Аватар пользователя
Zippy

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 19

17.09.2017 в 17:34:54

Выкладываю на обсуждение однолинейную схему трехфазного распределительного щита для частного дома/дачи. Буду признателен за советы и критику. Пытаюсь вникнуть в вопрос чтобы разобраться в своих собственных хотелках и найти баланс между ними и бюджетом. :) Собирать щит скорее всего будет проф электрик.

Для облегчения понимания схемы, приведу ключевые моменты. На входе заложен контроль напряжения РН-106, переключение 4Р на генератор. Потребители разбиты на 3 группы - неотключаемые, отопление, отключаемые. УЗО 30мс на каждую линию + в ЩУ на столбе возможно будет селективное 300мс. Модули в основном марки ABB домашних серий.

Из интересного, есть элементы умного дома:

  • контроллер на din рейку CCU825 с GSM, входами с датчиков и управлением реле (2 встроено, 5 выходов)
  • удаленное управление конвекторным отоплением (около 10кВт в сумме) - дом предполагается размораживать, но допускается удаленный запуск отопления для нечастых визитов в зимнее время. Выдержат такой режим модули ABB домашних серий?
  • удаленное управление вытяжной вентиляцией - проветривание перед приездом летом, отложенное выключение для размораживания зимой.

Заземление будет либо ТТ как на схеме, либо TN-C-S. Пока это вопрос.

Для улучшения читаемости схемы разрезал её на 2 картинки. Левая (ввод, неотключаемые, отопление): Правая (отключаемые):

Ниже во вложении полная схема.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2017 в 18:23:03

Zippy, Кондей, стиралка, посудомой планируется? Вода как подаётся? Как реализуете питание от генератора: весь дом или только часть.

Zippy написал: контроль напряжения РН-106

Как вариант УЗМ 51 и ВАРы. Посмотрите ссылку в личке.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Zippy

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 19

17.09.2017 в 20:36:07

megrad,
Стиралка будет в Котельной, вместе с насосом скважины, греющим кабелем и электро водогреем. Для этого в Котельной планируется отдельный щит, а от главного щита к нему пущена L1+L2+L3+N+PE линия 20A с автоматом и УЗО. Кондиционеров не будет, все же этот дом не ПМЖ. Генератор пока не выбирал. Хотелось бы иметь гибкость, но для этого нужен трехфазный, а они дорогие. Однофазные дешевле, но тогда кмк придется важных потребителей вешать на эту одну линию и её питать от генератора, а это как яйца в одной корзине. Существует компромисс?

За ссылку спасибо. Шамана читал много, респект ему за кладезь знаний и прямоту, этого материала не видел. В основном у него во главу угла ставится собственное удобство при сборке, в результате получаются монструозные щиты, где один шкаф на 110+ модулей стоит по нынешнему курсу 15-20 тыс рублей. Мне хотелось бы вписаться со своей схемой в 2 шкафа Tekfor на 54 модуля каждый, по деньгам 3 тыс руб. Прикрепляю план размещения модулей по щитам. Могут встречаться неточности в размерах, поскольку программа использовала параметры модулей Hager.

Щкаф на Вход, Неотключаемые, Отопление:

Шкаф на Отключаемые линии:

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

17.09.2017 в 21:01:04

Zippy написал: в 2 шкафа Tekfor на 54 модуля каждый

Если размораживание возможно - имеет смысл ставить влагозащищённый . Окисляется всё ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

17.09.2017 в 21:03:41

Zippy написал: Хотелось бы иметь гибкость, но для этого нужен трехфазный, а они дорогие.

А смысл ? У вас будут асинхронники ? Ставьте однофазный и не переживайте - везде потребители однофазные , да и вам головняка меньше с равномерным распределением нагрузки по фазам .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Zippy

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 19

17.09.2017 в 21:21:04

serj12, За совет с влагозащищенным шкафом спасибо! А как подключать однофазный генератор (L+N как я понимаю?) к трехфазному реверсивному рубильнику L1+L2+L3+N? Перемычку с L генератора на L1+L2+L3?

0
Аватар пользователя
Zippy

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 19

17.09.2017 в 21:29:35

Намеренно набирал щит без дифавтоматов. Подскажите, есть ли в схеме места где дифавтоматы были бы уместны?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

17.09.2017 в 21:36:03

Zippy написал: Перемычку с L генератора на L1+L2+L3?

Или взять шину для рубильника и отпилить - они идут для выхода с рубильников ОТ 40-63 на 6 зубцов .

Zippy написал: как подключать однофазный генератор (L+N как я понимаю?) к трехфазному реверсивному рубильнику

Обязательно определите место где будет стоять генератор и выведите туда либо гофру , либо трубу с протяжкой ( если ещё не знаете мощности ) . И не забудьте про заземление корпуса генератора . И не упустите момент с подключением реле контроля напряжения - генератору они не нужны . Как и стаб .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

17.09.2017 в 21:38:04

Zippy написал: места где дифавтоматы были бы уместны?

Там , где без них не обойтись - приоритетный потребитель не завязанный с другими , либо на 10 мА - очень чувствительный , зараза .

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу