Я не про производителя,а про саму схему щита. Жизнеспособный вариант или полный бред? Просто я понял что еще не совсем разобрался в вопросе замены электрики в квартире,надо знания подкопить. А пока чуть обезопасить данный щит

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.09.2017 в 15:58:36

Konstantin20072 написал: А пока чуть обезопасить данный щит

Самое простое продуть. Предварительно обесточив. Бытовой пылесос может не справиться. И протянуть контакты.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

22.09.2017 в 16:05:47

megrad, а оборудование в щите есть смысл менять? Номиналы автоматов явно завышены?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.09.2017 в 17:03:59

Konstantin20072 написал: Ко мне сейчас приходил электрик. И говорит: смысла менять щиток я не вижу. Проще запитаться от действующих розеток на кухне и большого перекоса по фазам не должно быть. Щиток оставить старый,просто заменить некоторые автоматы. А так все в щите грамотно подобрано.

Туповатый электрик попался. Таких лучше не подпускать даже к лопате.

Konstantin20072 написал: а оборудование в щите есть смысл менять? Номиналы автоматов явно завышены?

Да, номиналы завышены, следует заменить, плита - 32А, розетки - 16А, освещение - 10А . На плиту добавить УЗО. И добросить линии на кухню, про которые Вы говорили в начале темы.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.09.2017 в 17:17:34

Konstantin20072 написал: а оборудование в щите есть смысл менять? Номиналы автоматов явно завышены?

,,,,,

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5785

22.09.2017 в 17:18:09

Konstantin20072 написал: megrad, а оборудование в щите есть смысл менять? Номиналы автоматов явно завышены?

Номиналы АВ не криминальны при соблюдении условий:

  1. Сечения кабелей 1.5- свет, 2,5-розетки не занижены
  2. Розетки не зашлейфены
  3. Не злоупотребляете удлинителями и тройниками и не пихаете больше 3,5 кВт в одну розетку
0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.09.2017 в 17:23:15

СтранникXXI, вы в сказку попали? Сечение по любому заниженное, а номиналы даже для нормальных кабелей излишне высокие. Да и ТДМ сам бог велел в мусорное ведро отправить.

0

Грубый, но справедливый

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

22.09.2017 в 17:29:26

Vadim 161, провода 2,5 на розетки и 1,5 на свет. На плиту 3х6. А УЗО на сколько ставить на плиту,тоже на 40?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5785

22.09.2017 в 17:58:36

Vadim 161 написал: СтранникXXI, вы в сказку попали? Сечение по любому заниженное, а номиналы даже для нормальных кабелей излишне высокие. Да и ТДМ сам бог велел в мусорное ведро отправить.

Vadim 161, вопрос был про НОМИНАЛЫ , а не производителя. Для кабелей с незаниженым сечением номиналы АВ не криминальные. Про ТДМ сказать ничего не могу, сам с ним не работал и по ним статистики у меня нет.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

22.09.2017 в 17:59:32

Vadim 161 написал: Да и ТДМ сам бог велел в мусорное ведро отправить

что за бог?

0

человек-электрик

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5785

22.09.2017 в 17:59:53

Konstantin20072 написал: Vadim 161, провода 2,5 на розетки и 1,5 на свет. На плиту 3х6. А УЗО на сколько ставить на плиту,тоже на 40?

Konstantin20072, не ниже номинала автомата ИЭК рекомендует на ступень выше, ТДМ -не знаю

0