megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2017 в 11:29:10

zherebtsovsv написал: Щиток собирается на ABB подумал может реле тоже взять ABB

А нужен именно автоматический ограничитель, со "самовзводом" или или достаточно расцепителя? ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

11.09.2017 в 11:55:55

megrad, я в этом не сильно разбираюсь, почитав форуму понял что автоматические сами включаются через заданный "пользователем или заводом изготовителем" промежуток времени и у меня возник вопрос, а если при включении будет так же повышенное напряжение, то он так и будет отключатся и включатся пока повышенное напряжение в сети не упадет до допустимых значений? Если я правильно понимаю по расцепитель приведенный вами по ссылке в мое случае ставиться рядом с вводным автоматом в щитке и если возникает высокое напряжение он срабатывает и отключает вводной автомат. Но тут сразу возник вопрос, а как мне понять из-за чего произошло отключение из-за повышенной нагрузки или из-за скачка напряжения?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.09.2017 в 11:59:42

megrad написал: Чем Рбуз или РН 106 не устроили?

В РН-106 применяются "жёлтые прямоугольные" конденсаторы, которые, как мы неоднократно видели по другим РН, со временем теряют ёмкость. А Рбуз да, отличный вариант.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.09.2017 в 12:15:32

zherebtsovsv написал: а если при включении будет так же повышенное напряжение, то он так и будет отключатся и включатся пока повышенное напряжение в сети не упадет до допустимых значений?

Пока в сети ненормальное напряжение, РН не будет включаться. Все РН, кроме Новатека, начинают отсчёт времени АПВ после нормализации напряжения, и если в течение отсчёта напряжение вновь "гульнуло" - отсчёт начинается заново. Новатековские же ведут отсчёт с момента выхода напряжения за заданные пороги, и по истечении этого времени РН включится как только напряжение вернётся в "коридор". Т.е., если по истечении времени АПВ напряжение на секунду вернётся в коридор и вновь "улетит" - новатековское РН на секунду включит нагрузку и вновь отключит.

zherebtsovsv написал: Но тут сразу возник вопрос, а как мне понять из-за чего произошло отключение из-за повышенной нагрузки или из-за скачка напряжения?

Поставить с расцепителем АВ бОльшего номинала, чем вводной :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2017 в 16:11:35

Kamikaze написал: В РН-106 применяются "жёлтые прямоугольные" конденсаторы, которые, как мы неоднократно видели по другим РН, со временем теряют ёмкость. А Рбуз да, отличный вариант.

Без обид, апеллируйте к автору. УЗМ вроде тем же страдали.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

11.09.2017 в 17:35:42

А если брать реле и контактор фирмы ABB то какие именно, а то ассортимент большой на приведенной выше ссылки. Можете помочь с выбором?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2017 в 17:54:24

zherebtsovsv написал: Можете помочь с выбором?

Вот это, оно ещё ноль контролирует ссылка, но к нему нужен контактор, так как у данных реле только управляющие контакты. И оно не регулируемое. Либо такое ссылка, но оно только от повышенного напряжение защищает. Для пониженного другое ссылка и контактор, соответствующий Вашей разрешённой мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.09.2017 в 22:00:55

megrad написал: УЗМ вроде тем же страдали.

Точно. Ключевое тут - окончание "-ли". А РН-106 - страдает до сих пор.

megrad написал: Вот это, оно ещё ноль контролирует ссылка,

Ноль оно не контролирует (как это возможно?) - оно контролирует три напряжения фаза-ноль. Но:

Ном. напряжение питания US 220-240В (320-460 между фазами при трёхфазном включении) Допуск напряжение питания US -15...+10 %

Что с ним будет, когда при отгорании нуля "прилетит" 380В на вход фаза-ноль? Не нужно ли это реле само защищать от отгорания нуля? Кроме того, у него нет задержки включения (ладно, есть 0,5с, но это ничто) - при гулянии напряжения вверх-вниз это реле будет весело и радостно дёргать нагрузку.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

12.09.2017 в 05:01:02

Если честно, то совсем запутался с выбором, читая ваше обсуждение понимаю что нет такого реле которое поставил и забыл. Придется отказаться от идеи связки реле + контактор фирмы ABB уж сильно дорого выходит этот вариант.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.09.2017 в 07:41:10

zherebtsovsv написал: понимаю что нет такого реле которое поставил и забыл.

Почему нет? Есть узм - поставил и забыл. Его все любители абб ставят.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2017 в 09:54:56

Radio написал: Есть узм - поставил и забыл.

Поддерживаю. Либо РБУЗ.

Kamikaze написал: оно контролирует три напряжения фаза-ноль.

В описании написано - с контролем нуля, для других реле - без контроля нуля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу