Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

03.10.2017 в 13:34:32

При проведении капремонта в Москве, рукожопые электрики что-то замкнули(( Зная про ремонт заранее включил холодильник и зарядник телефона через новый Pilot Pro. В итоге холодильник вроде не повредился, а зарядник выгорел(( даже копоть на нем появилась. Меня дома не было соседи сказали был хлопок и отключился свет. Вопрос от чего же тогда пилот защищает и как сделать так чтобы техника не горела? Про напряжение сказать ничего не могу, но никогда ничего не сгорало. Спасет ли УЗМ 51? Есть ли реальный опыт у кого?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

03.10.2017 в 13:39:46

Lexxxer написал: При проведении капремонта в Москве, рукожопые электрики что-то замкнули

Хех, вот все думал, когда обратятся сюда жертвы капитальников..

Lexxxer написал: от чего же тогда пилот защищает

В Вашем случае - ни от чего. Было межфазное замыкание. У меня в округе сейчас массово капиталят - многие жалуются на умершую технику.

Lexxxer написал: Спасет ли УЗМ 51?

Спасет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

03.10.2017 в 14:12:16

Lexxxer написал: от чего же тогда пилот защищает

ни от чего, даже сам может загореться.

0

Вечный студент

Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

03.10.2017 в 14:33:21

Вот сцуко девайс((

0
Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

03.10.2017 в 14:34:33

УЗМ будет достаточно или городить стабилизатор какой?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

03.10.2017 в 14:36:07

Lexxxer написал: УЗМ будет достаточно

Достаточно.

Lexxxer написал: городить стабилизатор какой?

У Вас уже было некое универсальное ус-во, помните?))) Не нужно ничего.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

03.10.2017 в 14:36:53

Помню) спасибо

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.10.2017 в 15:16:02

Из Пилотов только X-Pro и Single предназначены для защиты "от 380" (и то, как они в реальности защищают ни отзывов, ни тестов не припомню). Просто Pro и не должен был защитить.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

03.10.2017 в 15:52:43

Скорее всего вместо 220 В (фазы и нуля) подали 380 В (две фазы). Перепутали провода горе-электрики.
Пилот Про не защищает от 380 В. Он может защитить от кратковременных импульсов (от всплесков) напряжения. Смотрите на те устройства в описании которых явно написано на защиту от 380 В.

0

ИМХО (IMHO)

Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

03.10.2017 в 18:45:42

чем отличается кратковременный импульс (всплеск) от 380? он скорее всего был именно кратковременным, по словам соседей в коридорах свет мигнул и сразу хлопок и темнота)) холодильник LG работает... в тот же пилот был включен. уж не знаю насколько ему полезны такие события, но пока с ним все хорошо.

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

03.10.2017 в 21:09:15

Lexxxer написал: чем отличается кратковременный импульс (всплеск) от 380?

Длительность импульса измеряется микро- и наносекундами, напряжение -- киловольтами, проходящий при этом ток -- килоамперами. Это в основном наводки от молний, поэтому в городах эта функция почти бесполезна. 380 просто слишком низкое напряжение для узипов.

0