zherebtsovsv написал: Щиток собирается на ABB подумал может реле тоже взять ABB
А нужен именно автоматический ограничитель, со "самовзводом" или или достаточно расцепителя?
11.09.2017 в 11:29:10
zherebtsovsv написал: Щиток собирается на ABB подумал может реле тоже взять ABB
А нужен именно автоматический ограничитель, со "самовзводом" или или достаточно расцепителя?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2017 в 11:55:55
megrad, я в этом не сильно разбираюсь, почитав форуму понял что автоматические сами включаются через заданный "пользователем или заводом изготовителем" промежуток времени и у меня возник вопрос, а если при включении будет так же повышенное напряжение, то он так и будет отключатся и включатся пока повышенное напряжение в сети не упадет до допустимых значений? Если я правильно понимаю по расцепитель приведенный вами по ссылке в мое случае ставиться рядом с вводным автоматом в щитке и если возникает высокое напряжение он срабатывает и отключает вводной автомат. Но тут сразу возник вопрос, а как мне понять из-за чего произошло отключение из-за повышенной нагрузки или из-за скачка напряжения?
11.09.2017 в 11:59:42
megrad написал: Чем Рбуз или РН 106 не устроили?
В РН-106 применяются "жёлтые прямоугольные" конденсаторы, которые, как мы неоднократно видели по другим РН, со временем теряют ёмкость. А Рбуз да, отличный вариант.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.09.2017 в 12:15:32
zherebtsovsv написал: а если при включении будет так же повышенное напряжение, то он так и будет отключатся и включатся пока повышенное напряжение в сети не упадет до допустимых значений?
Пока в сети ненормальное напряжение, РН не будет включаться. Все РН, кроме Новатека, начинают отсчёт времени АПВ после нормализации напряжения, и если в течение отсчёта напряжение вновь "гульнуло" - отсчёт начинается заново. Новатековские же ведут отсчёт с момента выхода напряжения за заданные пороги, и по истечении этого времени РН включится как только напряжение вернётся в "коридор". Т.е., если по истечении времени АПВ напряжение на секунду вернётся в коридор и вновь "улетит" - новатековское РН на секунду включит нагрузку и вновь отключит.
zherebtsovsv написал: Но тут сразу возник вопрос, а как мне понять из-за чего произошло отключение из-за повышенной нагрузки или из-за скачка напряжения?
Поставить с расцепителем АВ бОльшего номинала, чем вводной :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.09.2017 в 16:11:35
Kamikaze написал: В РН-106 применяются "жёлтые прямоугольные" конденсаторы, которые, как мы неоднократно видели по другим РН, со временем теряют ёмкость. А Рбуз да, отличный вариант.
Без обид, апеллируйте к автору. УЗМ вроде тем же страдали.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2017 в 17:35:42
А если брать реле и контактор фирмы ABB то какие именно, а то ассортимент большой на приведенной выше ссылки. Можете помочь с выбором?
11.09.2017 в 17:54:24
zherebtsovsv написал: Можете помочь с выбором?
Вот это, оно ещё ноль контролирует , но к нему нужен контактор, так как у данных реле только управляющие контакты. И оно не регулируемое. Либо такое , но оно только от повышенного напряжение защищает. Для пониженного другое и контактор, соответствующий Вашей разрешённой мощности.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2017 в 22:00:55
megrad написал: УЗМ вроде тем же страдали.
Точно. Ключевое тут - окончание "-ли". А РН-106 - страдает до сих пор.
megrad написал: Вот это, оно ещё ноль контролирует ссылка,
Ноль оно не контролирует (как это возможно?) - оно контролирует три напряжения фаза-ноль. Но:
Ном. напряжение питания US 220-240В (320-460 между фазами при трёхфазном включении) Допуск напряжение питания US -15...+10 %
Что с ним будет, когда при отгорании нуля "прилетит" 380В на вход фаза-ноль? Не нужно ли это реле само защищать от отгорания нуля? Кроме того, у него нет задержки включения (ладно, есть 0,5с, но это ничто) - при гулянии напряжения вверх-вниз это реле будет весело и радостно дёргать нагрузку.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.09.2017 в 05:01:02
Если честно, то совсем запутался с выбором, читая ваше обсуждение понимаю что нет такого реле которое поставил и забыл. Придется отказаться от идеи связки реле + контактор фирмы ABB уж сильно дорого выходит этот вариант.
12.09.2017 в 07:41:10
zherebtsovsv написал: понимаю что нет такого реле которое поставил и забыл.
Почему нет? Есть узм - поставил и забыл. Его все любители абб ставят.