13.09.2017 в 17:55:20

ispender, к примеру процитировать полностью, зайти в редактирование и поправить как надо.

0
Аватар пользователя
ispender

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Москва

Сообщений: 6

13.09.2017 в 17:57:55

megrad написал:

ispender написал: казали что котёл нужно запитать через стабилизатор напряжения типа

Обычно предлагают ИБП с акумом, но это на котлы отопления.

ispender написал: В чём профит, если уже есть в системе УЗО?

Прикольный принцип лишь бы было.

megrad, У меня как раз котёл отопления, для здоровья которого, как я понял из объяснений работника газовой службы, колебания напряжения не сильно полезны. Непонятно, что вас прикалывает в ситуации с котлом под УЗО. Предлагаете сократить количество УЗО, оставив под их защитой только ванну и розетки, к которым периодически подключаются? А освещение, кондиционер, посудомоечную машину, холодильники, духовой шкаф - всё это подключить, минуя УЗО?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.09.2017 в 17:58:34

ispender написал: и на вводной кабель 3х6.

Таки три, а не два. Это даёт надежду.

Но для начала необходимо разобраться, куда конкретно в этажном щите подключается третий провод вашего вводного кабеля. При вашем годе постройки в доме без электроплит в этажном щите может вообще не быть сколько-нибудь безопасного заземления. В этом случае ваши хотелки по поводу посудомоечной машины и прочей техники класса 1 могут быть либо просто опасными, либо смертельно опасными - если третий провод просто подключён к рабочей нейтрали, склонной к отгоранию из-за перегрузок современной мощной техникой.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20711

13.09.2017 в 18:02:41

AlexeyL написал: В этом случае ваши хотелки по поводу посудомоечной машины и прочей техники класса 1 могут быть либо просто опасными, либо смертельно опасными

Не смешите уже. Весь ветхий двухпроводный старый фонд пользуется всеми этими машинами со дня их появления в свободной продаже, и никто еще не умер.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.09.2017 в 18:04:13

Radio написал: Весь ветхий двухпроводный старый фонд

Двухпроводной же! Откуда кабель 3*6 взялся?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.09.2017 в 18:10:25

ispender, без УЗО только освещение.

ispender написал: У меня как раз котёл отопления

В качестве ликбеза ссылка Основные требования для ИБП для котлов отопления: обеспечение длительного периода автономного электроснабжения (до нескольких суток); стабилизация сетевого напряжения переменного тока; на выходе форма напряжения должна быть в виде чистой синусоиды; минимальный период времени при переходе работы ИБП на аккумуляторные батареи; максимальная надёжность.

ispender написал: Что-то не разберусь, как постить с частичным цитированием

выделили цитату, нажали правой кнопкой на выделенное, появится окошко цитировать, нажимаете - цитата в Вашем сообщении.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16877

13.09.2017 в 18:15:28

AlexeyL написал:

Radio написал: Весь ветхий двухпроводный старый фонд

Двухпроводной же! Откуда кабель 3*6 взялся?

AlexeyL, Заранее проложить. РЕ просто не подключать покамест...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.09.2017 в 18:22:21

MaSeVi написал: Заранее проложить РЕ просто не подключать покамест...

Дык. Тогда будет просто опасно, а не смертельно опасно. Но:

  1. В этом случае под дифзащитой 30 (или 10) мА должна быть абсолютно вся техника класса 1. Без исключений.

  2. Котёл отопления, скоре всего, тоже сделан под заземление. И не факт, что без заземления его электроника согласится нормально работать.

  3. Вся эта техника имеет полное право вполне ощутимо "кусаться" в пределах тока срабатывания УЗО. Полагаю, что автор вопроса надеется на несколько другой уровень комфорта.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.09.2017 в 18:49:39

AlexeyL написал: В этом случае под дифзащитой 30 (или 10) мА должна быть абсолютно вся техника класса 1. Без исключений

Автор все планирует по УЗО, поэтому условие соблюдается.

AlexeyL написал: И не факт, что без заземления его электроника согласится нормально работать.

Делаю ставку на то, что будет :)

AlexeyL написал: Вся эта техника имеет полное право вполне ощутимо "кусаться" в пределах тока срабатывания УЗО. Полагаю, что автор вопроса надеется на несколько другой уровень комфорта.

Тогда автору нужно реконструкцию стояков провести.

0
Аватар пользователя
ispender

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Москва

Сообщений: 6

13.09.2017 в 18:59:32

Трёхпроводный кабель везде используется на случай возможной в будущем модернизации домовой электропроводки.

Предыдущий котёл проработал более 10 лет. В прошлом году был заменён на новый, к которому до сих пор тоже никаких нареканий не было. Так же активно использовалась стиральная машина. Полагаю после замены алюминия на медь и создания дополнительных линий условия для эксплуатации мощной техники должны стать лучше.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.09.2017 в 18:59:52

alx220 написал: Тогда автору нужно реконструкцию стояков провести.

Или узнать, что они уже реконструированы. Заплатить кучу денег и терпеть кусающуюся технику обидно. Огрести от корпуса стиральной машины при отгорании перегруженного нуля в стояке ещё обиднее.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16877

13.09.2017 в 19:08:01

AlexeyL написал:

alx220 написал: Тогда автору нужно реконструкцию стояков провести.

Или узнать, что они уже реконструированы. Заплатить кучу денег и терпеть кусающуюся технику обидно. Огрести от корпуса стиральной машины при отгорании перегруженного нуля в стояке ещё обиднее.

AlexeyL, Если техника, приборы, кабели исправны, то нечему там кусаться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.09.2017 в 19:08:35

AlexeyL написал: Огрести от корпуса стиральной машины при отгорании перегруженного нуля в стояке ещё обиднее.

Я не рекомендую автору РЕ-проводник куда-либо подключать. Оставить до лучших времен, когда замена магистрали все-таки случится. ТС и сам так думает:

ispender написал: Трёхпроводный кабель везде используется на случай возможной в будущем модернизации домовой электропроводки.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.09.2017 в 20:40:31

AlexeyL, мне ни разу не доводилось сталкиваться с домами 80-х годов постройки с электроплитами (может показаться странным, но факт). Вы пишите, что там была TN-C-S с разделением в этажном щите. Полноценная TN-C-S должна иметь заземление в точке разделения. Вы можете сказать, как было организовано заземление этажного щита, скажем, на 5-м этаже?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 20:48:01

СтранникXXI, да не было там никогда TN-C-S, там TN-C но нейтраль была в каждом щите расщеплена на N и PE, на тот момент это было разрешено. PE висело на шине приваренной к корпусу щита, а N на отдельной щине.

0

Грубый, но справедливый

Назад