pazuzu90 написал: Проводка по потолку, провод ВВг-нг, можно ли бросить без гофры?
Нельзя.
pazuzu90 написал: Дом панельный, УК предложили подключить PE проводник на шину, которая якобы занулена и к ней подводится защитный от старой плиты и раздать все это по всем линиям, немогу решить, слушать их или нет, разделения PE u N в стояке не заметил. Плюнуть на все это и делать без PE ( на все группы ставлю УЗО) либо заставить УК электрика от 0 стояка под средством "орехов" и доп. шинки произвести разделение.
Я бы не стал этого делать, а дождался бы реконструкции стояка и разделения во ВРУ дома. Но проводку нужно делать трехпроводной. Имхо.
pazuzu90 написал: Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале
Проще в гофре.
pazuzu90 написал: Можно ли его огибать таким макаром ( оранжевая линия ).
Если все кабели в гофре и брать рейки ДКС для крепежа по потолку, то особого изгиба там не будет.
pazuzu90 написал: И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку
Накладной щит и кабель-канал очень хорошо сочетаются. Только берите хороший щит и хороший кабель-канал.