Здравствуйте, есть у кого опыт по монтажу СИП на 10 кВ линиях.
24.09.2017 в 12:47:59
Здравствуйте, есть у кого опыт по монтажу СИП на 10 кВ линиях.
24.09.2017 в 12:58:49
Strider1978, так оно не горит же.
24.09.2017 в 14:03:09
Фото из первого сообщения Вас опровергают.
24.09.2017 в 16:37:49
zp1111ua написал: Да не знаешь, что брать, сегодня взял ABB S202-C50 - принес домой, достал свои несколько автоматов той же фирмы. Всего получилось 4 автомата и один из них явно отличается. Ну допустимым током^ то понятно. Но шрифтом, качеством нанесения надписей. И даже расположением надписей на боковых поверхностях. А вот лицевые части - один в один.
zp1111ua, брать можно и АББ и Шнайдер и даже "домашние" серии. В наше время понятие "качество" стало общим местом, пустым словом не имеющим содержания, как "демократия", "свобода" и т.п.. Самый обычный товар нормального качества нынче преподносится как премиум-класс.
24.09.2017 в 17:25:18
strider1978, меня подтверждает, еще раз по буквам, МАС-СО-ВОЕ заталкивание сип в ав. Таких примеров миллионы, а таких как в сабже - единицы. И еще на фото отлично видна отгоревшая клемма и целенький сип.
24.09.2017 в 17:34:19
А если бы поставили такую штуку ,то глядишь и пронесло бы
24.09.2017 в 19:08:58
ebf, за ссыль спасибо, лишь бы продавали или быстро привозили.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.09.2017 в 19:27:57
Radio написал: меня подтверждает, еще раз по буквам, МАС-СО-ВОЕ заталкивание сип в ав.
Radio написал: зажатый в опломбированные вводные автоматы и счетчики сип многие годы исправно служит как минимум у большей половины частного сектора
Там проводка выполнена ШВВП 0.75мм2, потому и служит. А вот когда длительная нагрузка приближается к номиналу автомата - начинается фаер-шоу.
24.09.2017 в 19:32:38
strider1978, в новых особняках и коттеджах такая проводка? Сомневаюсь.
24.09.2017 в 19:37:04
megrad написал: ebf, за ссыль спасибо, лишь бы продавали или быстро привозили.
megrad, Я брал ,привезли за 10 дней ,главное найти представителя в своём городе
24.09.2017 в 19:46:55
Radio написал: в новых особняках и коттеджах такая проводка?
Вы же про частный сектор писали. Откуда там особняки и коттеджи. Чайник, кошка и "Маяк" с трудом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу