16.12.2005 в 13:24:26
Коллеги, кто разбирается в электрике и электронике одновременно - посмотрите схему, и скажите свое "ФЕ".
Были в журналах РАДИО схемы, которые вызывали КЗ при перенапряжении, что приводило к срабатыванию автоматов. Моя схема основана на походем принципе, только использует УЗО. Поскольку токи маленькие - отпала необходимость в мощных тиристорах.
При повышении действующего напряжения свыше 270В стабилитроны VD2, VD3 открываются, и через них начинает протекать ток, превышающий порог срабатывания УЗО. УЗО срабатывает и отключает напряжение в квартире. Регулировать порог срабатывания можно резистором R1.
Верхняя цепочка R2, VD4, VD5 предназначена для индикации повышенного напряжения.
В оригинальной схеме с КЗ и тиристорами были еще сглаживающие конденсаторы (для предотвращения ложных срабатываний при импульсных выбросах), но как их сюда прилепить - пока не придумал. Поэтому быстродействие этой схемы - один период.
16.12.2005 в 13:49:49
Конденсатор нашел куда вставить. Ниже - исправленная схема.
16.12.2005 в 14:24:10
Начнем по порядку 1.Номинал конденсатора(видимо это ошибка) должен быть не ниже 400В 2.Наличие этого конденсатора будет приводить к срабатыванию устройства, пока он не зарядиться-придеться несколько раз передергивать УЗО - это плохо. 3.Индикация будет гореть при любом напряжении, а скорее всего светодиод выгорит сразу, потому что они не терпять обратного напряжения, а как оно распределиться на последовательно включенных VD4 и LED при обратной полуволне - неизвестно. Лучше его зашунтировать еще одним диодом встречно.Это увеличит правда нагрев R2. 3.Номинал R1 великоват, при этом ток черезстабилитроны буде около 25 мА, что недостаточно.
На мой взгляд недостаток устройства еще в том, что неясна причина срабатывания УЗО - то ли от перенапряжени, то ли от утечки.
16.12.2005 в 14:47:42
КС680А
Минимальное напряжение стабилизации,В 153
Номинальное напряжение стабилизации,В 180
Максимальное напряжение стабилизации,В 207
1) Разброс 54 вольта, стабилитрона 2 => разброс 108 вольт. 2) Амплитудное значение 220вольт = 310вольт.
3) В сети бывают короткие импульсы повышенного напряжения, например от двигателей или люм. ламп. 4)Напряжение конденсатора 25 вольт :D :D :D
Дальше продолжать?
Схема никуда не годится....
16.12.2005 в 14:50:25
2pzotov,
в вашем пункте 3) вообще про ток нельзя говорить без подбора элементов :)
16.12.2005 в 14:52:08
В принципе сама идея возложить на УЗО дополнительные защитные функции заслуживает внимания, только вряд-ли получиться простая реализация, хотя конечно стабилитроны можно и подобрать по характеристикам, но вместо них наверное лучше использовать варистор, и от импульсных помех можно избавиться - все можно сделать...
16.12.2005 в 14:52:34
Хорошо, а если так:
Насчет недостатка - для этого и будет индикация.
16.12.2005 в 14:58:12
2KiteKat,
4) вы неправильно считаете - ток в первом приближении будет = (220 - 2Uст)/R
Бросьте это дело и идите учиться в кружок радиолюбителей :)
16.12.2005 в 15:00:12
Неверно. Ток будет определятся разностью напряжений сети и стабилтронов. Если принять паспортные значения для КС680=180В, то считайте сами. Мне кажеться что для начала нужно сформулировать четкие требования к подобному устройству.
16.12.2005 в 15:13:58
2LzN,
16.12.2005 в 15:15:35
2pzotov,
Это не его идея, эта фенька уже реализована в ДПН, и многих других промышленных устройствах бытового применения... К тому и автоматы этой же участи не лишились... Но если хочется чего-то особенного, да и руки с головой занять..., то почему бы и нет...:)
Упс, уже упомянули... А это уже совсем другое, самостоятельное устройство.
Да, по рукам не надо, надо по голове...
16.12.2005 в 15:20:14
2 LzN - нет, не проще. 20 баксов - жаба давит. А я уверен, что там схема не намного сложней моей.
К Остальным. Точно, с током через резистор я лажанулся. Только там нужно формулу такую I=(380-2Uст)/R1 (потому что нужно брать амплитуду 270*1.4).
Индикация срабатывания - нужно, но нужна ли память? Если у тебя пошло длительное повышение напряжения - об этом будет сигнализировать светодиод. Если нет - тогда импульс или утечка. От импульсов можно защититься. Если индикацию сделать двухуровневую - нормальное и повышенное напряжение - будет хорошо. Главное - индикация должна стоять ДО УЗО. В разрыве между счетчиком и входным УЗО.
16.12.2005 в 15:26:28
20 баксов еще по божески, у Сименсов он 70евров стоит
16.12.2005 в 15:29:08
2KiteKat,
Если вам мало, то я ще добавлю, не возражаете?
Порог срабатывания вашего устройства зависит от: 1) Uст стабилитронов - надо подбирать 2) Токового порога срабатывания УЗО 3) Сопротивления огр. резистора R1
Заколeбетесь настраивать :)
Делал тут один знакомый - включаем дрель в розетку, нажимаем кнопку и ....... темнота :) А если вас нет дома, и сосед включил дрель - то тухлые бифштексы в холодильнике :D и лужа на полу...
Успехов....