04.10.2017 в 10:54:50
Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с группированием потребителей и с необходимым минимумом по УЗО и ДИФам.
04.10.2017 в 11:02:53
df82, На ДШ 3*2,5 кв. и АВ 16А. Можно вообще сократить все УЗО до 3-х, а то 2-х, коли бюджет. А все дифы выкинуть, если опять же - бюджет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2017 в 11:05:09
MaSeVi написал: df82, На ДШ 3*2,5 кв. и АВ 16А. Можно вообще сократить все УЗО до 3-х, а то 2-х, коли бюджет. А все дифы выкинуть, если опять же - бюджет...
MaSeVi, ДШ уже прокинут 3*4 кв., так что пусть остается АВ 25А про УЗО, что вы предлагаете, одно на свет, второе на все розетки?
04.10.2017 в 11:44:56
df82 написал: пусть остается АВ 25А
Пусть заменится на 16А. Ну почему все-таки сперва все делается, а потом думается - никак не пойму)))
df82 написал: про УЗО, что вы предлагаете, одно на свет, второе на все розетки?
Нет, надо условно равномерно распределить под каждое из УЗО: свет-розетки-стационарная техника...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2017 в 12:03:50
MaSeVi написал:
df82 написал: пусть остается АВ 25А
Пусть заменится на 16А. Ну почему все-таки сперва все делается, а потом думается - никак не пойму)))
df82 написал: про УЗО, что вы предлагаете, одно на свет, второе на все розетки?
Нет, надо условно равномерно распределить под каждое из УЗО: свет-розетки-стационарная техника...
MaSeVi, про УЗО хотелось бы конкретики.
04.10.2017 в 12:25:31
df82 написал: про УЗО хотелось бы конкретики.
Берете (условно) четыре УЗО УЗО 1: Свет кухни, коридора; Розетки комнаты 1, СКС, ПММ, что-то ещё; УЗО 2: Свет комнаты 1, варочная, розетки комнаты 2, линии ванной, теплый пол ванной, что-то ещё; УЗО 3: Свет комнаты 2, ванной; розетки кухни, проточник, что-то ещё; УЗО 4: Все линии балкона
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2017 в 13:22:29
MaSeVi написал: На ДШ 3*2,5 кв. и АВ 16А.
Это зависит от конретного ДШ.
24 линии на двушку. Обалдеть...
04.10.2017 в 13:24:38
СтранникXXI, Конечно зависит. Но для бытовых-то нужд зачем огород городить?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2017 в 13:28:19
MaSeVi написал: СтранникXXI, Конечно зависит. Но для бытовых-то нужд зачем огород городить?...
MaSeVi, ну может, он найдет ДШ киловат эдак на 5,5... :swoon
df82, а зачем Вам кондей в коридоре?
04.10.2017 в 13:30:34
df82 написал: я бы сократил, но не вижу что.
Тот же свет, сейчас 6 АВ, вполне можно сократить до 3-х
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу