MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18603

01.09.2017 в 00:18:35

СтранникXXI, Вот поэтому, еще раз повторюсь, это и проблема: спецы не могут придти и не придут к общему знаменателю никогда и ни при каких обстоятельствах... Увы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.09.2017 в 00:24:24

СтранникXXI написал: может хоть Вы, как профи, приведете цитаты из рекомендаций, ну скажем, АББ и SE, где бы говорилось о применении коэффициента одновременности к расчету номинала ВДТ?

Это уже ПОЛНЫЙ ФИНИШ :) Специально для ВАС в ТРЕТИЙ РАЗ повторяю из КНИГИ ШНАЙДЕРА (это не фамилия, это SE) Если ВДТ расположен перед группой цепей, защищенных автоматическими выключателями , номинальный ток ВДТ рассчитывается следующим образом: Ιn >= ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4), где ku - коэффициент использования, ks - коэффициент одновременности (разновременности). Что то не так ? Вроде на русском :) или теперь ПОТРЕБУЕМ АВВ :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.09.2017 в 00:30:10

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: СтранникXXI, справедливости ради все-таки ebf ссылался на ГОСТ, в том числе...

MaSeVi, Вы этот ГОСТ читали?

СтранникXXI, нет, не читал, скорее всего!)))

MaSeVi, почитайте, сами все увидите.

СтранникXXI, Обязательно почитаю, но, ни в коем случае не являясь защитником ebf, не думаю, что человек бездумно на него ссылался, вот в чем штука. Другое дело: кто и как этот пресловутый ГОСТ понимает, вот в этом проблема...

MaSeVi, Вы осторожнее ,а то придёт главный по Вагам и вас обвинит ,чёрт знает в чём :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.09.2017 в 00:31:04

СтранникXXI написал: ни в коем случае не являясь защитником ebf, не думаю, что человек бездумно на него ссылался, вот в чем штука.

Вы осторожнее ,а то придёт главный по Вагам и вас обвинит ,чёрт знает в чём :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18603

01.09.2017 в 00:35:16

ebf написал:

СтранникXXI написал: ни в коем случае не являясь защитником ebf, не думаю, что человек бездумно на него ссылался, вот в чем штука.

Вы осторожнее ,а то придёт главный по Вагам и вас обвинит ,чёрт знает в чём :)

ebf, Это я писал!)... P.S. все-таки, ШнЕйдер, люди «оттудова» не любят а-ля немецкое ШнАйдер, прям бесятся!))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.09.2017 в 00:37:53

MaSeVi написал: Это я писал!)...

Я знаю :) Потому и предупредил

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18603

01.09.2017 в 00:50:43

ebf написал:

MaSeVi написал: Это я писал!)...

Я знаю :) Потому и предупредил

ebf, Спасибо, хоть и не понял за что!!))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

01.09.2017 в 06:51:01

ebf написал: Если ВДТ расположен перед группой цепей, защищенных автоматическими выключателями , номинальный ток ВДТ рассчитывается следующим образом: Ιn >= ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4), где ku - коэффициент использования, ks - коэффициент одновременности (разновременности). Что то не так ? Вроде на русском

это номинальный ток ВДТ, в нужен максимальный

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

01.09.2017 в 07:58:26

ebf написал:

СтранникXXI написал: может хоть Вы, как профи, приведете цитаты из рекомендаций, ну скажем, АББ и SE, где бы говорилось о применении коэффициента одновременности к расчету номинала ВДТ?

Это уже ПОЛНЫЙ ФИНИШ :) Специально для ВАС в ТРЕТИЙ РАЗ повторяю из КНИГИ ШНАЙДЕРА (это не фамилия, это SE) Если ВДТ расположен перед группой цепей, защищенных автоматическими выключателями , номинальный ток ВДТ рассчитывается следующим образом: Ιn >= ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4), где ku - коэффициент использования, ks - коэффициент одновременности (разновременности). Что то не так ? Вроде на русском :) или теперь ПОТРЕБУЕМ АВВ :)

ebf, я просил цитату (выдержку из какого-либо документа, скан и т.д.), а не пересказ.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

01.09.2017 в 11:04:36

Уважаемые оппоненты в затянувшемся споре и остальные форумчане!

Покопался в спокойной обстановке, нашел.Да, действительно, в шнейдеровском "Руководстве по устройству электроустановок" есть такое правило:

Наверняка что-то подобное есть и у других производителей, поскольку взято, по всей видимости, из стандартов МЭК (которые к российским условиям адаптируются, к сожалению, как-то медленно и тягостно).

Посему признаю, что был неправ, и расчет номинала ВДТ с использованием коэффициента одновременности правомочен. Однако, это никому не запрещает определять номинал ВДТ более жестко. У каждого свой бзик.

В любом случае, всем с кем, возможно был излишне резок, приношу свои извинения.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

01.09.2017 в 11:39:50

СтранникXXI написал: Посему признаю, что был неправ, и расчет номинала ВДТ с использованием коэффициента одновременности правомочен.

Эх, и Вы примкнули к тому лагерю. :( ;)

СтранникXXI написал: Однако, это никому не запрещает определять номинал ВДТ более жестко.

Да, да! :applause:

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу