Добрый день. Живу в таунхаусе. Отопление сделано только теплым полом. Пережил 2 зимы, все вроде хорошо. Но тут начал разбираться с разводкой в бойлерной ( делал не сам ) и озадачился. Итак, вопрос - как это вообще может работать? 1) От котла отопление идет сразу на гидрострелку. (см. рисунок "котел". Соединение 1-3 Горячая вода. Соединение 2-4 обратка) 2) С гидрострелки соединение идет на узел подмеса. (см. рисунок "узел подмеса". Соединение 7 горячая вода. Соединение 8 - обратка)

Теперь в чем проблема. В теории гидрострелка должна работать как на картинке на самой гидрострелке. Но! судя по тому что я нашел в инструкциях к узлу подмеса, вход в узел подмеса не сверху (точка 6), а снизу (точка 5).

Таким образом, сейчас ГВ течет по либо по контуру 3-4, либо по контуру 3-5-7 (это реально чуствуется руками). Вот это движение 3-5 (вместо нормального 3-6) и меня и напрягает. Это вообще нормально - такое подключение? Если нет - что с ним делать?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.10.2017 в 15:53:33

Lazycat, я не понимаю, как должен работать этот смеситель. Похоже, каждый производить вынужден изобрести свой велосипед, чтобы обойти какие то патентные ограничения. Меня в уведенном смущает диаметр труб, уходящих к контуру полов. Если площадь дома 100-150 метров, диаметр трубы мал, чтобы не срезать скорость носителя. Измерьте температуру на фиттингах в подаче и обратке пола. Если разница температур будет больше 10 градусов, можно бить тревогу. Осветите остальную часть конструкции. Как регулируется температура воздуха в комнатах?

0
Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

12.10.2017 в 16:09:30

Насколько я понимаю, у меня стоит узел подмеса Uni-fitt Multimix. (Паспорт ). Согласно паспорту, узел работает так (как в рисунке "Узел подмеса подключение"). Площадь всех отапливаемых полов около 100 м. - 3 этажа. Температура в комнатах никак регулируется через вентили в гребенках ( на каждом этаже своя гребенка).

Да! я просто не понимаю - как это может вообще работать. Подозреваю, что из-за гидрострелки и неправильного подключения котел работает в холостую, насос в узле толком не работает, соответственно проблемы с прогревом верхних этажей

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.10.2017 в 18:59:18

Lazycat, этот узел страшная бредятина. Часть теплоносителя бесполезно бегает по этому бай-пассу Регулировать температуру воздуха ручными вентилями на коллекторах - колхоз. При такой регулировке возникает неравномерность прогрева пола. Это как в магазине обвешивать покупателя. Вам не доложили некоторую автоматику. Если с застройщика невозможно ничего стребовать, нужно определиться со всем состоянием дел. Вы так и не показали коллекторы и трубы, что идут к ним. Первым шагом можно сменить бредовый смеситель на нормальный ESBE VRG131 артикул 11601100 Но это первый шаг. Вторым шагом должна быть установка электрического привода и погодного регулятора. Между первым и вторым придётся ловить нужную температуру смеси вручную. Привод и погодная автоматика дороги, потому многие откладывают эту покупку на потом. Третьим шагом может быть смена труб, если смена смесителя окажется недостаточной. Четвёртым шагом будет установка комнатной термостатики.

0
Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

12.10.2017 в 20:24:40

cineman написал: Lazycat, этот узел страшная бредятина.

Если имеется ввиду весь узел, вместе с гидрострелкой - полностью согласен. Сам по себе узел подмеса стандартен. Его работа очевидна.

cineman написал: Часть теплоносителя бесполезно бегает по этому бай-пассу

Какому байпасу?

cineman написал: Регулировать температуру воздуха ручными вентилями на коллекторах - колхоз. При такой регулировке возникает неравномерность прогрева пола.

Вы собственно о чем? внутри контура? или разные контура - разные температуры? в первом случае - чушь. во втором -я этого и добиваюсь: разные комнаты имеют разные температуры

cineman написал: Вам не доложили некоторую автоматику.

Ее не было по моему тех.заданию.

cineman написал: Вы так и не показали коллекторы и трубы, что идут к ним.

Зачем они вам? что Вы из них почерпнете? мой вопрос был по конкретной связке.

cineman написал: Первым шагом можно сменить бредовый смеситель на нормальный ESBE VRG131 артикул 11601100 Но это первый шаг. Вторым шагом должна быть установка электрического привода и погодного регулятора.

Бред.

cineman написал: Третьим шагом может быть смена труб

Бред.

cineman написал: Четвёртым шагом будет установка комнатной термостатики.

Собираюсь смонстрячить на Arduino.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.10.2017 в 21:23:36

Lazycat написал: ? или разные контура - разные температуры? в первом случае - чушь

Топайте в жопу

0
Аватар пользователя
maxvit

Местный

Регистрация: 09.08.2017

Сыктывкар

Сообщений: 33

13.10.2017 в 11:48:54

Еще у вас фильтр у котла, похоже, стоит не правильно.

А так подмес работать должен. Байпас на нем, видимо на случай, если стоит автоматика на контурах ТП.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.10.2017 в 16:26:42

Lazycat, до вас снизошел очень квалифицированный специалист, для помощи вам. А вы ему в душу насрали... И Вы постоянно хамите. Так сами себя этим обсираете. Можете делать как "через Опу" свою систему. Только потом не нойте, как сотни пользователей, что система ваша не удовлетворяет вашим требованиям.

Извините, но гидравлический расчет системы нужно делать ДО МОНТАЖА, а не не после. Если же вы сначала начали, извините, какать, а только потом сняли штаны - так никто вам в этом и не виноват, кроме вас.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

14.10.2017 в 11:05:35

Давайте, я Вам попробую всем объяснить еще раз. 1) 2 зимы я прожил в тауне. Даже прошлую, когда -30 с лишним было! 2) Гидравлический расчет БЫЛ произведен. Я заплатил за проект много денег во вполне себе официальную контору, которая занимается расчетом . НО! есть еще и монтажник! За которым я когда-то не следил и который зачем-то впендюрил туда гидрострелку. 3) Если внимательно почитать вопрос, то можно увидеть - что вопрос стоит "почему это вообще работает". Ведь, узел подмеса ПЕРВЕРНУТ монтажником! 4) Каким может быть ответ человеку, который предлагает мне вместо ТРИВИАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ - убрать ГИДРОСТРЕЛКУ (а не байпас ) и переподключить узел подмеса корректно, последовательно насовать автоматики и поменять трубы????

Можно, похоже, тему закрывать. Судя по квалифицированным ответам и хамству.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

14.10.2017 в 11:19:32

если гидрострелка подключена правильно то почему бы просто не перевернуть насосную группу теплого пола? гидрострелка стиавится вроде как для исключения влияния доп насосов на насос котла.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.10.2017 в 11:26:47

Lazycat написал: что вопрос стоит "почему это вообще работает". Ведь, узел подмеса ПЕРВЕРНУТ монтажником!

без гидрострелки куда будет качать котловой насос,в тупик? -гидрострелка нужна,НО большего объема и утеплить(котел реже будет старт-стопить....),далее- НСУ(насосно-смесительному узлу) по барабану в данной конфигурации 75градусов забирать(с подачи на гидрострелке) или 70 с обратки. Главное что после НСУ правильно подключен коллектор!

0
Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

14.10.2017 в 12:47:07

C2h5-OH написал: если гидрострелка подключена правильно то почему бы просто не перевернуть насосную группу теплого пола? гидрострелка стиавится вроде как для исключения влияния доп насосов на насос котла.

C2h5-OH, именно для этого и ставится гидрострелка. Только в моем случае один насос вполне себе справляется со всем. Зачем ее вставил монтажник - не знаю.

Переворачивать насосную группу. Думал об этом. Но тогда надо переподключал расходомеры везде - больше возни.

0
Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

14.10.2017 в 12:54:11

iv.iv написал:

Lazycat написал: что вопрос стоит "почему это вообще работает". Ведь, узел подмеса ПЕРВЕРНУТ монтажником!

без гидрострелки куда будет качать котловой насос,в тупик? -гидрострелка нужна,НО большего объема и утеплить(котел реже будет старт-стопить....),далее- НСУ(насосно-смесительному узлу) по барабану в данной конфигурации 75градусов забирать(с подачи на гидрострелке) или 70 с обратки. Главное что после НСУ правильно подключен коллектор!

iv.iv, да. Наверное Вы правы. Но получается, что в таком соединении гидрострелка выполняет некоего смесительного бака. Чтобы работал именно так, действительно необходим больший объем. Но если правильно подключить узел и убрать гидрострелку, то насос будет гонять воду через байпас в самом узле, как это и предусмотрено конструкцией узла.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

14.10.2017 в 13:01:44

Lazycat написал: Итак, вопрос - как это вообще может работать?

Как почти все котельные, судя по фото, у всех НЕ разбирающихся в гидравлике, теплотехнике, включая некоторых гуру на форумах, в лучшем случае за счет ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители, но с пеной у рта кричащих что у них всё работает отлично, чем они по сути ОБМАНЫВАЮТ вопрошающих и культивируют стадное заблуждение про то как якобы ПРАВИЛЬНО делать отопление, ГВС, рециркуляцию ГВС. .

Lazycat написал: Если нет - что с ним делать?

Снять, ПОРЕЗАТЬ и сдать в металлолом НЕНУЖНУЮ в вновь проектируемых котельных квартир, одноквартирных домов, даже трех этажных с несколькими разно-топливными котлами и кучей контуров, гидрострелку, которую проектируют, рекомендуют, ставят в вновь проектируемых котельных НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике, чтоб кто-то другой НЕ повторил стадное заблуждение используя после демонтажа Вашу НЕНУЖНУЮ гидрострелку!

От котла, например. на месте где была НЕНУЖНАЯ гидрострелка, перекрестив трубы подключить НСУ.

Этот не говоря, что этот тип НСУ неуместен для Вашей котельной и насос стоит не корректно как для такого типа НСУ, но как для двух пар коллекторов по другому насос не получится поставить как НУЖНО для такого типа НСУ..

По большому счету, чтоб уменьшить ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители НУЖНО переделать НСУ на другой тип, про что ДОЛЖЕН знать любой кто позиционирует себя как специалист и берет деньги. Судя по всему фирма проектирующая Вам НЕ знала, как и некоторые гуру на форумах, судя по фото их работ, что ставят ширпотребовские и неуместные НСУ. Ну и ещё НУЖНО устранить букет КОСЯКОВ.

В полной мере КОСЯКИ получится устранить только при капитальном ремонте, так как пирог, обвязка ТП у Вас, как почти у Всех, в том числе с пеной у рта кричащих что работает отлично, сделан с КОСЯКАМИ, про что объяснял в теме Теплый пол. .

Lazycat написал: Да! я просто не понимаю - как это может вообще работать. Подозреваю, что из-за гидрострелки и неправильного подключения котел работает в холостую, насос в узле толком не работает, соответственно проблемы с прогревом верхних этажей

Правильно подозреваете!

У Вас ЗАЖАТ тепловой напор, Вы пытаетесь это исправить поднятием температуры котла, что увеличивает ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, так как чем больше разница температур тем больше теплопотери, особенно в выхлопную трубу.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

14.10.2017 в 15:04:04

Посититель написал:

Lazycat написал: Итак, вопрос - как это вообще может работать?

Как почти все котельные, судя по фото, у всех НЕ разбирающихся в гидравлике, теплотехнике, включая некоторых гуру на форумах, в лучшем случае за счет ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители, но с пеной у рта кричащих что у них всё работает отлично, чем они по сути ОБМАНЫВАЮТ вопрошающих и культивируют стадное заблуждение про то как якобы ПРАВИЛЬНО делать отопление, ГВС, рециркуляцию ГВС. .

Lazycat написал: Если нет - что с ним делать?

Снять, ПОРЕЗАТЬ и сдать в металлолом НЕНУЖНУЮ в вновь проектируемых котельных квартир, одноквартирных домов, даже трех этажных с несколькими разно-топливными котлами и кучей контуров, гидрострелку, которую проектируют, рекомендуют, ставят в вновь проектируемых котельных НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике, чтоб кто-то другой НЕ повторил стадное заблуждение используя после демонтажа Вашу НЕНУЖНУЮ гидрострелку!

От котла, например. на месте где была НЕНУЖНАЯ гидрострелка, перекрестив трубы подключить НСУ.

Этот не говоря, что этот тип НСУ неуместен для Вашей котельной и насос стоит не корректно как для такого типа НСУ, но как для двух пар коллекторов по другому насос не получится поставить как НУЖНО для такого типа НСУ..

По большому счету, чтоб уменьшить ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители НУЖНО переделать НСУ на другой тип, про что ДОЛЖЕН знать любой кто позиционирует себя как специалист и берет деньги. Судя по всему фирма проектирующая Вам НЕ знала, как и некоторые гуру на форумах, судя по фото их работ, что ставят ширпотребовские и неуместные НСУ. Ну и ещё НУЖНО устранить букет КОСЯКОВ.

В полной мере КОСЯКИ получится устранить только при капитальном ремонте, так как пирог, обвязка ТП у Вас, как почти у Всех, в том числе с пеной у рта кричащих что работает отлично, сделан с КОСЯКАМИ, про что объяснял в теме Теплый пол. .

Lazycat написал: Да! я просто не понимаю - как это может вообще работать. Подозреваю, что из-за гидрострелки и неправильного подключения котел работает в холостую, насос в узле толком не работает, соответственно проблемы с прогревом верхних этажей

Правильно подозреваете!

У Вас ЗАЖАТ тепловой напор, Вы пытаетесь это исправить поднятием температуры котла, что увеличивает ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, так как чем больше разница температур тем больше теплопотери, особенно в выхлопную трубу.

Посититель, спасибо. Скорее всего Вы правы - в том, что если все делать по феншую, то надо все заново переделать. Но, как Вы понимаете, это не возможно. Даже в том неправильном виде, что есть, жить можно а капитальный ремонт съест немерянно денег с небольшим выигрышем. Про гидрострелку, как Вы поняли, я догадался сам. А вот НСУ ... Почему он не подходит? Есть ли действительная необходимость его менять, если все и так работает, а будет ещё лучше?