26.09.2017 в 14:06:14
СтранникXXI написал: Там подписано у него "Свет (4 линии)".
Да я что-то сперва не разглядел второй АВ на свет
Дмитрий 26092017 написал: Решили что так будет надежней, когда кабель идет напрямую без лишних соединений.
Ну, дело Ваше. А вот тащить 4 (!) не самых тщедушных по сечению кабелей от щита до квартиры это, конечно лучше))))
Дмитрий 26092017 написал: Ну это же типа "мокрый" прибор
Она же не ванной стоит. С другой стороны, если средства позволяют, ну почему бы и нет. И УЗО, которое как бы общее, отдельно от остальных надобно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.09.2017 в 14:08:34
СтранникXXI написал: Хотите 4 кабеля в квартиру тащить вместо одного? Да еще и 2 из них 6кв.мм., а один 10кв.мм.?
Да, только 3 по 6 кв.мм. и один 4 кв. мм. (ну или 2,5 вместо 4). Каждый кабель в отдельной гофре 25 мм., 4 гофры в одном кабель канале 100х40. От щитка до квартиры 2,5 метра по прямой.
26.09.2017 в 14:09:11
Дмитрий 26092017 написал: сильно не вписывается в дизайн )
Упаковать его в сантехкороб со стояками. Есть плоские, много места не займут. Очень много примеров видел. Проточник же тоже не с пачку сигарет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.09.2017 в 14:11:02
Дмитрий 26092017 написал: Каждый кабель в отдельной гофре 25 мм., 4 гофры в одном кабель канале 100х40.
Феерично :)
26.09.2017 в 14:14:55
Дмитрий 26092017 написал: Каждый кабель в отдельной гофре 25 мм., 4 гофры в одном кабель канале 100х40.
Мдаа. И все это во имя непонятной надежности?))))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.09.2017 в 14:18:02
MaSeVi,
MaSeVi написал: Упаковать его в сантехкороб со стояками. Есть плоские, много места не займут. Очень много примеров видел.
Сантехкороб небольшой, когда выбирали нагреватель уже примерялись, остановились на проточном, и он уже куплен. Ваше мнение и опасения понятны, спасибо!
26.09.2017 в 14:19:36
Дмитрий 26092017 написал: и он уже куплен.
Теперь понятно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.09.2017 в 14:27:59
Дмитрий 26092017 написал:
ebf написал: Феерично :)
MaSeVi написал: Мдаа. И все это во имя непонятной надежности?))))...
Расшифруйте, пожалуйста, что именно не так в этой идее?
Дмитрий 26092017, Бессмысленно потому что, и весьма нетехнологично: извините, но корячиться, чтобы втянуть в гофру такие кабели, потом их упаковать ещё в кабель канал, раздолбить несколько отверстий для ввода в кватиру. Одного кабеля 3х10 хватит до синих огурцов! Щиток минимум на 36 модулей и всю Вашу модульку туда.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.09.2017 в 14:30:44
MaSeVi,
MaSeVi написал: И УЗО, которое как бы общее, отдельно от остальных надобно...
Это, к сожалению, не понял. В щитке в квартире общее УЗО на 63 А 30 мА, после него 3 более чувствительных УЗО для "опасных" приборов.
26.09.2017 в 14:35:08
Дмитрий 26092017 написал: В щитке в квартире общее УЗО на 63 А 30 мА, после него 3 более чувствительных УЗО для "опасных" приборов.
Лишнее это. Все УЗО надо подключить параллельно. А ещё лучше поставить их два с номиналами 40А 30 мА. Под одно - свет и розетки, под другой - свет и розетки. УЗО под ПМ убрать, а саму ПМ под любое мною указанное выше УЗО.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.