13.09.2017 в 18:22:21
MaSeVi написал: Заранее проложить РЕ просто не подключать покамест...
Дык. Тогда будет просто опасно, а не смертельно опасно. Но:
В этом случае под дифзащитой 30 (или 10) мА должна быть абсолютно вся техника класса 1. Без исключений.
Котёл отопления, скоре всего, тоже сделан под заземление. И не факт, что без заземления его электроника согласится нормально работать.
Вся эта техника имеет полное право вполне ощутимо "кусаться" в пределах тока срабатывания УЗО. Полагаю, что автор вопроса надеется на несколько другой уровень комфорта.
13.09.2017 в 18:49:39
AlexeyL написал: В этом случае под дифзащитой 30 (или 10) мА должна быть абсолютно вся техника класса 1. Без исключений
Автор все планирует по УЗО, поэтому условие соблюдается.
AlexeyL написал: И не факт, что без заземления его электроника согласится нормально работать.
Делаю ставку на то, что будет :)
AlexeyL написал: Вся эта техника имеет полное право вполне ощутимо "кусаться" в пределах тока срабатывания УЗО. Полагаю, что автор вопроса надеется на несколько другой уровень комфорта.
Тогда автору нужно реконструкцию стояков провести.
13.09.2017 в 18:59:32
Трёхпроводный кабель везде используется на случай возможной в будущем модернизации домовой электропроводки.
Предыдущий котёл проработал более 10 лет. В прошлом году был заменён на новый, к которому до сих пор тоже никаких нареканий не было. Так же активно использовалась стиральная машина. Полагаю после замены алюминия на медь и создания дополнительных линий условия для эксплуатации мощной техники должны стать лучше.
13.09.2017 в 18:59:52
alx220 написал: Тогда автору нужно реконструкцию стояков провести.
Или узнать, что они уже реконструированы. Заплатить кучу денег и терпеть кусающуюся технику обидно. Огрести от корпуса стиральной машины при отгорании перегруженного нуля в стояке ещё обиднее.
13.09.2017 в 19:08:01
AlexeyL написал:
alx220 написал: Тогда автору нужно реконструкцию стояков провести.
Или узнать, что они уже реконструированы. Заплатить кучу денег и терпеть кусающуюся технику обидно. Огрести от корпуса стиральной машины при отгорании перегруженного нуля в стояке ещё обиднее.
AlexeyL, Если техника, приборы, кабели исправны, то нечему там кусаться...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.09.2017 в 19:08:35
AlexeyL написал: Огрести от корпуса стиральной машины при отгорании перегруженного нуля в стояке ещё обиднее.
Я не рекомендую автору РЕ-проводник куда-либо подключать. Оставить до лучших времен, когда замена магистрали все-таки случится. ТС и сам так думает:
ispender написал: Трёхпроводный кабель везде используется на случай возможной в будущем модернизации домовой электропроводки.
13.09.2017 в 20:40:31
AlexeyL, мне ни разу не доводилось сталкиваться с домами 80-х годов постройки с электроплитами (может показаться странным, но факт). Вы пишите, что там была TN-C-S с разделением в этажном щите. Полноценная TN-C-S должна иметь заземление в точке разделения. Вы можете сказать, как было организовано заземление этажного щита, скажем, на 5-м этаже?
13.09.2017 в 20:48:01
СтранникXXI, да не было там никогда TN-C-S, там TN-C но нейтраль была в каждом щите расщеплена на N и PE, на тот момент это было разрешено. PE висело на шине приваренной к корпусу щита, а N на отдельной щине.
Грубый, но справедливый
13.09.2017 в 22:02:57
СтранникXXI написал: как было организовано заземление этажного щита, скажем, на 5-м этаже?
человек-электрик
13.09.2017 в 22:03:22
Vadim 161 написал: СтранникXXI, да не было там никогда TN-C-S, там TN-C но нейтраль была в каждом щите расщеплена на N и PE, на тот момент это было разрешено. PE висело на шине приваренной к корпусу щита, а N на отдельной щине.
Vadim 161, человек утверждает, что была. Причем, фраза "При вашем годе постройки в доме без электроплит в этажном щите может вообще не быть сколько-нибудь безопасного заземления." подразумевает, что в домах с электроплитами заземление ЩЭ было. Я с такими домами не сталкивался, вот и попросил человека, коли он ЗНАЕТ, о чем пишет, чтобы он объяснил , как конкретно было организовано ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЩЭ.
14.09.2017 в 10:01:02
СтранникXXI написал: Полноценная TN-C-S должна иметь заземление в точке разделения.
Цитируем правила: 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Во-первых, осознаём разницу между словами "должна" и "рекомендуется". Во-вторых, осознаём отсутствие ДСУП в проекте автора вопроса. И это таки реальная непростая проблема.