СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 23:27:35

ebf написал:

СтранникXXI написал: Получается 64А, а не 68

Простите опечатался :)

СтранникXXI написал: И это речь конкретно о Легранд. (Кстати, у меня есть определенные сомнения в правильности понимания этого момента).

Ну если у вас есть сомнения то тогда конечно :) Хагер,Сиеменс,Авв.Шнайдер тоже должны войти в ваши сомнения .И знаете что ,мне правда НАДОЕЛО вот это

СтранникXXI написал: ebf, пока что уходите от четких ответов Вы

Про какие то обогреватели вы не ответили, про то как вы видите расчёт АВ под ВДТ и на основания чего, тоже не ответили и ещё мне такие претензии. Не солидно

ebf, я выбираю номинал ВДТ больше или равным номиналу вышестоящего АВ или сумме номиналов нижестоящих. На основании рекомендаций АББ (из брендов использую в основном их). Завтра попробую найти соответствующий документ. Если бюджетный вариант - ИЭК - то номинал УЗО на ступень выше АВ, опять же в соответствии с рекомендаций производитебля. Вот Вы пишите, что все и АББ, и SE рекомендуют использовать коэффициент одновременности при расчете номинала УЗО, а в подтверждение привели только скан Хагера, и то на немецком. Я Вам свои вполне логичные соображения привожу, почему я считаю это неправильным, а все Ваши аргументы сводятся к тому, что типа, так делают АББ и SE, не приводя никаких подтверждений. Действительно, пора прекращать эти бессмысленные дебаты.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18603

31.08.2017 в 23:30:05

СтранникXXI, справедливости ради все-таки ebf ссылался на ГОСТ, в том числе...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 23:30:50

Radio написал:

СтранникXXI написал: какие-то сканы на немецком

:applause: :D

А ведь если подумать, то действительно, куда той недобитой немчуре до Нашего Могучего Форумного Анонимуса? :)

Radio, я не знаю немецкого. Приводить аргументы на языке, которого оппонент не понимает - это неуважение к оппоненту... И я Вас не оскорблял.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 23:33:07

ZooZoo написал:

СтранникXXI написал: там коэффициент гарантированного отключения 1.6

а разве не 2 негарантированного?

ZooZoo, насколько я помню, у вставок того типа, которые указывались в паспорте леграндовского УЗО, коэффициент 1.6.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 23:34:16

MaSeVi написал: СтранникXXI, справедливости ради все-таки ebf ссылался на ГОСТ, в том числе...

MaSeVi, Вы этот ГОСТ читали?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.08.2017 в 23:34:35

MaSeVi, справедливости ради, ebf ссылался на гост, не понимая его сути и подменяя понятия (о чем я ранее писал).

Имхо, не стоит приводить слова ebf как аргумент ибо они таковыми, к сожалению, не являются.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.08.2017 в 23:34:52

СтранникXXI написал: у вставок того типа, которые указывались в паспорте леграндовского УЗО, коэффициент 1.6.

Ссылку дайте, плс, а то мне лениво за вас искать.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.08.2017 в 23:35:48

ZooZoo, уж будьте добры, поищите сами пожалуйста.

А то в следующий раз сами пойдете свои цитаты искать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

31.08.2017 в 23:37:56

СтранникXXI написал: И я Вас не оскорблял.

И я вас не оскорблял. Наш Могучий Форумный Анонимус - есть образ собирательный, а никак не лично вы.

Ибо какие нафиг шнайдеры, хагеры, абб и легранды? Наш Человек на форуме выведет этих жуликов на чистую воду как два пальца об асфальт легко и непринужденно, раскусив их коварный план по уничтожению россиян и полнейшую безграмотность в электротехнических вопросах.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.08.2017 в 23:42:18

Alexey_Spb написал: ZooZoo, уж будьте добры, поищите сами пожалуйста.

А то в следующий раз сами пойдете свои цитаты искать.

Alexey_Spb, я не к вам обращался, поэтому никшните. апд1. или вы забыли перелогиниться? :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18603

31.08.2017 в 23:42:33

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: СтранникXXI, справедливости ради все-таки ebf ссылался на ГОСТ, в том числе...

MaSeVi, Вы этот ГОСТ читали?

СтранникXXI, нет, не читал, скорее всего!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.