о соединении рядом стоящих розеток: читал, что шлейфом, вроде нельзя, чтобы не разрывать заземление. Вижу, что много споров на эту тему. Можно фазу и ноль с розетки в розетку, а заземление в клемник (в глубоком подрозетнике первой розетки из группы) и от него на каждую розетку, правильно понял?

Я уже давно не спорю и делаю подключения только ответвлением всех проводников, например розеток в установочных коробках стандартной глубины! .

_gan написал: Так же думаю, есть ли смысл в гофре или прокладывать без нее? Реально протянуть и заменить кабель в гофре в "случае чего"? Проводка в стенах скрытая, по потолку под подвесным потолком (там же распред. коробки).

В подавляющем числе случаев применение пластиковой гофры деньги на ветер!

А в некоторых случаях ещё и УХУДШЕНИЕ несущей способности ограждающих конструкций, пожарной стойкости помещений! .

_gan написал: Схему отредактировал.

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков на освещение!

Не согласовано с вышестоящим АВ одно из ВДТ!

Завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в некоторых группах электроприборов!

Плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп!

Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры!

Плоховата бесперебойность электроснабжения освещения!

Это не говоря про не уместность некоторых электроприборов в квартире с автономным газовым отоплением, ГВС. .

_gan написал: Я ошибся, нету УЗО 25А 10мА.

Да, ошиблись!

Есть, в том числе и с большими А, как минимум у нескольких именитых и не именитых производителей. .

_gan написал: Хм, хотел собирать автоматику от АВВ. Вроде нежелательно использовать разыне бренды в щитке.

Не бюджетно!

В общем Стадное заблуждение!

Только на одном производителе не получится собрать как для себя, особенно большой щит и тем более если выделенна фиксированная сумма! .

_gan написал: Но в приведенной теме говориться, что лучьше чтобы номинал УЗО превышал сумму номиналов автоматов под УЗО. А у меня получаеться автоматы 42А, а УЗО на 16А...

Стадное заблуждение!

Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, например как в моих ссылках выше по вагинам, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, своими словами, с поясняющими картинками, фото.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18603

29.08.2017 в 01:40:58

Посититель, давно Вас не было)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

29.08.2017 в 08:22:00

_gan написал: MrGalaxy, спасибо, но можете сказать как зависит? Почему нельзя ставить УЗО меньше, чем автоматы под ним?

_gan, есть мнение, что если нагрузить все линии после узо по максимуму, то узо может выйти из строя, т.к. рассчитано на меньший ток.

MaSeVi написал: Посититель, давно Вас не было)...

MaSeVi, как всегда много букАФФ и ни о чём. ;)

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

29.08.2017 в 08:23:31

MaSeVi написал: Посититель, давно Вас не было)...

MaSeVi, как всегда много букАФФ и ни о чём. ;)

0

Вечный студент

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.08.2017 в 09:17:49

_gan, есть два "мнения" насчёт перегрузки проводов и УЗО.

  1. Согласно характеристике автомата (1,13 - 1,45) он может пропускать ток 1,45 In в течении 00.59.58 и отключиться на 59-ой секунде 60-ой минуты.
  2. Сумма номиналов автоматов установленных под УЗО не может быть больше номинала УЗО. Первое "мнение" будет справедливо разве что на 20-градусном морозе. Нормальные автоматы в домашнем щите отключают 1,45 In менее чем за 10 минут. Интересно, что сторонники первого утверждения про 00.59.58 почти всегда пропагандируют и второе утверждение, не замечая возникающего противоречия. Если каждый из автоматов под УЗО может пропускать ток 1,45 In целый час, то сумма их номиналов уже не имеет значения для выживания УЗО.
0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

29.08.2017 в 09:45:45

Abrikos написал: Интересно, что сторонники первого утверждения про 00.59.58 почти всегда пропагандируют и второе утверждение, не замечая возникающего противоречия. Если каждый из автоматов под УЗО может пропускать ток 1,45 In целый час, то сумма их номиналов уже не имеет значения для выживания УЗО.

Есть ещё более другое мнение. При подсчёте суммарного тока применять коэффициенты одновременности (см. ветку про УЗО в шапке раздела).