_gan написал: Abrikos, MaSeVi, ebf, я так понял, что суть в том, сколько будет реальной нагрузки на эти линии, а не номинал автоматов. Будет стиралка + фен для сушки волос (если что-то другое, то меньше по нагрузке точно) + освещение (малая нагрузка). УЗО на 25А тогда нормально сюда подходит (если я все правильно понял).
Если вы сделаете АВ16 стиралка АВ10 фен АВ6 освещение .то всё будет правильно