iale написал : А мы какой смотрим
для 273-100 ( до 1.5 кв.мм ) - да 10 и 18А для 273-102 ( до 2.5 кв.мм ) - 20 и 24 А
Пардон - невнимательно проглядел каталог! Ветки про WAGO читал - много копий сломано! Для меня главный вывод - при автомате на 16А на разетки ставить можно любой!!! не говаря уже про свет!
Мучает другой вопрос: при наружней проводке в кабель-каналах 10х20 где расположить клемник с отводом на РЕ и какой? Если в кабель канале два или один ВВГ 3х2,5 то места там больше нет. Запихивать внутрь розетки сбоку от контактов под крышку как мне предложил один товарищ на даче мне кажется нельзя. Получается вместо "Т" образного отвода ставить какую-нибудь коробку (типа распаечной) некрасиво и громоздко. Посоветуйте что-нибудь люди!!!