Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.09.2017 в 11:31:42

megrad написал: В поиске наберите АВР купить.

Те предложения что я видел они такие: Ставится генератор в здании, в этом здании стоит щит АВР, к этому щиту подведён питающий кабель от линии ВЛ и от генератора, а потом от этого щита тянется кабель на дом.

Мне такой вариант не совсем подходит. На 1 дом я могу это сделать без проблем, а вот на второй если я так сделаю, то оба дома будут работать через один счётчик. Надо решение, где АВР можно поставить в обоих щитах учёта, потом между щитами кинуть ещё один кабель на АВР и к одному щиту подтянуть питающий и сигнальный кабеля от генератора. Как то так.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.09.2017 в 12:39:03

Songo, в одном доме гена и авр, срабатывающий на пропадание напруги во вли, от него кабель на другой дом, а там авр, срабатывающий на появление напруги в этом кабеле.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2017 в 15:59:26

Songo написал: то оба дома будут работать через один счётчик.

И что, на каждого пользователя поставить ещё счётчик.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.09.2017 в 20:02:16

я только не понял, причем тут счетчики.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.09.2017 в 20:12:54

Radio написал: я только не понял, причем тут счетчики.

Счётчики не причём, если во втором щите учета поставить АВР. В общем прослема только в том, как сделать так, чтоб при пропадании электричества, АВР подавал сигнал в щит другого дома и переключал там ввод на генератор? Это надо 2 АВРа ставить, по одному на каждом участке?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.09.2017 в 20:19:54

Songo, само собой, дома-то два.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

21.09.2017 в 22:07:44

Radio написал: само собой, дома-то два.

Ну и что? Насколько можно понять из поста ТС, генератор общий. По видимому, расходы на установку и эксплуатацию генератора тоже общие. Общий и ввод от ВЛ. Следовательно, условия включения генератора тоже общие. В этом случае ввода от генератора делаются ПОСЛЕ счетчиков, и, следовательно, ими (счетчиками) не учитывается. Однако, мне не понятно желание иметь бензиновый генератор. Исходя из условий, озвученных ТС, генератор min 25кВт. Плюс условие, что генератор, в случае необходимости, работает вне зависимости от наличия людей в домах. Может, дизель все же лучше?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2017 в 22:14:29

Songo написал: Счётчики не причём, если во втором щите учета поставить АВР.

Сравнить стоимость 3 счётчиков и второго АВР.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.09.2017 в 22:16:39

igor1 написал: Ну и что?

Да нет, ничего. Мне просто интересно, кто переключит на резервное питание второй дом, если не авр? Есть мнение, что это может быть счетчик:

megrad написал: Сравнить стоимость 3 счётчиков и второго АВР.

Но как счетчиками, хоть даже пятью, заменить авр или хотя бы просто ручной переключатель? Я в раздумьяхъ. :confused:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.09.2017 в 22:18:04

megrad написал: Сравнить стоимость 3 счётчиков и второго АВР.

Как счетчиками, хоть даже пятью, заменить авр, да хоть даже и просто ручной переключатель? Я в раздумьяхъ. :confused:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2017 в 22:26:20

Radio написал: Но как счетчиками, хоть даже пятью, заменить авр,

А где Вы усмотрели замену АВР? На вводе ставится счётчик, после него АВР, с которого запитываются собственники со своими счётчиками. По мне проще два гены поставить на каждого собственника, а то начнётся кто кому должен ... за топливо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.