03.09.2017 в 10:49:32
Доброго времени суток! Поиском искал в теме, но не нашел ничего похожего. Подскажите, как можно проверить качество работы электромонтажников, а именно как сделано соединение проводов в распределительных коробках. Проблема в том, что проводка разведена сверху и уже зашита гипсокартоном. Изначально были приобретен гидравлический инструмент и дополнительно к нему клещи для обжима на точку. Провод ВВГ-НГ 2.5мм
Или без вариантов? - вскрывать гипсокартон и смотреть глазами?
03.09.2017 в 10:55:43
ezheck написал: вскрывать гипсокартон и смотреть глазами?
Рентгеном, думаю, не получится.
ezheck написал: Изначально были приобретен гидравлический инструмент и дополнительно к нему клещи для обжима на точку. Провод ВВГ-НГ 2.5мм
Кем были приобретены? Вами? С какой целью? Все необходимое должно было быть в наличии у электромонтажников.
03.09.2017 в 10:58:29
ezheck написал: Изначально были приобретен гидравлический инструмент и дополнительно к нему клещи для обжима на точку. Провод ВВГ-НГ 2.5мм
Кем были приобретены? Вами? С какой целью? Все необходимое должно было быть в наличии у электромонтажников.
03.09.2017 в 11:39:22
Radio написал: Рентгеном, думаю, не получится.
А рентгеном и не надо. Есть способы замера сопротивления в соединении? Или каким-либо другим способом оценить качество соединения кроме как распиливать ГМЛ?
Radio написал: Кем были приобретены? Вами? С какой целью? Все необходимое должно было быть в наличии у электромонтажников.
Да вам то какая разница? Указанные инструменты в наличии были. Задача была поставлена опрессовать соединение три конца 2.5мм в ГМЛ. А потом давануть на точку для надежности.
03.09.2017 в 11:44:39
ezheck написал: гидравлический инструмент
и
ezheck написал: Провод ВВГ-НГ 2.5мм
У вас гильзы 16 - ые и больше ? Странный провод у вас - у всех ВВГ нг кабель :confused:
ezheck написал: как сделано соединение проводов в распределительных коробках.
Есть повод сомневаться ?
И это пройдёт ...
03.09.2017 в 11:51:13
ezheck написал: Задача была поставлена опрессовать соединение три конца 2.5мм в ГМЛ. А потом давануть на точку для надежности.
:swoon Что - всё так плохо ? :eek: обычные пресс-клещи не проходят по критериям ?
И это пройдёт ...
03.09.2017 в 11:51:32
ezheck написал: Задача была поставлена опрессовать соединение три конца 2.5мм в ГМЛ. А потом давануть на точку для надежности.
:D :D :D Спасибо. Никак не проверите. Только вскрывать. ГКЛ конечно, а не ГМЛ, а то распиливать каждую гильзу... ой всё, держите меня...
03.09.2017 в 11:53:33
ezheck написал: Да вам то какая разница?
Вы правы - абсолютно никакой после
ezheck написал: Изначально были приобретен гидравлический инструмент и дополнительно к нему клещи для обжима на точку. Провод ВВГ-НГ 2.5мм
Но верится же всегда в человеческий разум :)
И это пройдёт ...
03.09.2017 в 11:57:49
ezheck написал: Да вам то какая разница?
Это не мне, это вам зачем-то понадобилось кого-то проверять. Если бы наняли нормальных специалистов, а не тех, кому надо приобретать клещи, сейчас бы такие вопросы не возникали.
ezheck написал: Задача была поставлена опрессовать соединение три конца 2.5мм в ГМЛ. А потом давануть на точку для надежности.
Это какой-то леденящий душу трындец! :applause:
:D :D :D Спасибо! Вы сделали мой день.
03.09.2017 в 11:59:09
ezheck написал: Задача была поставлена опрессовать соединение три конца 2.5мм в ГМЛ. А потом давануть на точку для надежности.
Это какой-то леденящий душу трындец! :applause:
:D :D :D
03.09.2017 в 15:38:26
ezheck написал: как можно проверить качество работы электромонтажников, а именно как сделано соединение проводов в распределительных коробках. Проблема в том, что проводка разведена сверху и уже зашита гипсокартоном
Только пытать электромонтажников. Но это статья УК, есличо.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу