СтранникXXI, Вот поэтому, еще раз повторюсь, это и проблема: спецы не могут придти и не придут к общему знаменателю никогда и ни при каких обстоятельствах... Увы...
01.09.2017 в 00:18:35
СтранникXXI, Вот поэтому, еще раз повторюсь, это и проблема: спецы не могут придти и не придут к общему знаменателю никогда и ни при каких обстоятельствах... Увы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.09.2017 в 00:24:24
СтранникXXI написал: может хоть Вы, как профи, приведете цитаты из рекомендаций, ну скажем, АББ и SE, где бы говорилось о применении коэффициента одновременности к расчету номинала ВДТ?
Это уже ПОЛНЫЙ ФИНИШ :) Специально для ВАС в ТРЕТИЙ РАЗ повторяю из КНИГИ ШНАЙДЕРА (это не фамилия, это SE) Если ВДТ расположен перед группой цепей, защищенных автоматическими выключателями , номинальный ток ВДТ рассчитывается следующим образом: Ιn >= ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4), где ku - коэффициент использования, ks - коэффициент одновременности (разновременности). Что то не так ? Вроде на русском :) или теперь ПОТРЕБУЕМ АВВ :)
01.09.2017 в 00:30:10
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал: СтранникXXI, справедливости ради все-таки ebf ссылался на ГОСТ, в том числе...
MaSeVi, Вы этот ГОСТ читали?
СтранникXXI, нет, не читал, скорее всего!)))
MaSeVi, почитайте, сами все увидите.
СтранникXXI, Обязательно почитаю, но, ни в коем случае не являясь защитником ebf, не думаю, что человек бездумно на него ссылался, вот в чем штука. Другое дело: кто и как этот пресловутый ГОСТ понимает, вот в этом проблема...
MaSeVi, Вы осторожнее ,а то придёт главный по Вагам и вас обвинит ,чёрт знает в чём :)
01.09.2017 в 00:31:04
СтранникXXI написал: ни в коем случае не являясь защитником ebf, не думаю, что человек бездумно на него ссылался, вот в чем штука.
Вы осторожнее ,а то придёт главный по Вагам и вас обвинит ,чёрт знает в чём :)
01.09.2017 в 00:35:16
ebf написал:
СтранникXXI написал: ни в коем случае не являясь защитником ebf, не думаю, что человек бездумно на него ссылался, вот в чем штука.
Вы осторожнее ,а то придёт главный по Вагам и вас обвинит ,чёрт знает в чём :)
ebf, Это я писал!)... P.S. все-таки, ШнЕйдер, люди «оттудова» не любят а-ля немецкое ШнАйдер, прям бесятся!))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.09.2017 в 00:50:43
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.09.2017 в 06:51:01
ebf написал: Если ВДТ расположен перед группой цепей, защищенных автоматическими выключателями , номинальный ток ВДТ рассчитывается следующим образом: Ιn >= ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4), где ku - коэффициент использования, ks - коэффициент одновременности (разновременности). Что то не так ? Вроде на русском
это номинальный ток ВДТ, в нужен максимальный
01.09.2017 в 07:58:26
ebf написал:
СтранникXXI написал: может хоть Вы, как профи, приведете цитаты из рекомендаций, ну скажем, АББ и SE, где бы говорилось о применении коэффициента одновременности к расчету номинала ВДТ?
Это уже ПОЛНЫЙ ФИНИШ :) Специально для ВАС в ТРЕТИЙ РАЗ повторяю из КНИГИ ШНАЙДЕРА (это не фамилия, это SE) Если ВДТ расположен перед группой цепей, защищенных автоматическими выключателями , номинальный ток ВДТ рассчитывается следующим образом: Ιn >= ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4), где ku - коэффициент использования, ks - коэффициент одновременности (разновременности). Что то не так ? Вроде на русском :) или теперь ПОТРЕБУЕМ АВВ :)
ebf, я просил цитату (выдержку из какого-либо документа, скан и т.д.), а не пересказ.
01.09.2017 в 11:04:36
Уважаемые оппоненты в затянувшемся споре и остальные форумчане!
Покопался в спокойной обстановке, нашел.Да, действительно, в шнейдеровском "Руководстве по устройству электроустановок" есть такое правило:

Наверняка что-то подобное есть и у других производителей, поскольку взято, по всей видимости, из стандартов МЭК (которые к российским условиям адаптируются, к сожалению, как-то медленно и тягостно).
Посему признаю, что был неправ, и расчет номинала ВДТ с использованием коэффициента одновременности правомочен. Однако, это никому не запрещает определять номинал ВДТ более жестко. У каждого свой бзик.
В любом случае, всем с кем, возможно был излишне резок, приношу свои извинения.
01.09.2017 в 11:39:50