Добрый день, уважаемые коллеги.
Проводил замеры сопротивления изоляции в квартире после уехавшей бригады.
Чтобы не разбирать полностью щит (там наворотили так что это потребовало бы его полной переделки чтобы собрать обратно), измерения проводились при частично разобранном щите:
- Нейтрали линий сходятся на шинке УЗО (4-5 линии на УЗО, всего 6 групп УЗО)
- Земля линий сходится на общей шине земли.
- При этом шинки нейтрали отключены от их УЗО физически (снята перемычка), а земля ввода отключена от шины в щите.
- Фазы, естественно, тоже отключены.
То есть кабели в пределах одной группы УЗО контактируют нейтралью и землей между собой (но при этом шины нейтрали и земли висят "в воздухе").
Проверка осуществлялась в течение минуты напряжением 1000В со стороны "дальних" концов кабелей, то есть со стороны подрозетников. Проверка осуществлялась между каждой из пар жил (3 измерения на 3-х жильный кабель).
Привлекла внимание одна группа линий - при проверке сопротивления изоляции между нейтралью и землей на любой из линий (любой так как нейтрали и земля линий этой группы соединены в щите) примерно через 20-30 секунд появлялись признаки пробоя изоляции - падение сопротивления с >2 ГОм до примерно 300 МОм с дальнейшим уменьшением.
Первое что я подумал что один из кабелей поврежден (вероятно, в щите, так как разделано все очень похабно) и для того чтобы определить какой именно из группы, я разобрал полностью эту группу УЗО, то есть убрал соединение между кабелями группы по шине нейтрали и по шине земли. Проверка каждого кабеля прошла нормально.
В общем, в итоге обнаружил что данное явление наблюдается только когда все 5 линий соединены шинками. Если отключить хоть одну (любую), явление не повторяется ни на отключенной линии, ни на оставшихся четырех. Но на пяти вместе повторяется стабильно.
У кого-нибудь есть идеи чем это может быть вызвано? В других аналогичных группах это не наблюдается..