Добрый день, уважаемые гуру. Покритикуйте, пожалуйста, схему ввода резерва питания. Резерв без автоматики. На счет TN-C-S или TT еще думаю)
03.10.2017 в 16:23:35
Добрый день, уважаемые гуру. Покритикуйте, пожалуйста, схему ввода резерва питания. Резерв без автоматики. На счет TN-C-S или TT еще думаю)
03.10.2017 в 17:33:39
KSer, как можно критиковать стандартную схему? Бренд какой будет рубильников? Как будет реализован выбор работы потребителей от генератора?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.10.2017 в 18:54:00
megrad, Бренд не помню. Уже установлены) По току - 100А. Выбор потребителей не важен. Это задумано, как аварийное питание. Холодильник и газ. котёл. Смущает правильность подключения нулевого провода. Нужна ли какая-то защита или ещё что? Так как при подаче напряжения генератор в этой схеме подключён! Буду благодарен за совет
03.10.2017 в 19:24:35
megrad, Как разделить ноль генератора и сети? На котел стоит онлайн инвертор с аккумом (автомобильный)). Но хотелось бы большую автономность, при аварии зимой. Поэтому есть и генератор.
03.10.2017 в 20:04:37
KSer написал: Как разделить ноль генератора и сети?
Четырехполюсным переключателем вместо трехполюсного.
03.10.2017 в 20:12:10
Radio, Т.е. можно разорвать вводной ноль от ВЛ? Он же PEN, как я понимаю?
03.10.2017 в 20:17:40
KSer написал: Он же PEN, как я понимаю?
В тт он просто н. И вообще, какой он пен после счетчика? :)
03.10.2017 в 21:16:40
megrad, После ОПЛОМБИРОВАННОГО бокса ноль присоединен к местному ЗУ. После этого он PEN? Вентиляция есть, аккумулятор в нежилом помещении, как и газ.котел
03.10.2017 в 21:19:10
KSer написал: После этого он PEN?
Нет у вас никакого пня. Делайте спокойно тт и не мучайтесь.