Выкладываю на обсуждение однолинейную схему трехфазного распределительного щита для частного дома/дачи. Буду признателен за советы и критику. Пытаюсь вникнуть в вопрос чтобы разобраться в своих собственных хотелках и найти баланс между ними и бюджетом. :) Собирать щит скорее всего будет проф электрик.
Для облегчения понимания схемы, приведу ключевые моменты. На входе заложен контроль напряжения РН-106, переключение 4Р на генератор. Потребители разбиты на 3 группы - неотключаемые, отопление, отключаемые. УЗО 30мс на каждую линию + в ЩУ на столбе возможно будет селективное 300мс. Модули в основном марки ABB домашних серий.
Из интересного, есть элементы умного дома:
- контроллер на din рейку CCU825 с GSM, входами с датчиков и управлением реле (2 встроено, 5 выходов)
- удаленное управление конвекторным отоплением (около 10кВт в сумме) - дом предполагается размораживать, но допускается удаленный запуск отопления для нечастых визитов в зимнее время. Выдержат такой режим модули ABB домашних серий?
- удаленное управление вытяжной вентиляцией - проветривание перед приездом летом, отложенное выключение для размораживания зимой.
Заземление будет либо ТТ как на схеме, либо TN-C-S. Пока это вопрос.
Для улучшения читаемости схемы разрезал её на 2 картинки.
Левая (ввод, неотключаемые, отопление):
Правая (отключаемые):
Ниже во вложении полная схема.