Eldar7
Eldar7
Новичок

Регистрация: 20.08.2017

Новосибирск

Сообщений: 7

03.09.2017 в 22:18:44

Добрый день! Хочу поставить водонагреватель - Electrolux NPX 8 Flow Active Проложил метров 15 кабеля КГ 3х4. Так как пока не приобрел нагреватель, то просто водорозетки будут из стены торчать: Вопрос 1: гибкая подводка это нормально для подключения проточного водонагревателя? Или надо исхищряться и заводить трубы прямо в нагреватель? Вопрос 2: какой автомат и куда лучше поставить? В щитке стоит общий автомат BA47-29 на 50А. Я так понимаю мне нужнен УЗО или диффавтомат на 32А (самый дешёвый нашёл такой за 941 рубль) Причем наверно его лучше поставить в щиток, а не в квартиру рядом с водонагревателем, чтоб не было разрывов кабеля от щитка до нагревателя? Или так и так автомат встанёт в цепь и без разницы, в щитке это или около нагревателя? Вопрос 3: кабель КГ 3х4 в сочетании с автоматом на 32А это верный выбор для этого нагревателя мощностью 8,8кВт?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

05.09.2017 в 20:41:57

Eldar7 написал: Проложил метров 15 кабеля КГ 3х4.

значит планируется сеть 220 В. ?

Eldar7 написал: кабель КГ 3х4 в сочетании с автоматом на 32А это верный выбор для этого нагревателя мощностью 8,8кВт?

нет, не верный. 8,8 КВт это 40А. Кабель КГ, в теории, если честный и сделан по ГОСТ (а не куплен в мерлене), то 40 А должен держать. А вот АВ на 40А минимум. У меня встречный вопрос: А нужно ли такой дорогой и мощный водогрей?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.09.2017 в 21:29:25

Eldar7 написал: Проложил метров 15 кабеля КГ 3х4

Не предназначен для стационарной прокладки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу