Очень интересные и очевидно качественные щиты, но тп Шнейдера не особо что может подсказать( Буду рад услышать советы от практиков:)

  1. В комплекте есть 4 упора для щита (встраиваемого), которые позволяют очевидно упростить процесс заштукатуривания щита. Но у них есть 4 положения установки. Верхнее и нижнее и прямой и обратной стороной. Подскажите куда и как все-таки правильно их вставлять? Я на фото сделал все возможные положения.

  2. На клеммах написано 4*6 мм2. Отверстия довольно большие. Подойдут ли собственно стандартные NYM 2,5 и 1,5.

  3. Также клеммы в комплекте собраны в блок, возможно ли резать перемычки, они там на 7-8 клемм чтоб собрать блоки поменьше? или только докупать?

  4. Клеммы можно соединять двумя этажами. Контакт на все 4 соединения есть и в 1 этаж. Обязательно ли 2 этажа?

  5. Допустим нужна узошная шинка нулевая на 6 соединений. Надо брать 2 маленькие клеммы, соединить, а сам ноль от узо туда вводить надо через доп клемму на 25 мм2 или можно сразу в клемму на 6 квадратов? Я собрал пока вариант с вводной клеммой на 25 мм2, но как лучше? И можно ли в клемму на 25 вставлять 6/10 ПВ3?

  6. Чем лучше разводить внутри щита - 6 или 10 ПВ3?

Заранее благодарю!

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.08.2017 в 09:52:25

vitya написал: Подойдут ли собственно стандартные NYM 2,5 и 1,5.

Да.

vitya написал: возможно ли резать перемычки

Да.

vitya написал: Контакт на все 4 соединения есть и в 1 этаж. Обязательно ли 2 этажа?

Двойная перемычка держит до 100А емнип. Смотрите в инструкции, там все очень понятно расписано. Важно хорошо их забить.

vitya написал: И можно ли в клемму на 25 вставлять 6/10 ПВ3?

Да.

vitya написал: Чем лучше разводить внутри щита - 6 или 10 ПВ3?

Да.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.08.2017 в 09:53:03

vitya написал: И можно ли в клемму на 25 вставлять 6/10 ПВ3?

Да.

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

27.08.2017 в 12:15:22

Radio, Благодарю! И все-аки, с т.зр. хотя бы культуры монтажа, лучше ноль/землю заводить в отверстие на 6 квадратов или на 25? Технически понял преград нет сделать и так и так.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.08.2017 в 13:03:48

vitya, 25.

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

27.08.2017 в 13:27:45

Radio, Спасибо! Только вот на землю не хватает 25 клеммы, зато есть на 50. Не знаете, какое минимальное сечение туда-подойдет?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.08.2017 в 14:18:59

vitya, всё будет хорошо, подойдет.

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

27.08.2017 в 22:05:39

Radio написал: vitya, всё будет хорошо, подойдет.

Radio, Спасиьо!

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

04.09.2017 в 14:45:27

Я на всякий случай сделал запрос, вот ответ, думаю пригодится

PRA90047 - 6 мм.кв: сечение кабеля 0,5 мм.кв. - 4 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, гибкий с наконечником) сечение кабеля 0,5 мм.кв. - 6 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий)

PRA90046 - 25,0 мм.кв.: сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 16,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, гибкий с наконечником, многожильный провод) сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 25,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, многожильный провод)

PRA90045 - 50,0 мм.кв: сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 35,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, гибкий с наконечником, многожильный провод) сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 50,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, многожильный провод)