apm, АВ 32А для кабеля 3х6))) Просто в контексте нагрузки такой номинал не нужен, достаточно С16. Плюс экономия на стоимости, хоть и не очень заметная...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
apm написал:
так хочет электрик, если духовка пойдет на 3х2,5, то и автомат на него из резерва на 16А припасен.
Если провод будет комплектный, то не больше 1,5, да в придачу с простой вилкой.
На ваш кабель, конечно, можно и 32, только зачем? Все равно бытовые духовки на 16.