ebf написал:
СтранникXXI написал: Получается 64А, а не 68
Простите опечатался :)
СтранникXXI написал: И это речь конкретно о Легранд. (Кстати, у меня есть определенные сомнения в правильности понимания этого момента).
Ну если у вас есть сомнения то тогда конечно :) Хагер,Сиеменс,Авв.Шнайдер тоже должны войти в ваши сомнения .И знаете что ,мне правда НАДОЕЛО вот это
СтранникXXI написал: ebf, пока что уходите от четких ответов Вы
Про какие то обогреватели вы не ответили, про то как вы видите расчёт АВ под ВДТ и на основания чего, тоже не ответили и ещё мне такие претензии. Не солидно
ebf, я выбираю номинал ВДТ больше или равным номиналу вышестоящего АВ или сумме номиналов нижестоящих. На основании рекомендаций АББ (из брендов использую в основном их). Завтра попробую найти соответствующий документ. Если бюджетный вариант - ИЭК - то номинал УЗО на ступень выше АВ, опять же в соответствии с рекомендаций производитебля. Вот Вы пишите, что все и АББ, и SE рекомендуют использовать коэффициент одновременности при расчете номинала УЗО, а в подтверждение привели только скан Хагера, и то на немецком. Я Вам свои вполне логичные соображения привожу, почему я считаю это неправильным, а все Ваши аргументы сводятся к тому, что типа, так делают АББ и SE, не приводя никаких подтверждений. Действительно, пора прекращать эти бессмысленные дебаты.