Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.10.2017 в 15:03:09

Добрый день, уважаемые коллеги.

Проводил замеры сопротивления изоляции в квартире после уехавшей бригады.

Чтобы не разбирать полностью щит (там наворотили так что это потребовало бы его полной переделки чтобы собрать обратно), измерения проводились при частично разобранном щите:

  • Нейтрали линий сходятся на шинке УЗО (4-5 линии на УЗО, всего 6 групп УЗО)
  • Земля линий сходится на общей шине земли.
  • При этом шинки нейтрали отключены от их УЗО физически (снята перемычка), а земля ввода отключена от шины в щите.
  • Фазы, естественно, тоже отключены.

То есть кабели в пределах одной группы УЗО контактируют нейтралью и землей между собой (но при этом шины нейтрали и земли висят "в воздухе").

Проверка осуществлялась в течение минуты напряжением 1000В со стороны "дальних" концов кабелей, то есть со стороны подрозетников. Проверка осуществлялась между каждой из пар жил (3 измерения на 3-х жильный кабель).

Привлекла внимание одна группа линий - при проверке сопротивления изоляции между нейтралью и землей на любой из линий (любой так как нейтрали и земля линий этой группы соединены в щите) примерно через 20-30 секунд появлялись признаки пробоя изоляции - падение сопротивления с >2 ГОм до примерно 300 МОм с дальнейшим уменьшением.

Первое что я подумал что один из кабелей поврежден (вероятно, в щите, так как разделано все очень похабно) и для того чтобы определить какой именно из группы, я разобрал полностью эту группу УЗО, то есть убрал соединение между кабелями группы по шине нейтрали и по шине земли. Проверка каждого кабеля прошла нормально.

В общем, в итоге обнаружил что данное явление наблюдается только когда все 5 линий соединены шинками. Если отключить хоть одну (любую), явление не повторяется ни на отключенной линии, ни на оставшихся четырех. Но на пяти вместе повторяется стабильно.

У кого-нибудь есть идеи чем это может быть вызвано? В других аналогичных группах это не наблюдается..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

13.10.2017 в 15:57:51

Суммарная емкость (длина) проводов этих 5 линий больше чем в остальных группах ?

Батарейка в мегаомметре на исходе ?

Что будет если один из кабелей этой группы (каждый по очереди) подключить в другую (соседнюю) группу и ее пикачунуть ?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.10.2017 в 16:03:19

Нет, длина как раз меньше всего. Батарейка в норме.

А вот насчет этого эксперимента это хорошая идея. В следующий раз попробую сделать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

13.10.2017 в 17:07:42

Alexey_Spb написал: Батарейка в норме.

С "ручным стартером" , поверенным и атестованным сравнить, параллельно . Может врет электронный . :confused:

0

Да, ни фига.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.10.2017 в 17:12:42

dokar, в следующий раз обязательно электролабораторию приглашу :) Хотя чего мелочиться - снести все к псам под корень и сделать нормально :mad:

Ну вот не могу я найти объяснение тому что "врет", причем на одной группе. Он же ток измеряет, значит там откуда-то ток... Я не верю что нормально работающий прибор в одном конкретном случае способен показывать одно и то же, он бы тогда всегда врал бы.

Может, конечно, дело в нормальной суммарной утечке, это видимо предлположил линк, спросив про длину линий. Но она не самая большая.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

13.10.2017 в 17:35:12

Alexey_Spb написал: данное явление наблюдается только когда все 5 линий соединены шинками

Может, утечка между шинками нейтрали и земли?

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

13.10.2017 в 17:50:02

Alexey_Spb написал: Он же ток измеряет

По моему измеряет напряжение параллельно объекту проверки, при подаче питания с источника ограниченного по току

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

13.10.2017 в 21:35:32

Alexey_Spb написал: Может, конечно, дело в нормальной суммарной утечке, это видимо предлположил линк, спросив про длину линий. Но она не самая большая.

И когда суммарная утечка большая, то поведение наоборот -- начинает мег с 20 и ползет вверх, долго и упорно. А вот начинать с двух гиг -- это вообще как-то странно.

Может, установочные какие-то хитрые уже подключены? Незаявленная неонка подсветки в выключателе или что-то в этом роде?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.10.2017 в 09:04:58

stroke, там вообще пока ничего нет, все что было утановлено (временные розетки и выключетели) я снял.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

14.10.2017 в 09:50:22

Эти линии были исполнены первыми или последними ? (другие кабелья, клемники, штукатурка не высохла, ..)

Как они проходят по помещению ? вместе ? отдельно от других таких групп ? С чем пересекаются ?

Проверте N и PE плохой группы на стояки воды/отопления или арматуру перекрытий

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.