03.09.2017 в 22:18:44
Добрый день! Хочу поставить водонагреватель - Electrolux NPX 8 Flow Active
Проложил метров 15 кабеля КГ 3х4. Так как пока не приобрел нагреватель, то просто водорозетки будут из стены торчать:
Вопрос 1: гибкая подводка это нормально для подключения проточного водонагревателя? Или надо исхищряться и заводить трубы прямо в нагреватель?
Вопрос 2: какой автомат и куда лучше поставить? В щитке стоит общий автомат BA47-29 на 50А. Я так понимаю мне нужнен УЗО или диффавтомат на 32А (самый дешёвый нашёл
05.09.2017 в 20:41:57
Eldar7 написал: Проложил метров 15 кабеля КГ 3х4.
значит планируется сеть 220 В. ?
Eldar7 написал: кабель КГ 3х4 в сочетании с автоматом на 32А это верный выбор для этого нагревателя мощностью 8,8кВт?
нет, не верный. 8,8 КВт это 40А. Кабель КГ, в теории, если честный и сделан по ГОСТ (а не куплен в мерлене), то 40 А должен держать. А вот АВ на 40А минимум. У меня встречный вопрос: А нужно ли такой дорогой и мощный водогрей?
05.09.2017 в 21:29:25
Eldar7 написал: Проложил метров 15 кабеля КГ 3х4
Не предназначен для стационарной прокладки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.