ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2017 в 20:10:36

_gan написал: Abrikos, MaSeVi, ebf, я так понял, что суть в том, сколько будет реальной нагрузки на эти линии, а не номинал автоматов. Будет стиралка + фен для сушки волос (если что-то другое, то меньше по нагрузке точно) + освещение (малая нагрузка). УЗО на 25А тогда нормально сюда подходит (если я все правильно понял).

Если вы сделаете АВ16 стиралка АВ10 фен АВ6 освещение .то всё будет правильно

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2017 в 20:11:23

MrGalaxy написал:

**_gan [написал](/forums/t271694-elektromontazh-i-sborka-elektroshchitka-nuzhna-konsultaciya/?p=6098605#

одну розетку не хотелось бы - стиралка + н-р, фен для сушки волос и уже слишком большая нагрузка.

_gan, нагрузку посчитайте и учтите коэффициент 1,45.

MrGalaxy, Не смешно :)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

29.08.2017 в 20:26:29

ebf написал: Алексей, вы о чём ?Какой потолок?

Фальш-потолок, за которым гофры прокладываются. Вы не в курсе?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2017 в 20:30:33

alx220 написал: Фальш-потолок, за которым гофры прокладываются. Вы не в курсе?

Алёксей, оставьте свои фантазии для себя, я не говорил о фальшпотолках и просто потолках ,я говорил о ГОФРЕ 16мм в которую пихают кабель 3 х 1,5 мм :) Вот ув. MrGalaxy сразу понял о чём я говорил.Учитесь понимать людей,Алексей :)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

29.08.2017 в 20:39:26

ebf написал: я говорил о ГОФРЕ 16мм в которую пихают кабель 3 х 1,5 мм

А гофру прокладывают в вакууме?

Да, оторваны вы от практики, сплошная теория.

ebf написал: Учитесь понимать людей,Алексей :)

Очень ценный совет, да еще и подкрепленный вашим фирменным смайликом. Красота!

0
_gan
_gan
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Киев

Сообщений: 29

29.08.2017 в 20:39:51

ebf, MrGalaxy, я понял вас, спасибо

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.08.2017 в 20:44:42

alx220 написал: А гофру прокладывают в вакууме?

Ну почему же :) Только если вы не понимаете смысла написанного ,то это вызывает смайлик .Не важно где проложена эта гофра 16мм и кабель в ней 3 х 1,5 ,попытайтесь это уяснить :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.08.2017 в 20:59:47

СтранникXXI, так нет ничего криминального в том, чтобы сумма номиналов АВ не превышала номинала УЗО. Непонятно из каких источников это было взято и почему это продвигается как некая фундаментальная истина, типа той, что скорость света никогда не может быть превышена никем и ничем. А Сименс ... то была брошюра страниц на 30 про их УЗО и там коэффициенты для жилья, офисов, медицинских заведений, сферы услуг, производства. Числовые значения я не помню. Как быть с двумя АВ 13А+13А или 16А+10А? Придётся взять для них УЗО 40А. А я бы и взял для них 40А, только я не люблю УЗО, люблю дифф. автоматы.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.08.2017 в 21:16:10

У моей матери был когда-то немецкий фен Krupp, давно, в прошлом веке. На коробке среди прочих рисунков-символов была изображена душевая лейка со струйками воды в красном круге, перечёркнутая жирной красной линией. Типа в ванной фену делать нечего. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

29.08.2017 в 21:18:15

Abrikos написал: У моей матери был когда-то немецкий фен Krupp, давно, в прошлом веке. На коробке среди прочих рисунков-символов была изображена душевая лейка со струйками воды в красном круге, перечёркнутая жирной красной линией. Типа в ванной фену делать нечего. :)

Abrikos, Так то в ванной, а не в санузле в общем и целом)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

29.08.2017 в 21:20:44

ebf написал: если вы не понимаете смысла написанного

Сложно найти серую кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.