Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 13:11:15

Добрый день! Меняю электрику в 2 комн. квартире, дом панельный, П-30, 1979 г., Москва (заземления нет, фаза одна). Планируемую схему проводки приложил (делать будет электрик). Я заказчик, делаю для себя. Степень параноидальности - средняя или выше.

Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста на предмет явного криминала :) Приветствую любую критику, замечания и советы.

Ещё некоторые вводные:

  • кабели все ввгнг, хорошие (4 и 6 мм - кольчугино, остальные вольтекс из леруа)
  • автоматика вся планируется legrand (удобно купить в леруа). Всё однополюсное кроме вводного автомата на 50А. Три вводных дифф. автомата "1 полюс ноль". Дифф. автоматы - потому что УЗО+Автомат в подъездный щиток скорее всего не уместятся.
  • счетчик в подъездном щитке уже заменили (на 60 А - Каскад-1-MT-D5-A1-230-5-60A-S-OV3). Всё это хозяйство будет после счетчика. Вводный кабель до счетчика также думаю заменить на 6 мм (планирую узнавать в мосэнергосбыте).

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.09.2017 в 13:28:31

Дмитрий 26092017, какая у Вас выделенная мощность на квартиру? Реконструкции стояков, я так понял, не было?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.09.2017 в 13:37:50

Дмитрий 26092017 написал: Дифф. автоматы - потому что УЗО+Автомат в подъездный щиток скорее всего не уместятся.

Делать им там вообще нечего - приделают им ноги, как пить дать. Все в квартиру, кроме вводного.

Дмитрий 26092017 написал: Три вводных дифф. автомата "1 полюс ноль".

Денюжку не жалко? Зачем на посудомойку отдельное УЗО? Она же не в санузле будет. На духовой шкаф достаточно 3х2,5 мм2. У Вас весь свет на одном АВ?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 13:42:17

СтранникXXI написал: Дмитрий 26092017, какая у Вас выделенная мощность на квартиру? Реконструкции стояков, я так понял, не было?

СтранникXXI,

Сам задаюсь этим вопросом ) но пока ответа не него не знаю. Это нужно в УК спросить или в Мосэнерго? Есть надежда на адекватный ответ? Реконструкции скорее всего не было, на вид в щитке все провода старые, белые, алюминиевые.

Но знаю что в другой квартире в этом же доме используется нагреватель на 8 КВт уже много лет, проблем нет (даже включали его одновременно с посудомойкой).

Вообще, конечно, включать одновременно все приборы не планирую. Когда буду пользоваться нагревателем (летом 10 дней), от греха подальше ничто другое включать не планирую. Т.е. макс. будет включено киловатт на 9.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.09.2017 в 13:44:35

MaSeVi написал: У Вас весь свет на одном АВ?...

Там подписано у него "Свет (4 линии)".

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.09.2017 в 13:46:23

Дмитрий 26092017 написал: от греха подальше ничто другое включать не планирую.

Все так думают, замените на накопительный литров на 30, хвавтит.

Дмитрий 26092017 написал: Сам задаюсь этим вопросом )

Посмотрите на номинал текущего вводного АВ. В домах серии П-30 электроплиты, д.б. не меньше 40.

Дмитрий 26092017 написал: Реконструкции скорее всего не было

Да не было однозначно. До этих домов капиталка не скоро придет, если вообще придет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.09.2017 в 13:52:54

Дмитрий 26092017 написал: Когда буду пользоваться нагревателем (летом 10 дней), от греха подальше ничто другое включать не планирую.

Вы пошли помыться, а жена праздничный обед готовит...

0
Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 13:54:15

MaSeVi,

MaSeVi написал: Делать им там вообще нечего - приделают им ноги, как пить дать. Все в квартиру, кроме вводного.

Решили что так будет надежней, когда кабель идет напрямую без лишних соединений. Другой аргумент - в квартиру не хочется слишком большой щиток ставить, планируется на 24, и он уже почти весь занят.

На счет приделывания ног - на щитке в подъезде замок, видеонаблюдение на площадке. И уже в нем стоят соседские "девайсы", пока никто не позарился ) так что этот печальный вариант как-то не хочется рассматривать.

MaSeVi написал: Денюжку не жалко?

Жалко :( но не хочется еще раз проверять поговорку "скупой платит дважды". Уже приходилось. На безопасности не хочется экономить, лучше на чем-нибудь другом.

MaSeVi написал: Зачем на посудомойку отдельное УЗО? Она же не в санузле будет.

Ну это же типа "мокрый" прибор, вода в нем самом может оказаться, изнутри ) И уже был прецедент в другой квартире - забился слив посудомойки, и вся вода начала протекать внутрь (в поддон). Сработало именно УЗО, которое там стояло (подробности устройства проводки в той квартире не знаю). И при попытке ее включить оно вырубалось вновь, пока машинка не просохла.

MaSeVi написал: На духовой шкаф достаточно 3х2,5 мм2.

Да, наверное будет достаточно. Подумаю (пока не определились точно с моделью шкафа).

MaSeVi написал: У Вас весь свет на одном АВ?...

Уже ответили, да, 4 линии (гостиная + спальня + кухня + СУЗ и коридор)

0
Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 14:00:26

MaSeVi,

MaSeVi написал: Все так думают, замените на накопительный литров на 30, хвавтит.

Как аргумент опять приведу другую квартиру в этом же доме (сейчас её снимаю), в ней такой же нагреватель стоит. 3 года пока удавалось это правило соблюдать (а всего он стоит лет 10 уже). Накопительный не подходит, сильно не вписывается в дизайн ) Совсем не ставить тоже - уже привыкли к такой роскоши )

MaSeVi написал: Посмотрите на номинал текущего вводного АВ. В домах серии П-30 электроплиты, д.б. не меньше 40.

Спасибо, посмотрю!

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.09.2017 в 14:01:25

Дмитрий 26092017 написал: Решили что так будет надежней, когда кабель идет напрямую без лишних соединений.

Хотите 4 кабеля в квартиру тащить вместо одного? Да еще и 2 из них 6кв.мм., а один 10кв.мм.?

0
Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 14:05:12

СтранникXXI,

СтранникXXI написал: Вы пошли помыться, а жена праздничный обед готовит...

Если лет до 80 доживем в ней, то такое может и случится ) А пока удается согласовать/договориться

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.09.2017 в 14:06:14

СтранникXXI написал: Там подписано у него "Свет (4 линии)".

Да я что-то сперва не разглядел второй АВ на свет

Дмитрий 26092017 написал: Решили что так будет надежней, когда кабель идет напрямую без лишних соединений.

Ну, дело Ваше. А вот тащить 4 (!) не самых тщедушных по сечению кабелей от щита до квартиры это, конечно лучше))))

Дмитрий 26092017 написал: Ну это же типа "мокрый" прибор

Она же не ванной стоит. С другой стороны, если средства позволяют, ну почему бы и нет. И УЗО, которое как бы общее, отдельно от остальных надобно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 14:08:34

СтранникXXI написал: Хотите 4 кабеля в квартиру тащить вместо одного? Да еще и 2 из них 6кв.мм., а один 10кв.мм.?

Да, только 3 по 6 кв.мм. и один 4 кв. мм. (ну или 2,5 вместо 4). Каждый кабель в отдельной гофре 25 мм., 4 гофры в одном кабель канале 100х40. От щитка до квартиры 2,5 метра по прямой.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.09.2017 в 14:09:11

Дмитрий 26092017 написал: сильно не вписывается в дизайн )

Упаковать его в сантехкороб со стояками. Есть плоские, много места не займут. Очень много примеров видел. Проточник же тоже не с пачку сигарет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.09.2017 в 14:11:02

Дмитрий 26092017 написал: Каждый кабель в отдельной гофре 25 мм., 4 гофры в одном кабель канале 100х40.

Феерично :)