07.12.2017 в 06:26:03
Большое спасибо!
Сначала так и планировал. Смутило найденное в интернете упоминание документа СП 31-110-2003 А именно, п. 14.11: "14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах"
PS: Поправка - это старая редакция. А вот новая, действующая с марта 2017 года (
29.01.2018 в 13:32:33
Добрый день!
Подскажите, pls, есть еще один вопрос... В этажном щите заземляющая шина, похоже, сделана из стали. Болты крепления - также сталь б/покрытия и/или оцинковка. кабель обжат наконечником ТМ. Контакт стали и цинка с медью относится к недопустимым с точки зрения контактной коррозии.
Как лучше защитить соединение от коррозии? Просто прикрутить наконечник на шину, а затем сверху покрасить электроизоляционным лаком (Plastik 71) или намазать смазкой (есть Литол, паста кварцевазелиновая (ПКВ))?
Изначально хотел поставить наконечники ТМЛ, луженые от КВТ. Купил, а у них очень тонкая стенка. Надежно на моножиле 10 мм2 не держатся - пара хороших сгибов провода и наконечник начинает болтаться (обжимал точкой). У купленных ТМ стенка гораздо толще.
PS: Или не стоит обращать внимание на этот момент - в щите на этой шине сидят и медь и алюминий. Cледов коррозии вроде не видно :)