Набросал схему внутриквартирного щитка для 3-х комнатной кв. Покритикуйте, пожалуйста, уважаемые форумчане!

Землю не стал указывать, всё равно в доме заземления нет.

Сначала хотел ещё реле напряжения добавить, но максимальные токи могут быть более 8500 кВА, контактор городить не хочется - и так выходит щиток на 24 модуля.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.10.2017 в 06:03:30

Rostov, особенно впечатлил предпоследний АВ (1100 кВт, 1400 кВт, 900 кВт)!

Rostov написал: Сначала хотел ещё реле напряжения добавить, но максимальные токи могут быть более 8500 кВА

Это как Вы так насчитали? Может 8 кВа, а то у Вас квартира мегаваты потребляет. РН позволяет коммутировать до 12 кВт (отдельные модели). В курсе про групповые нули? Тёплый пол, электрику на балкон, сигналку, аквастрож планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.10.2017 в 09:02:05

Rostov написал: но максимальные токи могут быть более 8500 кВА

Вы хоть сами читайте сначала, что пишите. Ваши "максимальные токи" ограничивает вводной АВ 40А. Так что, скажем, УЗМ-51М или РН-106 (оба на 63А) прекрасно с Вашими нагрузками справятся и лишними не будут. По схеме. Как минимум, одно УЗО можно сократить (а можно и два). Если будете ставить ИЭК, можно оставить все на 63А, они дешевые, и цена от номинала слабо зависит. Если будете использовать европейские, да еще тип А, лучше ставить все на 40А, они значительно дешевле.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

12.10.2017 в 12:27:33

Rostov написал: Набросал схему внутриквартирного щитка для 3-х комнатной кв. Покритикуйте, пожалуйста, уважаемые форумчане!

Землю не стал указывать, всё равно в доме заземления нет.

Сначала хотел ещё реле напряжения добавить, но максимальные токи могут быть более 8500 кВА, контактор городить не хочется - и так выходит щиток на 24 модуля.

Rostov, Ну да, и щиток на 24 модуля самое оно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rostov
Rostov
Новичок

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

13.10.2017 в 02:28:46

megrad написал: Rostov, особенно впечатлил предпоследний АВ (1100 кВт, 1400 кВт, 900 кВт)!

Rostov написал: Сначала хотел ещё реле напряжения добавить, но максимальные токи могут быть более 8500 кВА

Это как Вы так насчитали? Может 8 кВа, а то у Вас квартира мегаваты потребляет. РН позволяет коммутировать до 12 кВт (отдельные модели). В курсе про групповые нули? Тёплый пол, электрику на балкон, сигналку, аквастрож планируете?

megrad, главное, что вы поняли размерность мощностей :) Про групповые нули - видимо, нет. На схеме что-то не так в этом плане? Тёплый пол - нет. Электрику на балкон - в виде одной розетки - это максимум. Сигналка - нет. Аквасторож - там, вроде, ценник от 10 тысяч начинается? У меня в одном конце квартиры стояк на раздельный санузел, в другом - стояк на кухне. Думается, дорого выйдет аквасторож.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

13.10.2017 в 02:31:23

Rostov написал: Думается, дорого выйдет аквасторож.

Дорого последствия выйдут...

Rostov написал: Электрику на балкон - в виде одной розетки - это максимум.

Балкон застеклен/утеплен?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rostov
Rostov
Новичок

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

13.10.2017 в 02:44:11

СтранникXXI написал:

Rostov написал: но максимальные токи могут быть более 8500 кВА

Вы хоть сами читайте сначала, что пишите. Ваши "максимальные токи" ограничивает вводной АВ 40А. Так что, скажем, УЗМ-51М или РН-106 (оба на 63А) прекрасно с Вашими нагрузками справятся и лишними не будут. По схеме. Как минимум, одно УЗО можно сократить (а можно и два). Если будете ставить ИЭК, можно оставить все на 63А, они дешевые, и цена от номинала слабо зависит. Если будете использовать европейские, да еще тип А, лучше ставить все на 40А, они значительно дешевле.

СтранникXXI, где-то видел инфу, что начиная с 8500 ВА просто РН напряжения ставить нельзя, сейчас поискал, из похожего нашёл только этот топик http://www.mastergrad.com/forums/t265466-vybor-rele-napryazheniya-i-kontaktora/ Ну, раз с этим проблем нет, поставлю после входног АВ С40 ещё и РН из указанных вами.

УЗО скорее всего будет, как вы заметили, ИЭК, ибо европейские брендовые не потяну. Кстати, раз уж зашёл разговор, вы не в курсе, чем обусловлена сильно растущая цена вместе с мощностью европейских, да даже и китайских (но брендовых, типа Шнайдера) УЗОшек? Если сокращать кол-во УЗО, при подключении 4-6 АВ к одному УЗО, придётся зажимать 4-6 штук ПВ3 2,5мм2 в НШВИ. Тут никаких тонкостей нет? Считаем суммарное сечение всех соединяемых проводов (например, 5*2,5=12,5 мм2 значит втулка на 16мм2 ?), подбираем втулку наконечника и прессуем?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

13.10.2017 в 02:53:37

Rostov написал: ибо европейские брендовые не потян

Потянете.

Rostov написал: вы не в курсе, чем обусловлена сильно растущая цена вместе с мощностью европейских, да даже и китайских (но брендовых, типа Шнайдера) УЗОшек?

Удобный ответ - Кризис!))

Rostov написал: Если сокращать кол-во УЗО, при подключении 4-6 АВ к одному УЗО, придётся зажимать 4-6 штук ПВ3 2,5мм2 в НШВИ. Тут никаких тонкостей нет?

Все зависит от нулевых шин.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2017 в 05:48:57

Rostov написал: при подключении 4-6 АВ к одному УЗО, придётся зажимать 4-6 штук ПВ3 2,5мм2 в НШВИ. Тут никаких тонкостей нет?

Это называется групповой ноль, реализуется несколькими способами: либо шинка на дин рейку, либо кросс модуль, либо шинка в стандартный крепёж щита.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rostov
Rostov
Новичок

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

13.10.2017 в 13:47:40

megrad, не знал, спасибо. Дин рейка будет почти вся занята. остаётся стандартный крепёж. Им обладают все щиты или дешёвые, вроде TDM не имеют такого?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2017 в 14:18:51

Rostov написал: megrad, не знал, спасибо. Дин рейка будет почти вся занята. остаётся стандартный крепёж. Им обладают все щиты или дешёвые, вроде TDM не имеют такого?

Rostov, на фотке АББ Мистраль. Стоит он раза в два дороже, чем скажем, Текфор, но собирать гораздо удобнее. А Вам принципиален размер 24М?