apm написал: Также решил перенести в квартиру сам счетчик.
Это как мин. согласование - как бы Вы изменяете проект. Но всё зависит от УК, счётчик в чьей собственности?
24.01.2018 в 09:39:37
apm написал: Также решил перенести в квартиру сам счетчик.
Это как мин. согласование - как бы Вы изменяете проект. Но всё зависит от УК, счётчик в чьей собственности?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.01.2018 в 10:15:14
apm написал: получается у меня по контурам
Контура-то у Вас откуда? :cool: Или Вы не линиями, а контурами вести решили?
apm написал: тут не совсем понял, почему с гарантии с лечу?
Имеется в виду, что 6 кв.мм весьма проблематично вкорячить в стандартную розетку 16 А. :)
apm написал: однопостовые, да достаточно думаю
Ну и зря, розетки лишними не бывают.
apm написал: показаний, и каждый месяц нужно будет выходить открыввать шкаф и смотреть.
Вас это так напрягает? :) Зато в случае Вашего длительного отсутствия тётя-дядя из энергонадзора сами проверят показания.
Вечный студент
24.01.2018 в 10:21:49
apm написал: показаний, и каждый месяц нужно будет выходить открыввать шкаф и смотреть.
Вас это так напрягает? :) Зато в случае Вашего длительного отсутствия тётя-дядя из энергонадзора сами проверят показания.
Вечный студент
24.01.2018 в 11:31:57
apm, писал - писал , форум всё похерил , ну его ....
И это пройдёт ...
24.01.2018 в 18:29:03
24.01.2018 в 18:43:22
apm написал: тут не совсем понял, почему с гарантии с лечу?
Если купите духовой шкаф с вилкой - то вам нужно включать его в розетку , так как удаление вилки ведёт к потери гарантии , или вы будете делать переход с 6 мм2 на 2.5 мм2 ?
И это пройдёт ...
24.01.2018 в 18:45:11
apm написал: регулятору программируемому. Регулятор да, от розетки.
Просто клеммы у регуляторов нежные - 2.5 мм2 может их вывернуть , а датчик под какой пол закладываете ?
И это пройдёт ...
24.01.2018 в 18:48:54
apm написал: однопостовые, да достаточно думаю.
Ну и зря , на моей скромной практике - ни разу не было что бы ни сказали : А , много розеток :confused: Всегда жалели что меня не послушали :o
И это пройдёт ...
24.01.2018 в 18:50:24
И это пройдёт ...
24.01.2018 в 21:35:20
serj12 написал: писал - писал , форум всё похерил , ну его ....
Наверное, не выдержал количество смайликов. :)
25.01.2018 в 10:36:30
serj12 написал: так как удаление вилки ведёт к потери гарантии , или вы будете делать переход с 6 мм2 на 2.5 мм2 ?
да. сделаю переход, ну на край или с вилкой не куплю, либо там еще одна розетка 16А есть, в крайнем будет на одной линии и посудомойка и э/печь.
serj12 написал: а датчик под какой пол закладываете ?
под кафель 1м2+2,5м2
serj12 написал: А , много розеток :confused: Всегда жалели что меня не послушали :o
но ведь при установке фартука из древисины, всегда можно двухпостовые вкорячить)
serj12 написал: Не очень умная мысль - для соединений и техники там не место
влаги там нет, ну а слаботочка разве реагирует на малейшею влагу?
ребят, остался вопрос, хватить ли при моих вышеозвученных потребителей вводного кабеля 3х10 или лучше(всегда лучше 3х16)???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.